Добрый день, есть у меня набор работ и сдается мне, что нужны здесь еще и пусконаладочные работы, вот только какие понятия не имею, буду очень признательна тем, кто сможет помочь!
По всем расценкам, начиная с раздела 11 ФЕРп-01, работы выполняются под напряжением - см. СНиП3.05.06, раздел 4. Но доля работ под напряжением - 85%, см. техчасть ФЕРп-01, таблицу структуры ПНР.
То есть коэффициент на расценки разделов 11,12,12 - Кнапр=1+0,3*0,85=1,255.
Дата: Среда, 16.06.2010, 21:22 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
naduxa, Nord, век живи - век учись, вот не знала, что по кабельным линиям вне зданий необходимо проводить ПНР
Дата: Четверг, 17.06.2010, 10:18 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 21
Репутация:
Статус: Offline
Про К=1,3 имелось ввиду это: Сборник № 1 Электротехнические устройства ОТДЕЛ 11. ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ Вводные указания п. 6. Норма 01-11-028-01 учитывает затраты труда при выполнении работ для трехпроводной линии. Для двухпроводной или четырехпроводной линий затраты труда следует определять по норме 01-11-028-01 с коэффициентом соответственно 0,7 и 1,3.
Дата: Пятница, 18.06.2010, 12:37 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 974
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Tanja55)
вот не знала, что по кабельным линиям вне зданий необходимо проводить ПНР
Это легко узнать. ПУЭ, п. 1.8.40. Всё расписано, как испытываются силовые кабельные линии напряжением как до 1 кВ, так и свыше 1 кВ. Именно эти линии большей частью вне зданий и прокладываются. От ГЭС/ТЭЦ начиная и до вводов в здания потребителей напряжения 220/380 В.
По ФЕРп-2 все работы по раценкам разделов 11,12,12 проводятся под напряжением.
Дата: Пятница, 18.06.2010, 12:42 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация:
Статус: Offline
Nord,
Quote (Nord)
ФЕРп-2
ФЕРп-01
Дата: Пятница, 18.06.2010, 13:10 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Nord)
Это легко узнать. ПУЭ, п. 1.8.40.
спасибо, уже взяла на заметку...
Дата: Вторник, 11.01.2011, 14:23 | Сообщение #
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 91
Репутация:
Статус: Offline
Nord, спасибо за ссылку очень помогло. Может вы мне подскажите как объемы считать по этим работам? В частности интересует фазировка, измерение сопротивления изоляции и испытание повышенным током. Как их считать в зависимости от длинны кабеля и количества жил?
Дата: Вторник, 11.01.2011, 14:53 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (свободный_художник)
Может вы мне подскажите как объемы считать по этим работам?
порекламируюсь. я закончил работу над первой частью темы ПНР своего курса. именно про 0,4. Пока со знакомыми консультируюсь, т.к. не решил. 1. 10 кВ сделать отдельной темой или обобщить с 0,4? нюансы кое-какие по объемам работ есть. 2. как сделать курс более дешевым. если физ лицо приобретать будет. но при этом и себя любимого не забыть.
Дата: Вторник, 11.01.2011, 15:13 | Сообщение #
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 91
Репутация:
Статус: Offline
abk63, а за форумную награду ответите на мой вопрос?
Дата: Вторник, 11.01.2011, 15:21 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (свободный_художник)
abk63, а за форумную награду ответите на мой вопрос?
неа. там 35 страниц с таблицами. + 11 приложений. не уместится это в рамки форума.
Дата: Пятница, 28.10.2011, 11:31 | Сообщение #
Рядовой
Псков
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Псков
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Nord)
По всем расценкам, начиная с раздела 11 ФЕРп-01, работы выполняются под напряжением - см. СНиП3.05.06, раздел 4. Но доля работ под напряжением - 85%, см. техчасть ФЕРп-01, таблицу структуры ПНР.
То есть коэффициент на расценки разделов 11,12,12 - Кнапр=1+0,3*0,85=1,255.
Объясните, пожалуйста, как получается Кнапр. (прочитано уже много, а эта математика для меня так и осталась загадкой)
Дата: Пятница, 15.03.2013, 09:29 | Сообщение #
Лейтенант
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 44
Репутация:
Статус: Offline
и для меня загадка
Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:20 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 33
Репутация:
Статус: Offline
naduxa, При устройстве наружного электроснабжения рекомендуется проверять кабель (провод) 3 раза:
1. На катушке 2. После укладки в траншею 3. После засыпки траншеи
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.