Доброго времени суток. Проект - комплексное выполнение работ «под ключ» БКТП РУ ВН с вводом 10 кВ, с ВН без предохранителей, два сухих т-ра 2500/10/0,4 У3 с тепловой защитой. РУ НН - НКУ-0,4 кВ в модульном исполнении «Ассоль». На стороне 0,4 кВ две секции шин с АВР в схеме «Два рабочих ввода c секционированием» при нарушении электроснабжения, выполненного на интеллектуально-программируемом реле типа Zelio Logic 16 входов/10 выходов. Модуль ввода каждой секции на выключателе 3WL12 N ETU45B 1 (с дисплеем), защита LSING, In=4000, + METSEPM2130R Модуль секционный на аналогичном 3WL12 N ETU45B 1 + система индикации и контроля «НКУ-Мнемо-03», Соотв. в каждой секции шкафы отходящих линий, кабельных соединений, шинных.
Сам вопрос в выборе расценки на ПНР НКУ 0,4 - в части АВР - "Два рабочих ввода c секционированием при нарушении электроснабжения" ФЕРп01-05-015-01 с одной стороны. ФЕРп02-01-002-05 с другой, если учитывать наличие PLC типа Zelio Logic 16 входов/10 выходов. 1. Можно ли притянуть последний вариант (пройдет ли совместно с 01-05-015-01 или нужно без него, или-или)? 2. Если да, то как правильно посчитать каналы? Zelio Logic даст 16+10, но в составе НКУ есть еще НКУ-Мнемо-03 со своими входами и EasyLogic PM2130 с подключениями к ТТ, кроме всего еще есть пирометрические датчики.
Сообщение отредактировал Victor3970 - Среда, 24.02.2021, 01:47
|