Приветствую Вас Гость :: RSS :: Пятница :: 31.10.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 1
  • 1
Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль"
BALDДата: Вторник, 06.08.2013, 15:09 | Сообщение # 1
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста у меня расценка терп01-11-013-01(Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль") как вообще и по чем считается количество токоприемников????и что такое ПУЭ????


Сообщение отредактировал BALD - Вторник, 06.08.2013, 15:27
 
abk63Дата: Вторник, 06.08.2013, 15:11 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата (BALD)
(Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль") как вообще и по чем считается количество токоприемников????

по ПУЭ


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
av_00Дата: Вторник, 06.08.2013, 16:07 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Награды:
167  
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация: 387
Статус: Offline
Цитата (BALD)
и что такое ПУЭ????

Правила устройства электроустановок
 
ЦлатиДата: Понедельник, 19.08.2013, 12:06 | Сообщение # 4
Сержант
Иваново
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Иваново
Сообщений: 20
Репутация: 1
Статус: Offline
Грубо говоря на каждый аппарат защиты (автомат, предохранитель) с потребителем (не резервный) расценку применить.
 
abk63Дата: Понедельник, 19.08.2013, 12:18 | Сообщение # 5
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата (Цлати)
Грубо говоря на каждый аппарат защиты (автомат, предохранитель) с потребителем (не резервный) расценку применить.

не на каждый, по ПУЭ, там ограничения есть ....


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
ЦлатиДата: Понедельник, 19.08.2013, 13:01 | Сообщение # 6
Сержант
Иваново
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Иваново
Сообщений: 20
Репутация: 1
Статус: Offline
Не знаю таких. Будте добры пункт? 
Ограничения есть на расчет токов, и прогрузку автоматов. Измерять же на всех линиях и шинах.
 
abk63Дата: Понедельник, 19.08.2013, 14:02 | Сообщение # 7
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Цлати ()
Не знаю таких. Будте добры пункт?

ПТЭЭП, приложение 1 п.п 28.4
Проверяется непосредственным измерением тока однофазного короткого замыкания с помощью специальных приборов или измерением полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока короткого замыкания.
У электроустановок, присоединенных к одному щитку и находящихся в пределах одного помещения, допускается производить измерения только на одной, самой удаленной от точки питания установке.
У светильников наружного освещения проверяется срабатывание защиты только на самых дальних светильниках каждой линии.
Проверку срабатывания защиты групповых линий различных приемников допускается производить на штепсельных розетках с защитным контактом.

Еще нужно что-то?


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...


Сообщение отредактировал abk63 - Вторник, 26.09.2017, 04:33
 
ЦлатиДата: Понедельник, 19.08.2013, 15:39 | Сообщение # 8
Сержант
Иваново
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Иваново
Сообщений: 20
Репутация: 1
Статус: Offline
1. ТС отталкивается от ПУЭ, т.е. можно считать что электроустановка вводиться в эксплуатацию и ПТЭЭП не применить на первом месте.
2. Вы сами писали про ПУЭ и спора что такое есть в ПТЭЭП не было.
3. Значение термина "допускается" думаю Вы знаете. Т.е. измерить нужно для каждой линии (автомата), а вот если какие-то проблемы - денег нет или еще что, тогда "допускается".

Так что не сердитесь, но измерять придется.
 
abk63Дата: Понедельник, 19.08.2013, 15:42 | Сообщение # 9
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата (Цлати)
ТС отталкивается от ПУЭ

ТС расшифруйте пожалуйста.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
ЦлатиДата: Понедельник, 19.08.2013, 15:57 | Сообщение # 10
Сержант
Иваново
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Иваново
Сообщений: 20
Репутация: 1
Статус: Offline
топикстартер - автор темы, задавший начальные условия для вопроса
 
abk63Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:05 | Сообщение # 11
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата (Цлати)
топикстартер - автор темы, задавший начальные условия для вопроса
как же у модераторов все запущено ...
в таком случае своим ТС Вы нарушаете правила форума.

Цитата
Пользователи русскоязычного форума должны понимать то, что пишут остальные участники форума


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
ЦлатиДата: Понедельник, 19.08.2013, 16:36 | Сообщение # 12
Сержант
Иваново
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Иваново
Сообщений: 20
Репутация: 1
Статус: Offline
Простите, привык к этому сокращению на других формах. Но конечно со своим уставом в чужой монастырь... Иправлюсь
 
Irulf3706Дата: Суббота, 23.12.2017, 19:33 | Сообщение # 13
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 74
Репутация: 0
Статус: Offline
День добрый!
Выполняется проверка цепи фаза-ноль путем измерения тока однофазного КЗ. 3х фазная сеть наружного освещения. Можно ли применять расценку п01-11-013-01 (вроде как там про сопротивление) и как считать кол-во если сеть 3х фазная сеть.
 
abk63Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 05:22 | Сообщение # 14
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Irulf3706 ()
Можно ли применять расценку п01-11-013-01
можно
Цитата Irulf3706 ()
как считать кол-во если сеть 3х фазная сеть.
по количеству токоприемников...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика