Подскажите пожалуйста у меня расценка терп01-11-013-01(Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль") как вообще и по чем считается количество токоприемников????и что такое ПУЭ????
Сообщение отредактировал BALD - Вторник, 06.08.2013, 15:27
Дата: Вторник, 06.08.2013, 15:11 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (BALD)
(Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль") как вообще и по чем считается количество токоприемников????
по ПУЭ
Дата: Вторник, 06.08.2013, 16:07 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (BALD)
и что такое ПУЭ????
Правила устройства электроустановок
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 12:06 | Сообщение #
Сержант
Иваново
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Иваново
Сообщений: 20
Репутация:
Статус: Offline
Грубо говоря на каждый аппарат защиты (автомат, предохранитель) с потребителем (не резервный) расценку применить.
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 12:18 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Цлати)
Грубо говоря на каждый аппарат защиты (автомат, предохранитель) с потребителем (не резервный) расценку применить.
не на каждый, по ПУЭ, там ограничения есть ....
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 13:01 | Сообщение #
Сержант
Иваново
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Иваново
Сообщений: 20
Репутация:
Статус: Offline
Не знаю таких. Будте добры пункт? Ограничения есть на расчет токов, и прогрузку автоматов. Измерять же на всех линиях и шинах.
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 14:02 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаЦлати ()
Не знаю таких. Будте добры пункт?
ПТЭЭП, приложение 1 п.п 28.4 Проверяется непосредственным измерением тока однофазного короткого замыкания с помощью специальных приборов или измерением полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока короткого замыкания. У электроустановок, присоединенных к одному щитку и находящихся в пределах одного помещения, допускается производить измерения только на одной, самой удаленной от точки питания установке. У светильников наружного освещения проверяется срабатывание защиты только на самых дальних светильниках каждой линии. Проверку срабатывания защиты групповых линий различных приемников допускается производить на штепсельных розетках с защитным контактом.
Еще нужно что-то?
Сообщение отредактировал abk63 - Вторник, 26.09.2017, 04:33
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 15:39 | Сообщение #
Сержант
Иваново
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Иваново
Сообщений: 20
Репутация:
Статус: Offline
1. ТС отталкивается от ПУЭ, т.е. можно считать что электроустановка вводиться в эксплуатацию и ПТЭЭП не применить на первом месте. 2. Вы сами писали про ПУЭ и спора что такое есть в ПТЭЭП не было. 3. Значение термина "допускается" думаю Вы знаете. Т.е. измерить нужно для каждой линии (автомата), а вот если какие-то проблемы - денег нет или еще что, тогда "допускается".
Так что не сердитесь, но измерять придется.
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 15:42 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Цлати)
ТС отталкивается от ПУЭ
ТС расшифруйте пожалуйста.
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 15:57 | Сообщение #
Сержант
Иваново
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Иваново
Сообщений: 20
Репутация:
Статус: Offline
топикстартер - автор темы, задавший начальные условия для вопроса
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:05 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Цлати)
топикстартер - автор темы, задавший начальные условия для вопроса
как же у модераторов все запущено ... в таком случае своим ТС Вы нарушаете правила форума.
Цитата
Пользователи русскоязычного форума должны понимать то, что пишут остальные участники форума
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:36 | Сообщение #
Сержант
Иваново
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Иваново
Сообщений: 20
Репутация:
Статус: Offline
Простите, привык к этому сокращению на других формах. Но конечно со своим уставом в чужой монастырь... Иправлюсь
Дата: Суббота, 23.12.2017, 19:33 | Сообщение #
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 74
Репутация:
Статус: Offline
День добрый! Выполняется проверка цепи фаза-ноль путем измерения тока однофазного КЗ. 3х фазная сеть наружного освещения. Можно ли применять расценку п01-11-013-01 (вроде как там про сопротивление) и как считать кол-во если сеть 3х фазная сеть.
Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 05:22 | Сообщение #
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.