Испытание КЛ-6 кВ
abk63Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 11:32 | Сообщение # 16
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата smetachel ()
Читать я умею:12. Измерение сопротивления заземления. Производится на линиях всех напряжений для концевыхзаделок, а на линиях 110-500 кВ, кроме того, для металлических конструкций
кабельных колодцев и подпиточных пунктов.
тогда немного вверх...
Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по пп.1, 2, 7, 13, напряжением выше 1 кВ и до 35 кВ - по пп.1-3, 6, 7, 11, 13, напряжением 110 кВ и выше - в полном объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

а п.12 относится именно к концевым заделкам, а не муфтам, которые на напряжение свыше 1 кВ не ставят сейчас... я про заделки, не муфты...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
smetachelДата: Воскресенье, 01.03.2015, 11:51 | Сообщение # 17
Генерал-майор
Награды:
32  
Группа: Проверенные
Сообщений: 434
Репутация: 77
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
которые на напряжение свыше 1 кВ не ставят сейчас... я про заделки, не муфты...

Это тоже в ПУЭ написано?
 
abk63Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 11:56 | Сообщение # 18
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата smetachel ()
Это тоже в ПУЭ написано?
smetachel, Вы покажите мне реализованный проект периода 2005-2015 с ЗАДЕЛКОЙ на кабеле свыше 1 кВ. И я признаю вашу правоту


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
smetachelДата: Воскресенье, 01.03.2015, 12:05 | Сообщение # 19
Генерал-майор
Награды:
32  
Группа: Проверенные
Сообщений: 434
Репутация: 77
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
Вы покажите мне реализованный проект периода 2005-2015 с ЗАДЕЛКОЙ на кабеле свыше 1 кВ. И я признаю вашу правоту
Вы в исходном вопросе где-то смогли прочитать, что речь идет именно о наружной прокладке кабеля?
 
abk63Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 12:09 | Сообщение # 20
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата smetachel ()
Вы в исходном вопросе где-то смогли прочитать, что речь идет именно о наружной прокладке кабеля?
2,5 км КЛ 6 кВ - внутрянка? wacko


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
smetachelДата: Воскресенье, 01.03.2015, 12:12 | Сообщение # 21
Генерал-майор
Награды:
32  
Группа: Проверенные
Сообщений: 434
Репутация: 77
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
2,5 км КЛ 6 кВ - внутрянка?
А что здесь удивительного? Автор вопроса не указал, что речь идет о жилом здании или киоске.
 
abk63Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 12:30 | Сообщение # 22
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата smetachel ()
А что здесь удивительного? Автор вопроса не указал, что речь идет о жилом здании или киоске.
дальше обсуждение бессмысленно с вами


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
smetachelДата: Воскресенье, 01.03.2015, 12:38 | Сообщение # 23
Генерал-майор
Награды:
32  
Группа: Проверенные
Сообщений: 434
Репутация: 77
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
дальше обсуждение бессмысленно с вами
Аргументы закончились?
 
vladnikДата: Воскресенье, 01.03.2015, 12:46 | Сообщение # 24
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
facepalm abk63, Леша.. но концы-то могут быть ВНУТРИ!!!
Суть проблемы в том.. а стоит ли мерять то, чего не бывает..
Ответ- в компетенции проверяющих...

А ПНР электрики это просто: все жжжужжит в соответствии со сметой (это дословно цитата от эксперта на смете на ПНР)
 
abk63Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 14:26 | Сообщение # 25
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
Леша.. но концы-то могут быть ВНУТРИ!!!
они просто не могут быть не внутри... но при этом напряжение в 0,4 не превращается в кабеле 6 кВ...
Цитата smetachel ()
Аргументы закончились?
аргументы у меня могут закончиться в разговоре со специалистом. по вашим фразам вы таковым не являетесь...
для справки. кабель 6 кВ длиной в 2,5 км в здании будет "фонить" так, что нужно будет делать замеры не только по ПУЭ, но и по САНПиНу...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
smetachelДата: Воскресенье, 01.03.2015, 15:06 | Сообщение # 26
Генерал-майор
Награды:
32  
Группа: Проверенные
Сообщений: 434
Репутация: 77
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
аргументы у меня могут закончиться в разговоре со специалистом. по вашим фразам вы таковым не являетесь...
Вы слишком самоуверенны
Цитата abk63 ()
для справки. кабель 6 кВ длиной в 2,5 км в здании будет "фонить" так, что нужно будет делать замеры не только по ПУЭ, но и по САНПиНу...
Для справки геометрические размеры цеха "Высота 239" - длина  порядка 720 метров, ширина - около 150 метров.
 
veronika-2Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 15:10 | Сообщение # 27
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
smetachel, КЛ 6 кВ может быть в здании? вы серьезно? или просто поговорить не с кем?


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
smetachelДата: Воскресенье, 01.03.2015, 15:16 | Сообщение # 28
Генерал-майор
Награды:
32  
Группа: Проверенные
Сообщений: 434
Репутация: 77
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
КЛ 6 кВ может быть в здании? вы серьезно? или просто поговорить не с кем?
Я совершенно серьезно. Надеюсь, и Вы об этом знаете.
 
abk63Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 15:45 | Сообщение # 29
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
smetachel, только группа абсолютно безграмотных проектировщиков сможет запроектировать КЛ 6 кВ длиной 2,5 км в здании вместо шинопровода или токопровода...
а безграмотный сметчик не сможет их поправить...
приведите хоть один вариант невозможности применения шинопровода. стоимость прокладки которого в разы меньше чем кабеля. про удобство обслуживания не говорю


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
smetachelДата: Воскресенье, 01.03.2015, 16:14 | Сообщение # 30
Генерал-майор
Награды:
32  
Группа: Проверенные
Сообщений: 434
Репутация: 77
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
а безграмотный сметчик не сможет их поправить...
И опять Вы слишком самоуверены. Ответ-то на первоначальный вопрос простой: если при прокладке кабеля предусмотрены концевые заделки, то нужно провести измерение сопротивления заземления. Если концевые заделки проектом не предусмотрены - измерения по ФЕРп 1-11-10 не нужны.
 
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.