Идет спор с заказчиком по расценке ТЕРп01-12-027-01 Испытание КЛ повышенным U. В расценке измеритель - 1 испытание, я беру на один кабель 3 испытания (3 жилы), заказчик требует брать 1 испытание. Может кто знает, где найти какое-нибудь подтверждение? Спасибо.
Дата: Среда, 21.11.2012, 09:41 | Сообщение #
Лейтенант
Балаково
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Балаково
Сообщений: 42
Репутация:
Статус: Offline
nastyl, основным критерием удовлетворительного состояния кабелей является испытание повышенным выпрямленным напряжением каждой жилы относительно оболочки и двух други заземленных жил. Т.е. мегомметром прокручивается каждая жила в отдельности.
Дата: Среда, 21.11.2012, 09:52 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
FSV, по
Quote (nastyl)
ТЕРп01-12-027-01
1 кабель=1испытание.. Не путаем с измерением сопротивления изоляции
ЗЫ если только дополнительно не регламентировано спец. ТУ на кабель-, к примеру, кабеля с об. из сшитого п/э испытывают по отдельной методике..
Сообщение отредактировал vladnik - Среда, 21.11.2012, 09:57
Дата: Среда, 21.11.2012, 09:58 | Сообщение #
Рядовой
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
Заказчик не спорит с тем, что необходимо испытание каждой жилы. Заказчик утверждает, что расценка в ценнике включает эти 3 испытания, хотя измеритель - 1 испытание.
Дата: Среда, 21.11.2012, 10:02 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
nastyl, чтобы спорить.. почитайте классику.. ПУЭ и методику.. разберитсь.. че и как делаютЪ..и главное ДЛЯ ЧЕГО
Сообщение отредактировал vladnik - Среда, 21.11.2012, 10:03
Дата: Пятница, 23.11.2012, 14:34 | Сообщение #
Сержант
Иваново
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Иваново
Сообщений: 20
Репутация:
Статус: Offline
Там где указано - 1 шт., там 1 единица оборудования (например трансформатор или автомат). Сдесь же кол-во испытаний зависит от кол-ва жил , поэтому так и указали - 1 испытание. Может так аргументировать.
Дата: Четверг, 29.11.2012, 09:06 | Сообщение #
Сержант
Иваново
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Иваново
Сообщений: 20
Репутация:
Статус: Offline
abk63, Методику конечно нужно посмотреть. Но речь идет как я понял о том что имеется ввиду в расценках.
Дата: Четверг, 26.02.2015, 16:00 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 73
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста. Есть протокол с пунктом "Испытания КЛ 6кВ", длиной 2,5 км. Беру расценки п01-12-027-1 и п01-12-027-4. Но по сумме мало выходит, чем можно увеличить стоимость? Сама только п01-11-024-2 додумалась добавить, но все равно не спасает
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 10:09 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 434
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаАлина_Май ()
додумалась добавить, но все равно не спасает
Еще нужно добавить: ТЕРп 1-11-10 - измерение сопротивления заземления
Сообщение отредактировал smetachel - Воскресенье, 01.03.2015, 10:09
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 10:18 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаsmetachel ()
Еще нужно добавить:ТЕРп 1-11-10 - измерение сопротивления заземления
и в каком месте это в КЛ измерять?
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 10:33 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 434
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
в каком месте это в КЛ измерять?
Изучаем ПЭУ: Производится на линиях всех напряжений для концевых заделок, а на линиях 110-500 кВ, кроме того, для металлических конструкций кабельных колодцев и подпиточных пунктов.
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 10:36 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаsmetachel ()
Изучаем ПЭУ:Производится на линиях всех напряжений для концевых заделок
и какие заделки на
ЦитатаАлина_Май ()
КЛ 6кВ
???
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 10:43 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 434
Репутация:
Статус: Offline
Концевые.
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 10:46 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
smetachel, не смешите. если уж взялись подсказывать, то почитайте ПУЭ 1.8.40 для КЛ
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 10:57 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 434
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
не смешите. если уж взялись подсказывать, то почитайте ПУЭ 1.8.40 для КЛ
Читать я умею: 12. Измерение сопротивления заземления. Производится на линиях всех напряжений для концевыхзаделок, а на линиях 110-500 кВ, кроме того, для металлических конструкций кабельных колодцев и подпиточных пунктов.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.