В ПТЭЭП однозначно говорится о данных измерениях, причем разделения на "гражданские" и производственные-не упоминается.Проверка автоматических выключателей и ПНР производиться должны , как в новых электроустановках, вводимых в эксплуатацию, так и в действующих с заданной периодичностью.
Без такой проверки Вы просто не сможете сдать электроустановку в эксплуатацию. P.S.
РД 34.45-51.300-97
ГОСТ Р 50571.16.99
ПУЭ 1.7.79
ПТЭЭП прилож. 3 п. 28.4
Вкратце по измерениям- Проверка срабатывания защиты ( в Вашем случае это автом. выключатель -замер петли фаза-ноль по соответствующей расценке), проверка коммутационной способности аппаратов. Выше перечисленные нормативы регламентируют нормы и периодичность испытаний.
Шифр расценки, которую срезают укажите 