Yozhek2047Дата: Четверг, 07.04.2011, 09:20 | Сообщение # 1
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Нужна помощь. Ремонтные работы на узле учета теплоэнергии. Меняем например расходомер. В смете демонтаж-монтаж. Когда его поставили, необходима пусконаладка, выходит, что это система с 1 каналом. Применяем ТЕРп2-1-1-1, кол-во 1 и ТЕРп2-1-1-2, кол-во минус 1. (Это так тут делается уже долгое время, я спорить пыталась, 0 эмоций) Заказчик говорит, что 1 канал - это не система. Я, в принципе, с ним согласна, НО пусконаладка выполнялась. Как ее расценить? Ответ нужен срочно, завтра смету защищать
 
МарикаДата: Четверг, 07.04.2011, 09:28 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
Yozhek2047, вы неправильно считаете количество каналов.
Quote (Yozhek2047)
на узле учета теплоэнергии

не может быть система с 1 каналом


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
ГБДата: Четверг, 07.04.2011, 09:44 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
Yozhek2047, Система, воспринимая сигнал с расходомера, формирует, по крайней мере, одну команду управления (иначе, зачем этот сигнал поступает в систему?). Значит Кид+Куд=1+1=2.
Марика,
Quote (Марика)
не может быть система с 1 каналом
Они заменили только один элемент системы. Поэтому налаживают то, что к нему относится.
 
МарикаДата: Четверг, 07.04.2011, 09:55 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
Quote (ГБ)
Они заменили только один элемент системы

но расходомер ставится на подачу и обратку. а это уже 2 канала. или не так? wink


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
Yozhek2047Дата: Четверг, 07.04.2011, 09:57 | Сообщение # 5
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
на подачу один расходомер, на обратку другой

Добавлено (07.04.2011, 09:57)
---------------------------------------------
ГБ, Кид и Куд - это кто?

 
МарикаДата: Четверг, 07.04.2011, 09:58 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
Quote (Yozhek2047)
Кид и Куд - это кто?

читаем техчасть


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
Yozhek2047Дата: Четверг, 07.04.2011, 10:01 | Сообщение # 7
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Уже голову сломала об эту техчасть...
 
ГБДата: Четверг, 07.04.2011, 10:05 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
Марика,
Quote (Марика)
но расходомер ставится на подачу и обратку
Вот здесь я не силен wacko
 
Yozhek2047Дата: Четверг, 07.04.2011, 10:08 | Сообщение # 9
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Еще сразу сюда же, если у нас тепловычислитель и все данные с датчиков идут на него, то это I или II категория технической сложности? Я с этими вопросами уже неделю мучаюсь, поэтому может и подтупливаю.

Добавлено (07.04.2011, 10:08)
---------------------------------------------
ГБ, какую команду управления в данном случае может сформировать система, а именно тепловычислитель?

 
МарикаДата: Четверг, 07.04.2011, 10:09 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
Yozhek2047, скачайте пособие по асу тп
http://cmet4uk.ru/search....1%D1%83
может оно вам поможет
пример 13 ваш вариант


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
ГБДата: Четверг, 07.04.2011, 10:14 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
Yozhek2047, Я начинаю думать, что узел учета тепла не является устройством автоматики и не нуждается в ПНР!!!!Если только результат измерения не влияет на поведение системы (не знаком с этим плотно).
 
Yozhek2047Дата: Четверг, 07.04.2011, 10:15 | Сообщение # 12
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот сейчас с инженером общалась. Рассказывает - когда расходомер отправляет информацию (Ки), то тепловычислитель просто закидывает эту информацию в архив. Получается что Ку нет? и получается, что все-таки один канал?
 
dimanchДата: Среда, 22.01.2014, 13:15 | Сообщение # 13
Лейтенант
Ноябрьск
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Ноябрьск
Сообщений: 75
Репутация: 5
Статус: Offline
В продолжение темы по ПНР с 1 каналом, хочу найти следующую информацию: почему в сборниках на пусконаладку (ГЭСН, ФЕР, ТЕР) минимальная расценка с числом каналов 2?
 
ГБДата: Среда, 22.01.2014, 15:17 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
dimanch, См. сообщение 3 в этой теме...
 
dimanchДата: Среда, 22.01.2014, 15:29 | Сообщение # 15
Лейтенант
Ноябрьск
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Ноябрьск
Сообщений: 75
Репутация: 5
Статус: Offline
а касательно случая когда  заменили только один элемент системы. Поэтому налаживают то, что к нему относится из тогоже сообщения №3  почему не рассматривается?

Пример: сломался датчик температуры, его заменили, Куд не изменяется, делаем наладку только Кид)


Сообщение отредактировал dimanch - Среда, 22.01.2014, 15:31
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика