Нужна помощь. Ремонтные работы на узле учета теплоэнергии. Меняем например расходомер. В смете демонтаж-монтаж. Когда его поставили, необходима пусконаладка, выходит, что это система с 1 каналом. Применяем ТЕРп2-1-1-1, кол-во 1 и ТЕРп2-1-1-2, кол-во минус 1. (Это так тут делается уже долгое время, я спорить пыталась, 0 эмоций) Заказчик говорит, что 1 канал - это не система. Я, в принципе, с ним согласна, НО пусконаладка выполнялась. Как ее расценить? Ответ нужен срочно, завтра смету защищать
Дата: Четверг, 07.04.2011, 09:28 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
Yozhek2047, вы неправильно считаете количество каналов.
Quote (Yozhek2047)
на узле учета теплоэнергии
не может быть система с 1 каналом
Дата: Четверг, 07.04.2011, 09:44 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация:
Статус: Offline
Yozhek2047, Система, воспринимая сигнал с расходомера, формирует, по крайней мере, одну команду управления (иначе, зачем этот сигнал поступает в систему?). Значит Кид+Куд=1+1=2. Марика,
Quote (Марика)
не может быть система с 1 каналом
Они заменили только один элемент системы. Поэтому налаживают то, что к нему относится.
Дата: Четверг, 07.04.2011, 09:55 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
Quote (ГБ)
Они заменили только один элемент системы
но расходомер ставится на подачу и обратку. а это уже 2 канала. или не так?
Дата: Четверг, 07.04.2011, 09:57 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
на подачу один расходомер, на обратку другой
Добавлено (07.04.2011, 09:57) --------------------------------------------- ГБ, Кид и Куд - это кто?
Дата: Четверг, 07.04.2011, 09:58 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Yozhek2047)
Кид и Куд - это кто?
читаем техчасть
Дата: Четверг, 07.04.2011, 10:01 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
Уже голову сломала об эту техчасть...
Дата: Четверг, 07.04.2011, 10:05 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация:
Статус: Offline
Марика,
Quote (Марика)
но расходомер ставится на подачу и обратку
Вот здесь я не силен
Дата: Четверг, 07.04.2011, 10:08 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
Еще сразу сюда же, если у нас тепловычислитель и все данные с датчиков идут на него, то это I или II категория технической сложности? Я с этими вопросами уже неделю мучаюсь, поэтому может и подтупливаю.
Добавлено (07.04.2011, 10:08) --------------------------------------------- ГБ, какую команду управления в данном случае может сформировать система, а именно тепловычислитель?
Yozhek2047, Я начинаю думать, что узел учета тепла не является устройством автоматики и не нуждается в ПНР!!!!Если только результат измерения не влияет на поведение системы (не знаком с этим плотно).
Дата: Четверг, 07.04.2011, 10:15 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
Вот сейчас с инженером общалась. Рассказывает - когда расходомер отправляет информацию (Ки), то тепловычислитель просто закидывает эту информацию в архив. Получается что Ку нет? и получается, что все-таки один канал?
Дата: Среда, 22.01.2014, 13:15 | Сообщение #
Лейтенант
Ноябрьск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ноябрьск
Сообщений: 75
Репутация:
Статус: Offline
В продолжение темы по ПНР с 1 каналом, хочу найти следующую информацию: почему в сборниках на пусконаладку (ГЭСН, ФЕР, ТЕР) минимальная расценка с числом каналов 2?
Дата: Среда, 22.01.2014, 15:17 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация:
Статус: Offline
dimanch, См. сообщение 3 в этой теме...
Дата: Среда, 22.01.2014, 15:29 | Сообщение #
Лейтенант
Ноябрьск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ноябрьск
Сообщений: 75
Репутация:
Статус: Offline
а касательно случая когда заменили только один элемент системы. Поэтому налаживают то, что к нему относится из тогоже сообщения №3 почему не рассматривается?
Пример: сломался датчик температуры, его заменили, Куд не изменяется, делаем наладку только Кид)
Сообщение отредактировал dimanch - Среда, 22.01.2014, 15:31
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.