проверка кабеля
Pion4ikДата: Вторник, 01.03.2011, 08:11 | Сообщение # 1
Полковник
Новосибирск
Награды:
8  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 224
Репутация: 6
Статус: Offline
Подрядчик утверждает, что перед тем как монтировать кабель его проверяют на целостность,поэтому стоит расценка ТЕРм10-06-053-07 (вок). Правомерно ли?
 
ufdhbrДата: Вторник, 01.03.2011, 08:35 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Награды:
114  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация: 108
Статус: Offline
Quote (Pion4ik)
его проверяют на целостность

сертификат от продавца должен быть
кабель проверяют на заводе- изготовителе ( испытания проводят), а когда смонтирую уже на объекте, делают ТЕРм10-06-054-07 и то редко, в основном на межгороде. И В ресурсы загляните.


Евгения Вениаминовна Неуймина, Нижний Тагил.

Сообщение отредактировал ufdhbr - Вторник, 01.03.2011, 08:43
 
KaterikoДата: Вторник, 01.03.2011, 10:27 | Сообщение # 3
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
42  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация: 30
Статус: Offline
Quote (Pion4ik)
Подрядчик утверждает, что перед тем как монтировать кабель его проверяют на целостность,поэтому стоит расценка ТЕРм10-06-053-07 (вок).

что бы кто ни говорил, Ваш подрядчик прав. И этот вид измерений обязателен. Необходимо удостовериться ДО прокладки кабеля, что он не бракованный, не поврежден ли он при перевозке, несмотря на то, что на него есть паспорт. Объем - по строительной длине (обычно в районе 1,5-2 км.)
 
vladnikДата: Вторник, 01.03.2011, 10:40 | Сообщение # 4
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Kateriko, biggrin представил монтажника с тестером у бухты кабеля.. слаботочного angel
Kateriko, rolleyes Вы видели хоть раз СЕЕ на объекте???
ЧЕМ регаламентировано СЕЕ измерение: докуСент =в студию..!!!
 
ГБДата: Вторник, 01.03.2011, 10:46 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
vladnik,
Quote (vladnik)
у бухты кабеля.. слаботочного
Ха! ОПТОВОЛОКОННОГО!
 
KaterikoДата: Вторник, 01.03.2011, 10:49 | Сообщение # 6
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
42  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация: 30
Статус: Offline
ГБ, я неправа??? cry Да быть того не может!!!
 
ufdhbrДата: Вторник, 01.03.2011, 10:51 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Награды:
114  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация: 108
Статус: Offline
Quote (vladnik)
ЧЕМ регаламентировано СЕЕ измерение: докуСент =в студию..!!!

а документа и в тех.части нет, только на меж.город. когда ведут ( чтоб уж не снимать наверное ))) с трассы. smile тут же и замеряют со станции


Евгения Вениаминовна Неуймина, Нижний Тагил.

Сообщение отредактировал ufdhbr - Вторник, 01.03.2011, 10:53
 
vladnikДата: Вторник, 01.03.2011, 10:52 | Сообщение # 8
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
ГБ, biggrin уточнение принимаю.. в сб.не глянул..
О последовательности:
Quote (Pion4ik)
перед тем как монтировать кабель его проверяют на целостность

Вопрос про докуСент остается.. smile
 
Andrey79Дата: Вторник, 01.03.2011, 10:52 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
vladnik, Могу назвать массу документов где сие прописанно :
1)РУКОВОДСТВО по строительству сельских волоконно-оптических линий связи 1994 г. п.5.2
2) РУКОВОДСТВО ПО ПРОКЛАДКЕ, МОНТАЖУ И СДАЧЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ ГТС п.2
И еще масса руководящих документов где ЭТО прописано biggrin
 
vladnikДата: Вторник, 01.03.2011, 10:53 | Сообщение # 10
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Andrey79, ДО или ПОСЛЕ?
 
ГБДата: Вторник, 01.03.2011, 10:55 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
Kateriko, Это я поправил vladnik smile . А Вы, мне кажется, правы. (Я, правда, не спец по оптоволокну).Одно из обоснований: в ресурсах по укладке такого кабеля нет лаборатории, которая есть в расценке по измерениям. Будет хорошо, если Вы, действительно, найдете какой-нибудь РТМ по укладке ВОК.
Quote (Kateriko)
я неправа??? Да быть того не может!!!
Вы не Бог...
 
Andrey79Дата: Вторник, 01.03.2011, 10:55 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
vladnik,
Quote (vladnik)
ДО или ПОСЛЕ?
Сначала ДО , а потом и после. Это называется "Входной контроль"


Сообщение отредактировал Andrey79 - Вторник, 01.03.2011, 10:58
 
KaterikoДата: Вторник, 01.03.2011, 10:56 | Сообщение # 13
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
42  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация: 30
Статус: Offline
vladnik, это Вам про ДО (собственно, про это и был вопрос):

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
2.1. Проведение входного контроля
2.1.1. Проверка барабанов с кабелем

Барабаны с оптическим кабелем, поступившие на кабельную площадку, подвергаются внешнему осмотру на отсутствие механических повреждений. Если в результате внешнего осмотра будут выявлены серьезные повреждения барабанов или кабеля, которые могут привести к повреждению последнего в процессе транспортирования или прокладки, а также к снижению эксплуатационной надежности, должен быть составлен коммерческий акт с участием эксперта или акт с участием представителей подрядчика, заказчика и других заинтересованных организаций. При этом следует руководствоваться инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.65 и № П-7 от 25.04.66 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Госарбитража СССР № 81 от 29.12.73, № 98 от 14.11.74, № 115 от 23.07.75).

При наличии незначительных повреждений, они должны быть устранены собственными силами. Если барабан на месте отремонтировать невозможно, то с уведомлением заказчика кабель с него должен быть перемотан на исправный барабан плотными и ровными витками. Не допускается перемотка с барабана на барабан, установленных на щеки. При перемотке необходимо осуществлять визуальный контроль целостности наружной оболочки кабеля.

После вскрытия обшивки барабана проверяют наличие заводских паспортов, соответствие маркировки строительной длины, указанной в паспорте, маркировке, указанной на барабане, проверяют внешнее состояние кабеля на отсутствие вмятин, порезов, пережимов, перекруток и т.д.

В паспорте на кабель должна быть указана длина кабеля, тип покрытия оптического волокна, коэффициент затухания оптических волокон и предел значений полосы пропускания, материал трубки модуля, материал упрочняющего центрального силового элемента.

При отсутствии заводского паспорта на кабель, следует запросить его дубликат у завода-изготовителя. Если дубликат не будет получен, то необходимо вызвать представителя завода-изготовителя для производства паспортизации кабеля на месте в присутствии заказчика.

В том случае, если выведенный на щеку барабана нижний конец кабеля имеет длину меньше 2±0,3 м (запас для измерений), то кабель необходимо перемотать, выведя необходимый запас нижнего конца на щеку барабана. Во время перемотки необходимо осуществлять визуальный контроль за целостностью наружной оболочки кабеля.

2.1.2. Измерение затухания оптических волокон кабеля

При наличии заводских паспортов производят измерение затухания оптических волокон, предварительно просветив их электрическим фонарем или переносной электрической лампой.

Измерение затухания оптических волокон следует производить комплектом приборов для измерения методом "обрыва", в соответствии с действующими инструкциями.

В случае обрыва оптических волокон или превышения их километрического затухания от установленной нормы для данного кабеля более чем на 0,3 дБ, должен быть составлен акт в соответствии с п. 2.1.1. "руководства..." и строительная длина должна бить возвращена заводу-изготовителю.

После проведения измерения затухания оптических волокон кабеля составляют протокол входного контроля по форме 1 (приложение 2). На концах кабеля устанавливают полиэтиленовые колпачки. Стык колпачка с полиэтиленовой оболочкой кабеля герметизируют пояском термоусаживаемой трубки с применением сэвилена или клея-расплава ГИПК-14-13. При их отсутствии, герметизацию производят наплавлением полиэтиленовой ленты под стеклолентой.



Сообщение отредактировал Kateriko - Вторник, 01.03.2011, 10:57
 
tuleninДата: Вторник, 01.03.2011, 10:57 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (vladnik)
ДО

то бишь на барабане "звонят" перед установкой в кабелеукладчик...
 
Andrey79Дата: Вторник, 01.03.2011, 10:57 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
tulenin, Совершенно верно, надо убедиться что при транспортировке кабель не повредили.
 
  • Страница 1 из 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.