Как расценить прокладку Кабель АПвПнг2гж-HF 1х300/95 64/110 кВ (не в траншее). Сшитый полиэтилен.
Сообщение отредактировал Вольдемар - Вторник, 29.05.2018, 20:28
Дата: Вторник, 29.05.2018, 20:38 | Сообщение #
Генерал-майор
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 283
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста, какую расценку взять на монтаж провода ППС 95 мм2 ( при строительстве КВЛ 110 кВ)
Дата: Вторник, 29.05.2018, 20:50 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
темы объединены
Дата: Четверг, 05.07.2018, 10:09 | Сообщение #
Подполковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 104
Репутация:
Статус: Offline
добрый день! монтируем кабель ВВГнг 5х10 в пластиковом кабель-канале, правильно ли брать монтаж кабеля по норме -399? и как учесть опрессовку гильзами ГМЛ, включить как материал?
Дата: Четверг, 05.07.2018, 10:28 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Вера1062, странное решение,, такой серьезный кабель в к/к. я бы попробовал ТЕРм08-02-148-01 )
Дата: Четверг, 05.07.2018, 10:36 | Сообщение #
Подполковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 104
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаdozor ()
странное решение,, такой серьезный кабель в к/к
так не мое решение)) как я понимаю по норме -148 гильзы включить как материал только?
Дата: Четверг, 05.07.2018, 11:32 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Вера1062, ага
Дата: Пятница, 07.09.2018, 15:10 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день. Помогите, пожалуйста, прояснить ситуацию по выбору расценки на выполнение работ: затягивание трубной проводки pun 10х1,5 в рукав металлический и прокладка рукава с трубкой по конструкциям. Мы взяли расценку на монтаж рукава + 12-7-38-1. Заказчик против.
Дата: Пятница, 07.09.2018, 15:35 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаolgadovydenko ()
12-7-38-1.
это что такое вообще? все по м08
Дата: Пятница, 07.09.2018, 15:37 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
Это трубная проводка в трубах. А как трубную проводку взять по 8?
olgadovydenko, а вы что, решили что по м12 это будет лучше? у вас прокладка трубы по м08 плюс 2 затягивания - в металлорукав и в трубу.
Дата: Пятница, 07.09.2018, 15:49 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
ка трубы по м08 плюс 2 затягивания - в металлорукав и в трубу.
У меня затягивание именно трубной проводки систем автоматизации в рукав металлический. И прокладка рукава с проводкой по конструкциям. А не затягивание кабеля или провода в рукав.
Дата: Пятница, 07.09.2018, 15:53 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
olgadovydenko, марки и технологию в студию. что такое трубная проводка в вашем понимании?
Дата: Пятница, 07.09.2018, 15:55 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
pun 10х1,5
Дата: Пятница, 07.09.2018, 15:58 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
а эта не пойдет? ФЕРм11-06-002-05 плюс затягивание по м08
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.