Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Мы понимаем как затягивание, либо выдергивание. Правильно?
Открытия и закрытия крышек короба в ней нет?
Дата: Вторник, 28.03.2017, 12:06 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
ТЕРм08-02-148-01 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Установка и снятие роликов. 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 5. Прокладка кабеля. 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 7. Маркировка. ЧТО подразумевает ВЕСЬ процесс ОТ и ДО..
Каким каком прокладывается кабель в -ТРУБЕ=набор действий -КОРОБЕ=набор действий
ФСЕ
Дата: Вторник, 28.03.2017, 12:44 | Сообщение #
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 394
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаKatNK ()
Открытия и закрытия крышек короба в ней нет?
а как вы проложите кабель, не закрыв крышку?)) про открытие ничего не могу сказать, расценки на эту работу я не знаю).
Дата: Вторник, 28.03.2017, 13:07 | Сообщение #
Сержант
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 25
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаOlgaat ()
проложите кабель, не закрыв крышку
Обычно ведь при новом строительстве прокладывается кабельная трасса, потом монтаж кабеля. Так что работы, связанные с коробом, в том числе закрытие крышек после прокладки кабеля относили к расценке на монтаж самого короба.
Но как быть в случае капремонта, когда кабельная трасса остается, заменяется только кабель. Мы применяли расценку ТЕРм08-02-396-01 с коэф. ОЗП-0,3 и Мат-0 По словам монтажников именно открытие и закрытие крышек коробов (особенно замковых) занимает больше времени, чем прокладка самого кабеля. Два года прокатывало
Дата: Вторник, 28.03.2017, 14:28 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаKatNK ()
Мы применяли расценку ТЕРм08-02-396-01
для крышек? клинический случай.. Сравните ТЕРм08-02-398-01Провод в лотках, сечением до 6 мм2 тз 1,68 ТЕРм08-02-399-01 Провод в коробах, сечением до 6 мм2 тз 3,52
при АБСОЛЮТНО одинаковом составе работ. Мысли какие-нибудь пробуждает?
Сообщение отредактировал vladnik - Вторник, 28.03.2017, 14:52
Дата: Вторник, 28.03.2017, 14:40 | Сообщение #
Сержант
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 25
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
клинический случай.. Вам в другую организацию..
а хамить обязательно? знали бы что и как совета бы не просили
Дата: Вторник, 28.03.2017, 14:45 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
KatNK, пардон.. виноват. Вырвалось невольно. просто сегодня подобное уже вычеркивал..
Дата: Вторник, 28.03.2017, 17:44 | Сообщение #
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 394
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаOlgaat ()
а как вы проложите кабель, не закрыв крышку
Цитатаvladnik ()
Сравните ТЕРм08-02-398-01Провод в лотках, сечением до 6 мм2 тз 1,68ТЕРм08-02-399-01 Провод в коробах, сечением до 6 мм2 тз 3,52
KatNK, ИМХО расценка "Провод в коробах" означает то, что после прокладки провода в коробе провод из него не вывалится, а это можно достигнуть только закрыв крышку. Возможно сверхопытные сметчики с этого форума выложат письмо-разъяснение по поводу пресловутых крышек. Но наших монтажников -прорабов не смущало, что для прокладки кабеля в существующем коробе я не учитывала установку крышки. Правда расценку на прокладку я беру для кабеля 2х-4х жильного (если вы понимаете к чему я клоню).
Сообщение отредактировал Olgaat - Вторник, 28.03.2017, 17:44
Дата: Вторник, 28.03.2017, 18:59 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаOlgaat ()
выложат письмо-разъяснение по поводу
Нуу... на непонимание и незнание технологии разъяснений не выпускают.. Вы о ЧЕМОМ??? Расценка= законченная работа. Вот КОГДА короб считается установленным: с закрытой крышкой или открытой? Каким каком запихать в короб провод без открытия крышки? (Расценка на укладку=законченная работа) У вас примут работу с открытыми крышками?
Добавлено (28.03.2017, 18:59) --------------------------------------------- Вот еще вопросы.. для раздумий.. Установили 100м короба по 396гр Потом укладываем 500 м кабеля в 100м короба.. Сколько раз учтено открытие и закрытие крышек на 100м?-5 РАЗ по 100м!!!! И куда еще допом закрытие???
Дата: Среда, 29.03.2017, 10:22 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаOlgaat ()
ИМХО расценка "Провод в коробах" означает то, что после прокладки провода в коробе провод из него не вывалится
Провод из короба вывалится не может, потому что по технологии положено его крепить А короб, согласно нормативам, это так то-то защита кабеля (провода) а не поддерживающая конструкция...(в отличии от лотка, например...)...
Дата: Четверг, 13.07.2017, 11:23 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатановенькая ()
Опять же и сверление отверстий в металле, а расценки на это нет....
калькуляция. а остальное - прокладка кабеля в гофре. не вижу сложности
Дата: Четверг, 13.07.2017, 11:38 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатановенькая ()
Так как потом часть этой гофры ещё затягиваем через просверленные отверстия в металлопрофиль
это есть прокладка кабеля в гофре... ищите расценку
Дата: Четверг, 13.07.2017, 11:45 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
новенькая, а, ну в таком случае сами ищите расценки на протаскивание гофры в отверстия. тем более что
Цитатановенькая ()
посложнее надо что-то придумать ещё
флаг вам в руки, как говорится.
Дата: Четверг, 13.07.2017, 12:03 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
новенькая, Если хотите пофантазировать, то расцените как гибкие вводы ТЕРм08-02-411-04
Дата: Четверг, 13.07.2017, 12:12 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Страсти какие.. ЧТО суперсложное? 2 раза расценку из 412 группы дырки до 30мм в НР сб.8м
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.