Выбор расценки для прокладки кабеля
KatNKДата: Вторник, 28.03.2017, 11:28 | Сообщение # 301
Сержант
Казань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Мы понимаем как затягивание, либо выдергивание. Правильно?

Открытия и закрытия крышек короба в ней нет?
 
vladnikДата: Вторник, 28.03.2017, 12:06 | Сообщение # 302
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
ТЕРм08-02-148-01
1. Установка и снятие лебедки.
2. Установка и снятие барабана.
3. Установка и снятие роликов.
4. Монтаж и демонтаж переговорной связи.
5. Прокладка кабеля.
6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки.
7. Маркировка.
ЧТО подразумевает ВЕСЬ процесс ОТ и ДО..

Каким каком прокладывается кабель в
-ТРУБЕ=набор действий
-КОРОБЕ=набор действий

ФСЕ
 
OlgaatДата: Вторник, 28.03.2017, 12:44 | Сообщение # 303
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 394
Репутация: 20
Статус: Offline
Цитата KatNK ()
Открытия и закрытия крышек короба в ней нет?
а как вы проложите кабель, не закрыв крышку?)) про открытие ничего не могу сказать, расценки на эту работу я не знаю).
 
KatNKДата: Вторник, 28.03.2017, 13:07 | Сообщение # 304
Сержант
Казань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Olgaat ()
проложите кабель, не закрыв крышку
Обычно ведь при новом строительстве прокладывается кабельная трасса, потом монтаж кабеля. Так что работы, связанные с коробом, в том числе закрытие крышек после прокладки кабеля относили к расценке на монтаж самого короба. 

Но как быть в случае капремонта, когда кабельная трасса остается, заменяется только кабель. Мы применяли расценку ТЕРм08-02-396-01 с коэф. ОЗП-0,3  и Мат-0
По словам монтажников именно открытие и закрытие крышек коробов (особенно замковых) занимает больше времени, чем прокладка самого кабеля.
Два года прокатывало
 
vladnikДата: Вторник, 28.03.2017, 14:28 | Сообщение # 305
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата KatNK ()
Мы применяли расценку ТЕРм08-02-396-01
для крышек? клинический случай..
Сравните ТЕРм08-02-398-01Провод в лотках, сечением до 6 мм2  тз 1,68
ТЕРм08-02-399-01 Провод в коробах, сечением до 6 мм2 тз 3,52

при АБСОЛЮТНО одинаковом составе работ.
Мысли какие-нибудь пробуждает?


Сообщение отредактировал vladnik - Вторник, 28.03.2017, 14:52
 
KatNKДата: Вторник, 28.03.2017, 14:40 | Сообщение # 306
Сержант
Казань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
клинический случай.. Вам  в другую организацию..
а хамить обязательно?
знали бы что и как совета бы не просили
 
vladnikДата: Вторник, 28.03.2017, 14:45 | Сообщение # 307
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
KatNK, пардон.. виноват. Вырвалось невольно.
просто сегодня подобное уже вычеркивал..
 
OlgaatДата: Вторник, 28.03.2017, 17:44 | Сообщение # 308
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 394
Репутация: 20
Статус: Offline
Цитата Olgaat ()
а как вы проложите кабель, не закрыв крышку
Цитата vladnik ()
Сравните ТЕРм08-02-398-01Провод в лотках, сечением до 6 мм2  тз 1,68ТЕРм08-02-399-01 Провод в коробах, сечением до 6 мм2 тз 3,52
KatNK, ИМХО расценка "Провод в коробах" означает то, что после прокладки провода в коробе провод из него не вывалится, а это можно достигнуть только закрыв крышку. Возможно сверхопытные сметчики с этого форума выложат письмо-разъяснение по поводу пресловутых крышек. Но наших монтажников -прорабов не смущало, что для прокладки кабеля в существующем коробе я не учитывала установку крышки. Правда расценку на прокладку я беру для кабеля 2х-4х жильного (если вы понимаете к чему я клоню).


Сообщение отредактировал Olgaat - Вторник, 28.03.2017, 17:44
 
vladnikДата: Вторник, 28.03.2017, 18:59 | Сообщение # 309
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата Olgaat ()
выложат письмо-разъяснение по поводу
Нуу... на непонимание и незнание технологии разъяснений не выпускают..
Вы о ЧЕМОМ??? Расценка= законченная работа.
Вот  КОГДА короб считается установленным: с закрытой крышкой или открытой?
Каким каком запихать в короб провод без открытия крышки? (Расценка на укладку=законченная работа)
У вас примут работу с открытыми крышками?

Добавлено (28.03.2017, 18:59)
---------------------------------------------
Вот еще вопросы.. для раздумий..
Установили 100м короба по 396гр
Потом укладываем 500 м кабеля в 100м короба.. Сколько раз учтено открытие и закрытие крышек на  100м?-5 РАЗ по 100м!!!!
И куда еще допом закрытие???

 
Andrey79Дата: Среда, 29.03.2017, 10:22 | Сообщение # 310
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Цитата Olgaat ()
ИМХО расценка "Провод в коробах" означает то, что после прокладки провода в коробе провод из него не вывалится

Провод из короба вывалится не может, потому что по технологии положено его крепить smile
А короб, согласно нормативам, это так то-то защита кабеля (провода) а не поддерживающая конструкция...(в отличии от лотка, например...)...
 
veronika-2Дата: Четверг, 13.07.2017, 11:23 | Сообщение # 311
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата новенькая ()
Опять же и сверление отверстий в металле, а расценки на это нет....

калькуляция.
а остальное - прокладка кабеля в гофре. не вижу сложности


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
veronika-2Дата: Четверг, 13.07.2017, 11:38 | Сообщение # 312
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата новенькая ()
Так как потом часть этой гофры ещё затягиваем через просверленные отверстия в металлопрофиль

это есть прокладка кабеля в гофре... ищите расценку


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
veronika-2Дата: Четверг, 13.07.2017, 11:45 | Сообщение # 313
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
новенькая, а, ну в таком случае сами ищите расценки на протаскивание гофры в отверстия. тем более что
Цитата новенькая ()
посложнее надо что-то придумать ещё

флаг вам в руки, как говорится.


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
den795Дата: Четверг, 13.07.2017, 12:03 | Сообщение # 314
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
новенькая, Если хотите пофантазировать, то расцените как гибкие вводы ТЕРм08-02-411-04


Денис Владимирович
 
vladnikДата: Четверг, 13.07.2017, 12:12 | Сообщение # 315
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Страсти какие.. ЧТО суперсложное? 2 раза расценку из 412 группы
дырки до 30мм в НР сб.8м
 
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.