Уважаемые коллеги! Не очень сильна в электрике. Вот составила сметку на внешнее электроснабжение оборудования больницы ВРУ Счетчик 3-ф Меркурий Выключатель ВА 88-35 200А 3р трансформатор тока ТТИ-А 200 Ведомость объемов: 1.прокладка кабеля АВВГ 4х120 по щиту, по стене с креплоением скобами, по стене в ст.трубе с креплением скобами, в траншее в асбоцем.трубе 2. рытье и засыпка траншеи с устройством постели 3. укладка сигнальной ленты 4. Установка ВРУ на полу 5. Сборка ВРУ: монтаж ВРУ, ВА, ТТИ, Меркурий 6. подключение оборудования к контуру заземления проводом ПВЗ 7. Укладка а/ц трубы в траншее 8. Крепление ст.трубы к стене 9. Сухая разделка и подключение силового кабеля Муфта 4КВТпнг-1-(95-150) 10. Уплотнение концов а/ц трубы (глиной и паклей)
Добавлено (17.08.2010, 19:13) --------------------------------------------- посмотрела свежим взглядом на смету и увидела, что забыла уплотнение включить ((( А что еще забыла? может коэффициенты какие-нибудь обязательные и работы? Подскажите, пожалуйста! Завтра смету нужно сдать
Добавлено (17.08.2010, 19:57) --------------------------------------------- какую расценку применить для заделки концов асбоцементных труб паклей?
какую расценку применить для заделки концов асбоцементных труб паклей?
22-05-004
Дата: Вторник, 17.08.2010, 20:24 | Сообщение #
Полковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 191
Репутация:
Статус: Offline
спасибо, veronika!!!
Добавлено (17.08.2010, 20:24) --------------------------------------------- нужно, наверно, взять 22-05-004-03 Д1000 с к=1/10 для диаметра 100?
Дата: Вторник, 17.08.2010, 20:26 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
pelev, знаете что - посмотрите 16 сб, заделка сальников, для 100мм больше подойдет наверное...
Дата: Вторник, 17.08.2010, 20:47 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 545
Репутация:
Статус: Offline
Герметизацию лучше брать м10-06-034-28. Почему нет измерений? Определитесь либо ТЕР либо ФЕР, все расценки есть в обоих базах, зачем их мешать? Стеснености нет впринципе (это действительно так?) Основание под трубы из песка берется по 23 сборнику, согласно техчасти
Сообщение отредактировал gelo - Вторник, 17.08.2010, 21:06
Дата: Вторник, 17.08.2010, 21:22 | Сообщение #
Полковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 191
Репутация:
Статус: Offline
какие измерения нужно брать по каким расценкам? Для этого региона нет ТЕРм, не разработали. Поэтому строительные берут по ТЕР, а монтажные по ФЕРМ и соответственно свои индексы пересчета к ТЕР и ФЕР. Так принято, все время так делают. Насчет стесненности пока не уверена, в проекте этого нет, но в реале думаю должна быть (подводят кабель снаружи больницы, территория маленькая, больные прогуливаются...) Про 23 сборник - Спасибо за замечание!
Дата: Вторник, 17.08.2010, 21:33 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 545
Репутация:
Статус: Offline
Засыпка на категорию ниже из, за разрыхленности. 2 кат. в проекте стоит? Обычно по городу 3я у нас берется, коэфициент на налипание? Кабельные наконечники?
Сообщение отредактировал gelo - Вторник, 17.08.2010, 21:38
Дата: Вторник, 17.08.2010, 21:46 | Сообщение #
Полковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 191
Репутация:
Статус: Offline
да, в проекте 2 категория
Добавлено (17.08.2010, 21:38) --------------------------------------------- gelo, а какие измерения положены в данном случае? не у кого спросить, завтра к 8 смета уже готова должна быть((
Добавлено (17.08.2010, 21:46) --------------------------------------------- посмотрела про герметизацию в м10-06-034-28. там пенополуретаном герметизируют кабель-канал, у нас - пропитанной паклей, может лучше как предлагает veronika, по 16-07-006-01 заделка сальников д100???
Дата: Вторник, 17.08.2010, 21:53 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 545
Репутация:
Статус: Offline
Дай бог памяти: ФЕРп01 раздел 2 -транс., ФЕРп01-03-002- -выключатель, ФЕРп01-11-002-01, ФЕРп01-11-010-01, ФЕРп01-11-011-01, ФЕРп01-11-021-01, ФЕРп01-11-024-01, ФЕРп01-11-028-01, ФЕРп01-12-021-01, ФЕРп01-12-027-07. Может что забыл.....
Добавлено (17.08.2010, 21:53) --------------------------------------------- Все каналы герметизируем паклей и замазкой, так практичней, но расценку экспертиза пропускала эту (уж не знаю почему).
Дата: Вторник, 17.08.2010, 21:54 | Сообщение #
Полковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 191
Репутация:
Статус: Offline
и еще устройство основания по 23-01-001-01 -песчаное основание под трубопровод. У нас по проекту делается основание из разрыхленного грунта, как лучше оставить как есть по м08 - устройство постели или взять 23-01-001-01, исключив песок? дело еще в том что укладка а/ц трубы по сб.34 идет с разравниванием основания и в сб.23 при устройстве основания тоже есть работа разравнивание, получается что задваиваются объемы работ?
Дата: Вторник, 17.08.2010, 21:58 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 545
Репутация:
Статус: Offline
Расценкой предусматривается герметизация внутреннего пространства трубы (около 0,1м) после прокладки кабеля. ППУ примяняли однажды, эксплуатация долго плевалась, т.к. ППУ пристает к изоляции кабяля и отковырять его потом довольно сложно. Можно при желании заменить ресурсы, средний расход 350г.- каболки, 220г. замазки на одно отверстие.
Дата: Вторник, 17.08.2010, 21:59 | Сообщение #
Полковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 191
Репутация:
Статус: Offline
как только начала считать смету, спросила проектировщика должна ли быть пусконаладка, мне ответили, что по проекту только монтаж. Может ли такое быть? Дело в том, что проектировщики не очень опытные. Делаем обычно газораспределительные станции, там естественно пусконаладку АСУ ТП + электрика и т.д. А здесь мааааленький проектик для больницы. Может они чего-то упускают? или действительно такое возможно - оствить без наладки?
Дата: Вторник, 17.08.2010, 22:05 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 545
Репутация:
Статус: Offline
Для ввода в эксплуатацию без лаборатории нельзя, разве что за деньги. Да и там как таковая не пусконаладка а измерения сопротивления изоляции и токопроводности жилы кабяля, ну и замер земли, что бы энергетика не убило при эксплуатации. Может быть такое, что ввод в эксплуатацию выполняет сам заказчик (прописывается в договоре).
Сообщение отредактировал gelo - Вторник, 17.08.2010, 22:06
Дата: Вторник, 17.08.2010, 22:13 | Сообщение #
Полковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 191
Репутация:
Статус: Offline
блин, пойду завтра к 7 на работу, буду все выяснять, чтобы успеть сделать. Сомневаюсь, что монтаж обойдется без этих измерений и испытаний. И какой смысл заказчику нанимать другую организацию на эти работы? У самих вряд ли найдется нужный специалист. Думаю, какие-либо из предложенных расценок нужно включать, В любом случае хотя бы должна быть п01-12-027-07 испытание силовых кабелей
Дата: Вторник, 17.08.2010, 22:16 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 545
Репутация:
Статус: Offline
Там не специалист нужен, а лабратория, и её заключение (удовольствие дорогое)
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.