электромонтаж. внешнее электроснабжение томографа
pelevДата: Вторник, 17.08.2010, 19:57 | Сообщение # 1
Полковник
Самара
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 191
Репутация: 2
Статус: Offline
Уважаемые коллеги! Не очень сильна в электрике. Вот составила сметку на внешнее электроснабжение оборудования больницы
ВРУ
Счетчик 3-ф Меркурий
Выключатель ВА 88-35 200А 3р
трансформатор тока ТТИ-А 200
Ведомость объемов:
1.прокладка кабеля АВВГ 4х120 по щиту, по стене с креплоением скобами, по стене в ст.трубе с креплением скобами, в траншее в асбоцем.трубе
2. рытье и засыпка траншеи с устройством постели
3. укладка сигнальной ленты
4. Установка ВРУ на полу
5. Сборка ВРУ: монтаж ВРУ, ВА, ТТИ, Меркурий
6. подключение оборудования к контуру заземления проводом ПВЗ
7. Укладка а/ц трубы в траншее
8. Крепление ст.трубы к стене
9. Сухая разделка и подключение силового кабеля Муфта 4КВТпнг-1-(95-150)
10. Уплотнение концов а/ц трубы (глиной и паклей)

Добавлено (17.08.2010, 19:13)
---------------------------------------------
посмотрела свежим взглядом на смету и увидела, что забыла уплотнение включить (((
А что еще забыла? может коэффициенты какие-нибудь обязательные и работы?
Подскажите, пожалуйста! Завтра смету нужно сдать

Добавлено (17.08.2010, 19:57)
---------------------------------------------
какую расценку применить для заделки концов асбоцементных труб паклей?

Прикрепления: 3071828.xls (34.0 Kb)
 
veronikaДата: Вторник, 17.08.2010, 19:58 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (pelev)
какую расценку применить для заделки концов асбоцементных труб паклей?

22-05-004


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
pelevДата: Вторник, 17.08.2010, 20:24 | Сообщение # 3
Полковник
Самара
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 191
Репутация: 2
Статус: Offline
спасибо, veronika!!!

Добавлено (17.08.2010, 20:24)
---------------------------------------------
нужно, наверно, взять 22-05-004-03 Д1000 с к=1/10 для диаметра 100?

 
veronikaДата: Вторник, 17.08.2010, 20:26 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
pelev, знаете что - посмотрите 16 сб, заделка сальников, для 100мм больше подойдет наверное...


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
geloДата: Вторник, 17.08.2010, 20:47 | Сообщение # 5
Генерал-лейтенант
Сочи
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 545
Репутация: 12
Статус: Offline
Герметизацию лучше брать м10-06-034-28. Почему нет измерений? Определитесь либо ТЕР либо ФЕР, все расценки есть в обоих базах, зачем их мешать? Стеснености нет впринципе (это действительно так?) Основание под трубы из песка берется по 23 сборнику, согласно техчасти


Сообщение отредактировал gelo - Вторник, 17.08.2010, 21:06
 
pelevДата: Вторник, 17.08.2010, 21:22 | Сообщение # 6
Полковник
Самара
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 191
Репутация: 2
Статус: Offline
какие измерения нужно брать по каким расценкам?
Для этого региона нет ТЕРм, не разработали. Поэтому строительные берут по ТЕР, а монтажные по ФЕРМ и соответственно свои индексы пересчета к ТЕР и ФЕР. Так принято, все время так делают.
Насчет стесненности пока не уверена, в проекте этого нет, но в реале думаю должна быть (подводят кабель снаружи больницы, территория маленькая, больные прогуливаются...)
Про 23 сборник - Спасибо за замечание!
 
geloДата: Вторник, 17.08.2010, 21:33 | Сообщение # 7
Генерал-лейтенант
Сочи
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 545
Репутация: 12
Статус: Offline
Засыпка на категорию ниже из, за разрыхленности. 2 кат. в проекте стоит? Обычно по городу 3я у нас берется, коэфициент на налипание? Кабельные наконечники?


Сообщение отредактировал gelo - Вторник, 17.08.2010, 21:38
 
pelevДата: Вторник, 17.08.2010, 21:46 | Сообщение # 8
Полковник
Самара
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 191
Репутация: 2
Статус: Offline
да, в проекте 2 категория

Добавлено (17.08.2010, 21:38)
---------------------------------------------
gelo, а какие измерения положены в данном случае? не у кого спросить, завтра к 8 смета уже готова должна быть((

Добавлено (17.08.2010, 21:46)
---------------------------------------------
посмотрела про герметизацию в м10-06-034-28. там пенополуретаном герметизируют кабель-канал, у нас - пропитанной паклей, может лучше как предлагает veronika, по 16-07-006-01 заделка сальников д100???

 
geloДата: Вторник, 17.08.2010, 21:53 | Сообщение # 9
Генерал-лейтенант
Сочи
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 545
Репутация: 12
Статус: Offline
Дай бог памяти: ФЕРп01 раздел 2 -транс., ФЕРп01-03-002- -выключатель, ФЕРп01-11-002-01, ФЕРп01-11-010-01, ФЕРп01-11-011-01, ФЕРп01-11-021-01, ФЕРп01-11-024-01, ФЕРп01-11-028-01, ФЕРп01-12-021-01, ФЕРп01-12-027-07. Может что забыл.....

Добавлено (17.08.2010, 21:53)
---------------------------------------------
Все каналы герметизируем паклей и замазкой, так практичней, но расценку экспертиза пропускала эту (уж не знаю почему).

 
pelevДата: Вторник, 17.08.2010, 21:54 | Сообщение # 10
Полковник
Самара
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 191
Репутация: 2
Статус: Offline
и еще устройство основания по 23-01-001-01 -песчаное основание под трубопровод. У нас по проекту делается основание из разрыхленного грунта, как лучше оставить как есть по м08 - устройство постели или взять 23-01-001-01, исключив песок? дело еще в том что укладка а/ц трубы по сб.34 идет с разравниванием основания и в сб.23 при устройстве основания тоже есть работа разравнивание, получается что задваиваются объемы работ?
 
geloДата: Вторник, 17.08.2010, 21:58 | Сообщение # 11
Генерал-лейтенант
Сочи
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 545
Репутация: 12
Статус: Offline
Расценкой предусматривается герметизация внутреннего пространства трубы (около 0,1м) после прокладки кабеля. ППУ примяняли однажды, эксплуатация долго плевалась, т.к. ППУ пристает к изоляции кабяля и отковырять его потом довольно сложно. Можно при желании заменить ресурсы, средний расход 350г.- каболки, 220г. замазки на одно отверстие.
 
pelevДата: Вторник, 17.08.2010, 21:59 | Сообщение # 12
Полковник
Самара
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 191
Репутация: 2
Статус: Offline
как только начала считать смету, спросила проектировщика должна ли быть пусконаладка, мне ответили, что по проекту только монтаж. Может ли такое быть? Дело в том, что проектировщики не очень опытные. Делаем обычно газораспределительные станции, там естественно пусконаладку АСУ ТП + электрика и т.д. А здесь мааааленький проектик для больницы. Может они чего-то упускают? или действительно такое возможно - оствить без наладки?
 
geloДата: Вторник, 17.08.2010, 22:05 | Сообщение # 13
Генерал-лейтенант
Сочи
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 545
Репутация: 12
Статус: Offline
Для ввода в эксплуатацию без лаборатории нельзя, разве что за деньги. Да и там как таковая не пусконаладка а измерения сопротивления изоляции и токопроводности жилы кабяля, ну и замер земли, что бы энергетика не убило при эксплуатации. Может быть такое, что ввод в эксплуатацию выполняет сам заказчик (прописывается в договоре).


Сообщение отредактировал gelo - Вторник, 17.08.2010, 22:06
 
pelevДата: Вторник, 17.08.2010, 22:13 | Сообщение # 14
Полковник
Самара
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 191
Репутация: 2
Статус: Offline
блин, пойду завтра к 7 на работу, буду все выяснять, чтобы успеть сделать. Сомневаюсь, что монтаж обойдется без этих измерений и испытаний. И какой смысл заказчику нанимать другую организацию на эти работы? У самих вряд ли найдется нужный специалист. Думаю, какие-либо из предложенных расценок нужно включать, В любом случае хотя бы должна быть п01-12-027-07 испытание силовых кабелей
 
geloДата: Вторник, 17.08.2010, 22:16 | Сообщение # 15
Генерал-лейтенант
Сочи
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 545
Репутация: 12
Статус: Offline
Там не специалист нужен, а лабратория, и её заключение (удовольствие дорогое)
 
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.