Приветствую Вас Гость :: RSS :: Воскресенье :: 02.11.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
ширина траншеи дл кабеля (вручную)
pelevДата: Среда, 14.04.2010, 13:39 | Сообщение # 1
Полковник
Самара
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 191
Репутация: 2
Статус: Offline
Есть ли документ, нормирующий минимальную ширину траншеи для прокладки кабеля на глубину 900мм (траншея копается вручную)
 
vladnikДата: Среда, 14.04.2010, 13:42 | Сообщение # 2
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
за основу проектировщиками принимается Альбом А5-92 есть в файлах на сайте..


Сообщение отредактировал vladnik - Среда, 14.04.2010, 13:46
 
CreogenДата: Среда, 14.04.2010, 13:46 | Сообщение # 3
Участник конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
55  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1311
Репутация: 61
Статус: Offline
pelev, если надо, могу сбросить типовой проект по прокладке в траншеях кабелей до 10 кВ


Белый и пуфыстый! Добро пожаловать в ад...
 
umnikДата: Среда, 14.04.2010, 13:58 | Сообщение # 4
Полковник
Екатеринбург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 168
Репутация: 0
Статус: Offline
нам 700 мм пропускают если в 2 кабеля
 
pelevДата: Среда, 14.04.2010, 14:09 | Сообщение # 5
Полковник
Самара
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 191
Репутация: 2
Статус: Offline
есть у нас этот альбом. И мне-то лично все равно (я - проектная организация)))), пишут ширина 100 при глубине 900 длиной 70м - могу и так посчитать, НО ВЕДЬ У СТРОИТЕЛЕЙ ПОТОМ ВОЗНИКНУТ ПРОБЛЕМЫ С ЗАКАЗЧИКОМ/ ВЕДЬ НЕРЕАЛЬНО! слишком уж узкая траншея и объем грунта получается маленькпй/
 
mouseДата: Среда, 14.04.2010, 14:16 | Сообщение # 6
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
25  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 571
Репутация: 16
Статус: Offline
Извините, самая узкая траншея Т-1 это 200 мм, если по альбому. А для Подрядчиков - как правило надо учесть откосы, т.к. объемы на траншеи с отвесными стенками.
 
pelevДата: Среда, 14.04.2010, 14:47 | Сообщение # 7
Полковник
Самара
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 191
Репутация: 2
Статус: Offline
umnik, а вы как доказываете ширину 700? есть ли какой-то нормативный документ?
 
CreogenДата: Среда, 14.04.2010, 15:37 | Сообщение # 8
Участник конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
55  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1311
Репутация: 61
Статус: Offline
Вообще-то в соответствии с ПУЭ кабели свыше 1кВ при прокладке в земле на глубине менее 1м кабель должен покрываться как минимум одним одинарным кирпичом, а это уже 120 мм

"2.3.83.

Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.

При прокладке на глубине 1 - 1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений."

Добавлено (14.04.2010, 15:37)
---------------------------------------------

Quote (Марика)
и рука то не у каждого поместится в те 10см ширины

Угу - ради интереся даже замерил - ширина ладони 12,5 см... Я эту траншею точно копать не смогу...


Белый и пуфыстый! Добро пожаловать в ад...
 
Andrey79Дата: Среда, 14.04.2010, 17:48 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Есть ОСТН 600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения, а в ней волшебная таблица 3.4. (Правда он отменен приказом Минсвязи РФ от 21.11.2003 N 133). Но что взамен - незнаю.

Прикрепления: _Microsoft_Offi.docx (12.3 Kb)
 
GhostspbДата: Среда, 14.04.2010, 18:06 | Сообщение # 10
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
Посмотрел таблицы из сборника технических решений по прокладке кабелей до 10 кВ в земле, минимальная ширина по дну траншеи - 200 мм при глубине 900 мм, соответсвенно с учетом наклона стенок- по поверхности около 300-400 должно быть.
 
CamillaДата: Среда, 14.04.2010, 19:59 | Сообщение # 11
Генерал-полковник
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1058
Репутация: 35
Статус: Offline
для безопасного проведения работ норматив - ширина траншеи должна быть не менее 1,2 м по СНиП... если очень нужно найду в каком... smile
 
GhostspbДата: Среда, 14.04.2010, 20:06 | Сообщение # 12
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
Camilla, зависит напрямую от грунта... , но в данном случае- не будет основополагающим размером, можно и нужно копать узкие траншеи -механизированно, для кабельных трасс, мне кажется, исходить нужно из:
1. нормирования ширины подсыпки под кабель
2. нормирования защиты от механических повреждений
Об этом говорилось уже выше и абсолютно правильно.
 
CamillaДата: Среда, 14.04.2010, 20:11 | Сообщение # 13
Генерал-полковник
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1058
Репутация: 35
Статус: Offline
Ghostspb, конечно, вариантов масса - а мой вариант с точки зрения безопасности проведения работ ...ширина не менее 1-1,2 м (чтобы человек элементарно смог уложить кабель и и не только, да и вообще проводить работы) по СНиП "безопасность труда в строительстве"....
smile
 
veronikaДата: Среда, 14.04.2010, 20:25 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (Camilla)
по СНиП "безопасность труда в строительстве"....

оговорочка... нормативное минимальное расстояние для прохода человека - 0,6м (по тому же СНиП. раздел земляные работы), потому только для укладки кабеля достаточно ширины 0,6м (человек спокойно идет по траншее и укладывает кабель). если в траншее два и более кабеля, то ширина траншеи увеличивается, поскольку расстояние между кабелями нормируется... smile


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)


Сообщение отредактировал veronika - Среда, 14.04.2010, 20:27
 
abk63Дата: Четверг, 15.04.2010, 03:16 | Сообщение # 15
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Со своей стороны советую обратиться к листу 13 типового А5-92 (прокладка кабеля в траншее). Там в таблице все указано. В зависимости от глубины и количества кабелей. Для одного кабеля при глубине 900 по данной таблице минимум ширина по дну траншеи 300 мм.

К тому же, ширины 100 мм для кабеля в природе быть не может. Кабель положено защитить кирпичом, который укладывается поперек. его длина 250 мм. Если же по условиям прокладки есть возможность защитить кабель сигнальной лентой, то ее ширина 150 мм. Как в траншею шириной 100 мм засунуть кирпич (хотя бы вдоль) шириной 125 мм?



Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика