Распределительная коробка для кабель-каналов.
dragon61Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 15:49 | Сообщение # 31
Рядовой
Новочеркасск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новочеркасск
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
veronika, судя по наличию разных расценок в РЦЦС видят отличие между проводами и кабелями... cool

а при монтаже? чем больше сечение, тем тяжелее с кабелем работать,чем с проводами, по весу, по способности гнуться...
вносится дополнительная операция по разделке концов кабеля (которую мне также зарубают, говорят это только для мощных кабелей пропустить смогут)
ну и вообще, если есть расценки кабельные для осветительных тех же сетей, почему я должен использовать провода?

Quote (veronika)
разные... но рпедставляют собой в принципе одно и то же.
ну, т.е. для осмечивания не важно, что звучит 1, 2 или 3-е ?
 
veronikaДата: Воскресенье, 12.06.2011, 16:34 | Сообщение # 32
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (dragon61)
ну, т.е. для осмечивания не важно, что звучит 1, 2 или 3-е ?

как раз таки важно... на все - отдельные расценки. лотки - как правило стальные, кабель-каналы - пластиковые...
Quote (dragon61)
чем больше сечение, тем тяжелее с кабелем работать,чем с проводами,

на внутреннюю проводку для освещения и розеток больше 3х2,5 кабелей не встречала. далее спорить будем? ждите Алексея лучше

Добавлено (12.06.2011, 16:34)
---------------------------------------------
dragon61, в темах по электромонтажу неоднократно оговаривалось - расценки на прокладку кабеля берутся исходя из назначения эл. сетей...



"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
dragon61Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 20:46 | Сообщение # 33
Рядовой
Новочеркасск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новочеркасск
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (veronika)
далее спорить будем?

я ващето этот диалог не позиционировал как спор. в споре должны быть озвучены две противоположные позиции, которые и оспариваются....

Quote (veronika)
в темах по электромонтажу неоднократно оговаривалось - расценки на прокладку кабеля берутся исходя из назначения эл. сетей...

ну дык я о чём.... хочу взять 402гр, чем доказывать свою позицию? нужен ДОКУМЕНТ!
 
veronikaДата: Воскресенье, 12.06.2011, 21:05 | Сообщение # 34
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
dragon61, обратите внимание чем отличаются 399 и 402 группа. в первой - НЕ учтена установка ответвительных коробок. в 402 - учтена. попытайтесь воспользоваться этим аргументом. и советую дождаться abk63


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
Kistochka5315Дата: Вторник, 17.09.2013, 16:07 | Сообщение # 35
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер, я, конечно, не знаю, откликнится кто-нибудь на мое сообщение или нет, потому как уже давно никто тут ничего не обсуждал, но тему более подходящую я не нашла)
Есть у меня вот такая расценка ТЕРм08-02-407-01 трубы прокладываем. Внутри сидит установка коробок. А есть у меня коробка распределительная взрывозащищенная. Внимание, вопрос biggrin : моя коробка и та которая в расценке одно и тоже? или для монтажа коробки есть другая расценка? И, вообще, какие коробки заложены в расценку?
Электрикой занимаюсь всего вторую неделю, поэтому не судите строго smile
 
vladnikДата: Вторник, 17.09.2013, 17:03 | Сообщение # 36
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата (Kistochka5315)
Есть у меня вот такая расценка ТЕРм08-02-407-01
ну и че..?? И ФСЕ??? И дальше-пусто???
а у меня есть 8-2-408- и тоже с коробками.. которые в соответствии с названием и назначением 408группы ДРУГИЕ..
 
Kistochka5315Дата: Среда, 18.09.2013, 06:38 | Сообщение # 37
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Так, как то я неправильно вопрос ставлю. Пойдем другим путем: вот труба  - Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм,а вот короба -   Коробка распределительная  в/з SFL-16.1 УХЛ1. Тянем электрику на нефтехим заводе - электроосвещение.
Я просто не знаю,что еще добавить. Интересует расценка на коробку, есть отдельно или все таки сидит внутри труб.
 
abk63Дата: Среда, 18.09.2013, 07:06 | Сообщение # 38
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20514
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата (Kistochka5315)
Тянем электрику на нефтехим заводе
Цитата (Kistochka5315)
расценка на коробк
Цитата (Kistochka5315)
сидит внутри труб
но по расценке
Цитата (vladnik)
8-2-408-


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Kistochka5315Дата: Четверг, 19.09.2013, 11:51 | Сообщение # 39
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо!!!! flower

Добавлено (18.09.2013, 08:32)
---------------------------------------------
У меня тогда еще один вопрос возник - сколько коробок монтируется на 100 м трубы?
 Вот у меня  трубы всего 100 м, а смонтировать мне надо 350 коробок, из них только часть монитурется в районе трубы, а все остальные другим конструкциям.

Добавлено (19.09.2013, 11:50)
---------------------------------------------
Вот тут тоже неправильно написала.
 У нас есть готовые сметы, уже утвержденные.
 По прокладке труб была взята расценка  ТЕРм08-02-407-01 проложили этой трубы 25 м. В которую включена установка коробок. Наш главный  сметчик говорит,что на 100 м. трубы включено 8 коробок (так как 8 гильз) мне это непонятно (так как я с электрикой никогда не дружила) но разобраться теперь нужно!! Так ли это? действительно ли по гильзам коробки считают?
 
Теперь оказалось что надо смонтировать коробок распр. в/з 583 шт. И если с учетом вышесказанного, то расценили только 2 коробки,а остальные как? я вот на эту расценку поглядываю ТЕРм08-03-545-01
Но опять нюанс,нужно еще смонтировать металлорукав,в котором тоже сидит установка коробок. Яне знаю какие там сидят коробки??? в/з или розетки, выключатели... Подскажите где это все жно почитать,посмотреть.
 

Добавлено (19.09.2013, 11:51)
---------------------------------------------
Прошу прощения за сумбурность, просто в олове кашица от информации wacko очень много всего ового я узнаю.

 
Anna85Дата: Пятница, 25.07.2014, 17:15 | Сообщение # 40
Рядовой
Малоярославец
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Малоярославец
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, можно ли взять расценку м08-02-144 на соединение кабелей в распределительной коробке. Все провода уже заведены в коробку (в коробке торчит 5 концов кабелей, коробка установлена, провода проложены), надо только концы кабелей в коробке соединить.
 
PolinaДата: Пятница, 27.02.2015, 17:03 | Сообщение # 41
Полковник
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 186
Репутация: 5
Статус: Offline
Хотелось бы уточнить по поводу коробок: какие коробки (соединительные, ответвительные, распределительные) в каких расценках учтены? В составе расценок на прокладку кабелей/металлорукавов указано, что учтены коробки. а есть ли у кого разъяснения (официальные, желательно), где и что учтено и в каком количестве? (проскакивала где-то информация, что на каждые 100м, а откуда это взято?)
 
vladnikДата: Пятница, 27.02.2015, 18:15 | Сообщение # 42
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата Polina ()
откуда это взято

обратным счетом из ресурсов.
Цитата Polina ()
какие коробки
-проектные в соответствии с ТЕХНОЛОГИЕЙ, СНиП и ПУЭ, или есть вариант, для разделки световой группы к выключателю установить скрытую, металлическую.. размером 500х500?
 
PolinaДата: Понедельник, 02.03.2015, 09:00 | Сообщение # 43
Полковник
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 186
Репутация: 5
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
Цитата Polina ()откуда это взято

обратным счетом из ресурсов.
А можно, пожалуйста, поподробнее.. Например, расценка ТЕРм08-02-411. В составе работ указана установка коробок. Обратным счетом из каких ресурсов мне вычистить количество коробок на 100м прокладки металлорукава?


Сообщение отредактировал Polina - Понедельник, 02.03.2015, 09:01
 
veronika-2Дата: Понедельник, 02.03.2015, 09:12 | Сообщение # 44
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата Polina ()
Обратным счетом из каких ресурсов мне вычистить количество коробок на 100м прокладки металлорукава?

для чего это?


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
PolinaДата: Понедельник, 02.03.2015, 09:47 | Сообщение # 45
Полковник
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 186
Репутация: 5
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
для чего это?
У меня есть ведомость материалов и оборудование (проекта нет).
Есть кабель, есть гофротруба, есть коробки.
Мне нужно знать, сколько и каких коробок я должна смонтировать, а сколько и какие коробки уже заложены в прокладку труб и кабелей.
 
  • Страница 3 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.