MikSaLenaДата: Вторник, 04.08.2009, 14:11 | Сообщение # 1
Полковник
Томск
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Томск
Сообщений: 165
Репутация: 10
Статус: Offline
Впервые столкнулась с электроснабжением. Помогите, пожалуйста, подобрать расценки для:
1. КТП-25 кВа
2. Распредустройство 0,4кВ с АВР (100А)
3. ДЭС 16кВа

Добавлено (04.08.2009, 14:11)
---------------------------------------------
Людииии, помогиииииите. Очень-очень надо! help

 
ЛизаветаДата: Вторник, 04.08.2009, 15:01 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Москва
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация: 7
Статус: Offline
На форуме тема была поищите, на трансформатор 33-04-027 08-01-025, на ВРУ 08-03-633-8. Установка трансформаторов - это титульные временные сооружения.
 
MikSaLenaДата: Среда, 05.08.2009, 05:44 | Сообщение # 3
Полковник
Томск
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Томск
Сообщений: 165
Репутация: 10
Статус: Offline
Лизавета, по поиску смотрела уже. не помогло(( Основной вопрос как установить ДЭС? Боюсь не учесть какие-то работы. Со специалистами пообщаться возможности нет, поэтому и обращаюсь за помощью.
vladnik, спасибо за помощь. Но я впервые смету подобную делаю.. Ваше "многоче можно" расшифровать никак не могу cry Можете скинуть смету для примера или подробнее объяснить? help
 
NerusДата: Среда, 05.08.2009, 08:14 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
82  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация: 65
Статус: Offline
Не специалист в этой области, но как-то мелькнула перед глазами расценка на монтаж дизельной эл.станции, применили из монтажных сборников на оборудование общего назначения, в тоннаже. Есть еще в ГЭСНм13, но там очень мощные станции. Вроде бы еще заземление было заложено, больше не увидел ничего smile


Настоящая репутация — это то, что шепчут о Вас у Вас за спиной. / Эдгар Хоу
 
vladnikДата: Среда, 05.08.2009, 09:32 | Сообщение # 5
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
MikSaLena, а проект???-а давайте тех за дание.. расценки вам "подкатятЪ", а еще лучше выложить сметку совою.. на разбор полетов..


Сообщение отредактировал vladnik - Среда, 05.08.2009, 09:38
 
ЛизаветаДата: Среда, 05.08.2009, 10:05 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Москва
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация: 7
Статус: Offline
MikSaLena, Прикрепила смету для ДЭС 1200. Для вашей -больше подойдут расценки установку :[33-04-027, 08м-01-025, на ВРУ 08-03-633-8. Вообще должна быть схема подключения . Повторяюсь - установка передвижных ДЭС - это временные , расходы на их установку можно учесть процентом от СМР
 
ЛизаветаДата: Среда, 05.08.2009, 10:06 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Москва
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация: 7
Статус: Offline
Смета
Прикрепления: 8881441.jpg (362.3 Kb) · 3499173.jpg (377.3 Kb) · 5863185.jpg (93.7 Kb)
 
KaterikoДата: Среда, 05.08.2009, 10:07 | Сообщение # 8
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
42  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация: 30
Статус: Offline
У меня были работы по установки дизель-генератора на 100 кВа с источником бесперебойного питания, брала следующие расценки: ТЕРм37-01-013-07 (+коэффициенты из п.4 раздела 1 Техчасти) + ТЕРм08-01-067-08 - для ИБП. Конечно, vladnik, прав, надо техзадание смотреть. smile
 
MikSaLenaДата: Среда, 05.08.2009, 12:07 | Сообщение # 9
Полковник
Томск
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Томск
Сообщений: 165
Репутация: 10
Статус: Offline
vladnik, проекта нет. Стадия - обоснование инвестиций.
Всем большое спасибо за помощь. Буду разбираться.

Добавлено (05.08.2009, 11:42)
---------------------------------------------
Смету на разбор полетов выложу biggrin

Добавлено (05.08.2009, 12:07)
---------------------------------------------
ДЭС у меня не передвижной. На постоянное место устанавливается. Поэтому в процентах от СМР не сделаешь.

 
GhostspbДата: Среда, 05.08.2009, 14:04 | Сообщение # 10
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
MikSaLena, Для стационарной ДЭС много условий нужно выполнить... фундамент, отвод выхлопный газов, автоматика запуска, контейнер или строительная конструкция, обязательно- контур заземления (скорее всего будет использоваться повторный для КТП ), ОПС..., ПНР, вообщем нужен перечень работ. Под КТП также фундамент, подсыпка, ограждение.. .Только смущает 25 кВА, может 250 все-таки?:)
Для начала лучше составить подробный перечень необходимых работ, потом расценки подбирать.


Сообщение отредактировал Ghostspb - Среда, 05.08.2009, 14:07
 
NerusДата: Среда, 05.08.2009, 14:43 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
82  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация: 65
Статус: Offline
Ну все, MikSaLena, впадет в шок smile Нет у нее видно спеца, который бы расписал работы грамотно


Настоящая репутация — это то, что шепчут о Вас у Вас за спиной. / Эдгар Хоу
 
ГостьяДата: Среда, 05.08.2009, 16:08 | Сообщение # 12
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 675
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (Лизавета)
Повторяюсь - установка передвижных ДЭС - это временные , расходы на их установку можно учесть процентом от СМР

Лизавета,а каков этот процент и где-то он прописан?



Сообщение отредактировал Гостья - Среда, 05.08.2009, 16:08
 
ЛизаветаДата: Среда, 05.08.2009, 16:24 | Сообщение # 13
Генерал-майор
Москва
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация: 7
Статус: Offline
Гостья, ГСН 81-05-01-2001

СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Приложение 2

Перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям, учтенных в составе сметных норм
9. Электростанции, трансформаторные подстанции, котельные, насосные, компрессорные, водопроводные, канализационные, калориферные, вентиляторные и т.п. здания (сооружения) временного пользования, включая пусконаладочные работы.

Добавлено (05.08.2009, 16:24)
---------------------------------------------
Это ДЭС для временного пользования. А есть резервные дизельные электростанции. Тогда они считаются как СМР.



Сообщение отредактировал Лизавета - Среда, 05.08.2009, 16:20
 
ГостьяДата: Среда, 05.08.2009, 16:27 | Сообщение # 14
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 675
Репутация: 29
Статус: Offline
Спасибки.
 
NerusДата: Среда, 05.08.2009, 16:32 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
82  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация: 65
Статус: Offline
А если они только эл.монтажники и весь их подряд заключается в монтаже ДЭС и пр. для эл.снабжения площадки? Тогда они должны будут составить смету, и хорошо, если стоимость впишется в неизвестные им % от итогов отдельных граф ССР?


Настоящая репутация — это то, что шепчут о Вас у Вас за спиной. / Эдгар Хоу
 
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика