считается СУММАРНОЕ сечение. Ибо важнее в монтаже ВЕС метра кабеля, а не сечение одной жилы, вообще-то 8м сборник ред до 2014.. для СИП2,в нов. ред 33-4-17
Дата: Вторник, 08.07.2014, 09:19 | Сообщение #
Рядовой
Ангарск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ангарск
Сообщений: 14
Репутация:
Статус: Offline
У меня, видимо, только старая редакция, нет расценки 33-4-17.
Цитатаvladnik ()
считается СУММАРНОЕ сечение.
Т.е. я считаю не правильно? Как всё-таки правильно взять? надо применить ГЭСНм08-02-150-01?
Сообщение отредактировал Эльфочка - Вторник, 08.07.2014, 09:22
Дата: Вторник, 08.07.2014, 09:24 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Эльфочка, нюанс маленький. Вы со своим опытным коллегой абсолютно неправильную расценку применяете ... не бывает СИП 2 на 35 кВ, даже на 6/10 кВ не бывает ....
Вы со своим опытным коллегой абсолютно неправильную расценку применяете ... не бывает СИП 2 на 35 кВ, даже на 6/10 кВ не бывает ....
Я не спрашивала коллегу про то какую расценку применить, спросила только про сечение, так что неверная расценка - мой личный косяк. Я правильно понимаю. что надо применять м08-02-150... ?
Запуталась совсем ТПП 100х2х0,4 в лотке, беру ГЭСН м 08-02-398- какое сечение брать? до 35мм? или до 125? А если ВВГнг-LS 5х16 беру 08-02-147-11, а если по другой расценке взять его сечение если считать 16х16х0,785 и х5=1004,8мм2
Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:15 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Aksinj, я бы посоветовал вам и ТПП брать по
ЦитатаAksinj ()
08-02-147-ХХ
ЦитатаAksinj ()
16х16х0,785 и х5=1004,8мм2
оригинально можно подробнее, откуда такой расчет?
Дата: Среда, 21.01.2015, 09:26 | Сообщение #
Подполковник
Ульяновск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ульяновск
Сообщений: 136
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаdozor ()
16х16х0,785 и х5=1004,8мм2оригинально можно подробнее, откуда такой расчет?
Многожильный провод представляет собой свитые вместе много одножильных проволочек, поэтому, чтобы вычислить сечение многожильного провода, нужно сначала вычислить сечение одной проволочки многожильного провода и затем умножить на количество проволочек в одном проводе.Рассмотрим пример. Есть многожильный провод, в котором 15 жил диаметром 0,5 мм. Сечение одной жилы равно 0,5 мм×0,5 мм×0,785 = 0,19625 мм2, после округления получим 0,2 мм2. Так как у нас в проводе 15 проволочек и каждая имеет сечение 0,2 мм2, то умножив 0,2 мм2×15, вычислим сечение имеющегося многожильного провода, оно равно 3 мм2. По таблице для выбора сечения медного провода определяем, что такой многожильный провод выдержит ток 16 А. я поняла мне то уже дано сечение одной жилы, т.е 5 жил сечением одной 16, а тут расчет по диаметру одной жилы.
Добавлено (21.01.2015, 09:26) --------------------------------------------- А если про ТПП 100х2х0,4 , то сечение 80мм2 получается? т.е мне брать 08-02-398 до 125?
Сообщение отредактировал Aksinj - Среда, 21.01.2015, 09:18
Дата: Среда, 21.01.2015, 09:52 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Aksinj, да берите уж сразу ТЕРм08-04-744-16. точно не ошибетесь...
Дата: Среда, 21.01.2015, 10:03 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаAksinj ()
я поняла мне то уже дано сечение одной жилы, т.е 5 жил сечением одной 16, а тут расчет по диаметру одной жилы
ни к чему этот расчет, проще подходите 5х16 и все.
ЦитатаAksinj ()
А если про ТПП 100х2х0,4
то по весу. И еще, обратите внимание как называются разделы из которых вы применяете расценки.
Дата: Среда, 21.01.2015, 10:10 | Сообщение #
Подполковник
Ульяновск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ульяновск
Сообщений: 136
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаAksinj ()
ТЕРм08-04-744-16. точно не ошибетесь...
кабель ТПП для телефонии лучше конечно из 10 сб, но я вашему совету последую вы опытнее, только вес наверное до 1 кг, а не как у вас до 18. Возьму лучше кабель до 35 кВ по установленным конструкциям массой до 1кг.
Сообщение отредактировал Aksinj - Среда, 21.01.2015, 10:15
Дата: Среда, 21.01.2015, 10:59 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Aksinj,
ЦитатаAksinj ()
кабель ТПП для телефонии лучше конечно из 10 сб
о! это мысль, а расценку не подскажете?
Дата: Среда, 21.01.2015, 11:05 | Сообщение #
Подполковник
Ульяновск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ульяновск
Сообщений: 136
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаdozor ()
кабель ТПП для телефонии лучше конечно из 10 сбо! это мысль, а расценку не подскажете?
да не нашла в 10:), там если только по стене и накладными скобами, а прокладку кабеля волоконно-оптического по сущ. лоткам ОКЛ-10-0,22-8 не подскажите? в 10 волоконно-оптические либо в колодцах, либо в траншеях..
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.