Вообще замечательно знакомиться со СНБ, разглядывая проложенные кабели.. От практики -к теории..
Весь 8м сб базируется на ПУЭ..оч. толстой книжке, для электриков это Библия. Соответственно все расценки формулировались и разрабатывались с ПРАВИЛАМИ.. Вас же смущает , что электрик,для ускорения работ "сваял" два кабеля под одну скобу.. Он проложил быстро..но длина кабелей будет суммарной.. по ПРАВИЛАМ..
Дата: Среда, 11.05.2011, 18:10 | Сообщение #
Рядовой
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 16
Репутация:
Статус: Offline
Да, действительно, про пучок я первая написала (а не abk63), но потом же пояснила:
Quote
ну может это и не пучок, просто два кабеля проложены по потолку с креплением общими скобами
Quote (abk63)
Вас же смущает , что электрик,для ускорения работ "сваял" два кабеля под одну скобу
меня нисколько не смущает что и как сделал электрик. Есть итог его работы, и я хочу оценить её правельно. Нашла, как я считаю, наиболее подходящую расценку. Смутила нечеткость формулировки единицы измерения, в чем и планировала разобраться с помощью форумчан. Ну да ладно, пошла читать ПУЭ. Спасибо за ссылку.
Дата: Среда, 11.05.2011, 19:15 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Anastasia_N)
Есть итог его работы
1. Установка деталей крепления. 2. Прокладка кабеля. 3. Установка коробок. 4. Соединение жил. 5. Прозвонка.
причем для каждого кабеля
Дата: Пятница, 13.05.2011, 17:11 | Сообщение #
Рядовой
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 16
Репутация:
Статус: Offline
abk63, вывод каков?
Дата: Суббота, 14.05.2011, 05:17 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Anastasia_N)
вывод каков?
Quote (abk63)
брать длину 2-х
Дата: Четверг, 10.11.2011, 12:25 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! Подскажите, по какой расценке из ТЕРм(ФЕРм)08-02-... взять монтаж ответвительной муфты на кабель до 1 кВ сечением до 35. Заранее благодарна.
Сообщение отредактировал Kateriko - Четверг, 10.11.2011, 12:25
Дата: Четверг, 10.11.2011, 13:43 | Сообщение #
Рядовой
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 18
Репутация:
Статус: Offline
Kateriko . Может как применительно ТЕРм08-02-167-01 Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
Дата: Четверг, 10.11.2011, 13:54 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация:
Статус: Offline
Ivanenko, спасибо. На самом деле я так и взяла, но думала, что есть другие варианты.
Дата: Четверг, 10.11.2011, 16:44 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация:
Статус: Offline
Kateriko, термоусаживаемая муфта? как заделки термоусаживаемые применительно
Дата: Среда, 01.08.2012, 09:23 | Сообщение #
Рядовой
Самара
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Самара
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите как расценить подвешивание кабеля РК75 на существующий трос.????Уже голову сломала........Очень надеюсь на помощь...((((((
Добавлено (01.08.2012, 09:23) --------------------------------------------- Люди помогите........
Дата: Среда, 01.08.2012, 09:44 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 501
Репутация:
Статус: Offline
ФЕРм08-02-149-01
Добавлено (01.08.2012, 09:44) --------------------------------------------- Кабели до 35 кВ, подвешиваемые на тросе
Дата: Среда, 01.08.2012, 10:10 | Сообщение #
Рядовой
Самара
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Самара
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
Goodman, я смотрела эту расценку, она вроде для высоковольтных кабелей силовых, а у меня слаботочный, да еще и без прокладки троса((((((
Дата: Среда, 01.08.2012, 10:22 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 501
Репутация:
Статус: Offline
ФЕРм08-02-147-01 Кабели до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам тогда эту возьмите применительно
Quote (LUK31984)
она вроде для высоковольтных кабелей силовых, а у меня слаботочный
это не столь важно для прокладки, в составе работ нету ни распайки ни подключения, здесь имеет значение только вес
Добавлено (01.08.2012, 10:22) --------------------------------------------- и крепление для кабеля отдельно брать не надо, все есть в расценке
Дата: Среда, 01.08.2012, 11:07 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
http://www.faufccs.ru/consultation/index.php?ID=1574 Вопрос: Просим дать рекомендации о правильном применении расценок для учета стоимости монтажа четырехпарного кабеля 6U/UTP структурированной кабельной системы СКС. Кабели прокладываются а количестве от 4 до 146 кабелей на участке: - 130 515 м в металлических перфорированных лотках (1 360 м) за фальшпотолком (на магистральных участках трасс); - 16 557 м в гофрированных ПВХ-трубах в=50мм (2 500 м) за фальшпотолком; - 55 731 м в декоративном коробе (2700 м) размерами 65x150мм по стенам в помещениях. Просим уточнить вариант учета стоимости, соответствующий в большей степени данным условиям и марке кабеля. Подрядчик настаивает на применении расценки ТЕРм 08-02-148-01 на весь объем кабеля. Заказчик считает правильным учесть монтаж с разделением на следующие расценки: - ТЕРм 10-01-054-01 для прокладки кабеля на магистральных участках сети с учетом разделки и включения кабелей по ТЕРм 10-01-051-29 (3 353 сегмента кабеля); - ТЕРм 08-02-412-02 для (2 500 + 2 700) м кабеля и TEPM08-2-412-09 для (14 057 + 53 031) м кабеля в ПВХ трубе и пластиковом коробе. Длина каждого отдельного сегмента кабеля от кроссового поля до информационного разъема не превышает 90 м. Практически каждый сегмент из 3 353 шт. проходит по лотку, в трубе и в коробе. Ответ: Исходя из представленных в обращении данных, при производстве работ по прокладке четырехпарного кабеля 6U/UTP структурированной кабельной системы СКС в металлических перфорированных лотках на магистральных участках сети с учетом разделки и включения кабелей данные затраты рекомендуется определять с использованием нормы и расценки 01-054-01 и таблицы 01-051 части 10 «Оборудование связи» ГЭСНм (ФЕРм)-2001, утвержденных приказом Минрегиона России от 04.08.2009 № 321, либо по соответствующим нормам и расценкам территориальных единичных расценок (ТЕРм-2001) субъектов Российской Федерации, включенных в федеральный реестр сметных нормативов. Затраты на затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава рекомендуется определять с использованием норм и расценок таблицы 02-412 части 8 «Электротехнические установки» ГЭСНм (ФЕРм)-2001. Объемы работ по прокладке, разделке, включению и затягиванию проводов принимаются в соответствии с проектными данными.
(Извлечение из письма от 01.07.2011 №17428-ИП/08)
Добавлено (01.08.2012, 11:07) --------------------------------------------- а это просто шедевр!!!! сами себе противоречат: http://www.faufccs.ru/consultation/index.php?ID=1572 Вопрос: Наша организация выполняет полный комплекс работ по монтажу систем связи и безопасности объектов. Кабельные трассы внутри помещений выполняются кабелем UТР, FТР, СQR и т.д. Трассы имеют большую протяженность и прокладываются в ПВХ-трубах, лотках и коробах. В состав работ по прокладке кабеля входит: разматывание кабеля из коробки, исключая образования петель и заломов, прокладка кабеля, проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки, маркировка. Работы по прокладке кабеля выполняются в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Комплексу работ, по нашему мнению, наиболее соответствует расценка ТЕРм08-02-148-01. Просим рекомендовать применение соответствующей нормы. Ответ: В настоящее время в сборниках Федеральных (территориальных) единичных расценок (ФЕР (ТЕР)-2001) отсутствуют расценки для определения стоимости работ по монтажу кабельных трасс внутри помещений кабелем UТР, FТР, CQR и т.д. в ПВХ-трубах, лотках и коробах при производстве работ по монтажу систем связи и безопасности объектов На основании изложенного сообщается, что в соответствии с п. 2.15 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), в тех случаях, когда отсутствуют необходимые сметные нормативы в действующей сметно-нормативной базе или технология работ и потребность в ресурсах существенно отличается от предусмотренных в сборниках действующих элементных сметных норм ГЭСН, возможна разработка индивидуальных сметных нормативов, утверждаемых в соответствии с приказом Минрегиона России от 11.04.2008 №44.
Извлечение из письма от 23.09.2011 №26118-ДБ/08
Дата: Вторник, 04.06.2013, 14:37 | Сообщение #
Лейтенант
Нефтекамск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нефтекамск
Сообщений: 54
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую можно взять расценку для монтажа муфты концевой термоусаживаемой 4КНТп-1 240
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.