Трансформаторы 110 и 220 кВ
OrlinkaДата: Понедельник, 19.03.2012, 17:04 | Сообщение # 1
Генерал-полковник
Москва
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация: 53
Статус: Offline
Уважаемые сметчики, доброе время суток!
Мне тут прислали на проверку вот такую смету на монтаж трансформаторов 110 и 220 кВ (прилагаю).

И пояснение к сметам:
Исходя из того, что на ГПП-1 поставили трансформатор ТРДН-63000-110/6 без трансформаторного масла под избыточным давлением с пленочной защитой трансформаторного масла, возникает необходимость монтаж трансформатора выполнять по расценке сборника ТЕРм-08-01-001-17 (расценка монтажа трансформатора 220 кВ), т.к. в составе работ монтажа трансформатора 110 кВ (расценка ТЕРм-08-01-001-12) отсутствуют следующие работы:
• П.2 Установка и очистка баков для масла
• П.3 Прокладка и демонтаж временных маслопроводов
• П.4 Промывка маслопровода
• П.8 Монтаж и демонтаж вакуумпровода
• П.9 Вакуумирование трансформатора
• П.10 Залив масла в трансформатор
II. (Смета № 1)Расчет потребления электроэнергии на 1 трансформатор ТРДН-63000-220/6
1. УВМ-6/12 – 80 кВт (летнее время) х 3 цикла (1 цикл -5 час.) х 5 = 1200 кВт.
2. АЗВ-180 – 15 кВт х 7 час. = 105 кВт.
3. Иней -4 – 11 кВт х 6 час. = 66 кВт.
4. Суховей – 3 кВт х 24 час. = 72 кВт.
5. Контрольный прогрев – 661 кВт. (Приложение 1)
ИТОГО: 1200+105+66+72+661= 2104 кВт
III. (Смета № 2) Расчет потребления электроэнергии на 1 трансформатор ТРДН-63000-110/6
1. УВМ-6/12 – 80 кВт (летнее время) х 3 цикла (1 цикл -3,5 час.) х 3,5= 840 кВт.
2. АЗВ-180 – 15 кВт х 6 час. = 90 кВт.
3. Иней -4 – 11 кВт х 5 час. = 55 кВт.
4. Суховей – 3 кВт х 18 час. = 54 кВт.
5. Контрольный прогрев – 661 кВт. (Приложение 1)
ИТОГО: 840+90+55+54+661= 1700 кВт
Плюс еще просят включить перебазировку техники от монтажников (которые находятся в городе А) до объекта (который находится в городе Б). Расстояние от А до Б около 500 км.

Как вы считаете, данные сметы составлены правильно?
В монтаже транса 110 кВ действительно не учен залив масла, но почему тогда расценку они берут как на 220? Брали бы по расценке на 110, и масло дополнительно.
А в монтаже транса 220 кВ все работы с маслом учтены, вообще ничего дополнительно брать не надо. Электроэнергию из обоих смет я бы убрала. По поводу перебазировки - здесь пусть остается, 500 км явно в нормативах не учтено.

Так? или монтажники во всем правы?
Прикрепления: _-_110.xls (210.5 Kb) · _-_220_.xls (211.0 Kb)


Если мимо вас пробежал чёрный Дедка, за ним чёрная Бабка, чёрная Внучка, чёрная Жучка, чёрная Кошка и чёрная Мышка, то Дед вытащил не репку... а высоковольтный кабель.

Код на скидку 10% при первом заказе на http://www.iherb.com MFZ482

Работаю: Гранд-смета 7.0.2
Ранее: Турбо-сметчик 6.2.3, Smeta.ru 8.0.0.26
 
abk63Дата: Понедельник, 19.03.2012, 19:10 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (Orlinka)
Как вы считаете, данные сметы составлены правильно?


wacko

Вы сами-то пытались прочитать?

уж лучше бы саму смету приложили


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
OrlinkaДата: Понедельник, 19.03.2012, 20:25 | Сообщение # 3
Генерал-полковник
Москва
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация: 53
Статус: Offline
Quote (abk63)
Вы сами-то пытались прочитать?

Естественно, и выводы свои написала

Quote (abk63)
уж лучше бы саму смету приложили

Так приложены. Обе smile

А пояснения монтажников скопировала для полноты информации. Если мешает, могу отредактировать первое сообщение


Если мимо вас пробежал чёрный Дедка, за ним чёрная Бабка, чёрная Внучка, чёрная Жучка, чёрная Кошка и чёрная Мышка, то Дед вытащил не репку... а высоковольтный кабель.

Код на скидку 10% при первом заказе на http://www.iherb.com MFZ482

Работаю: Гранд-смета 7.0.2
Ранее: Турбо-сметчик 6.2.3, Smeta.ru 8.0.0.26
 
abk63Дата: Вторник, 20.03.2012, 04:59 | Сообщение # 4
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Начнем с масла biggrin
Смета № 1
П.1. ФЕРм08-01-001-17
Слив масла из трансформатора.
Залив масла в трансформатор.
П.2. ФЕРм08-01-010-02
Слив масла в емкости.
П.3. ФЕРм08-01-010-04
Слив масла в емкости.
П.4. ФЕРм08-01-010-05
Слив масла в емкости.
П.5. ФЕРм08-01-065-01 (работы в ЗРУ до 20 кВ?)
Заливка.

А по ППР они сколько раз сливают-заливают?
И сами трансформаторы кто поставляет? Они новые или с консервации?
И куда вообще масло делось?
Согласно ГОСТ11677-85
8.3.6. Масляные трансформаторы транспортируют высушенными и заполненными маслом.
По согласованию между потребителем и изготовителем или в случае, когда это указано в
стандартах или технических условиях на отдельные группы или типы трансформаторов,
допускается вместо масла заполнять трансформаторы сухим инертным газом или воздухом.
При транспортировании трансформаторов с маслом в конструкторской документации
указывают уровень масла, но не ниже уровня прессующих колец, до которого заполняют
трансформатор на время транспортирования.

Ну и т.д.

Вывод: для согласования первой сметы подрядчик должен предоставить ППР, паспорт на трансформатор, согласие заказчика поставить ему трансформатор неиспытанным в заводских условиях и без масла.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
OrlinkaДата: Вторник, 20.03.2012, 10:31 | Сообщение # 5
Генерал-полковник
Москва
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация: 53
Статус: Offline
abk63, спасибо большое. Дело в том, что я делаю смету на проект, монтажники, так сказать, наши друзья, но моя задача в том, чтобы сделать смету правильно и потом не краснеть перед экспертизой заказчика. Готов ли уже ППР, я не знаю, знаю, что транс уже поставили на объект сухим, и заказчик в курсе этого.

Я планировала ответить так: по смете №1.
1. Расценку заменить на 08-01-001-12. Брать расценку на транс 220 и еще дополнительно работы с маслом это уже чересчур, по-моему.
п.2-5 оставить.
6. Согласно т.ч. ФЕРм 1.8.2. В ФЕРм части 8 не учтена стоимость электроэнергии на контрольный прогрев и подсушку электрооборудования, расход которой приведен в приложении 8.1 к ФЕРм части 8. (для расценки 08-01-001-12 это 341 кВт*ч).

по смете №2.
п.1 оставить
п.2-5 исключить (работы учтены в расценке 08-01-001-17).
6. Расход эл. энергии по приложению к ФЕР 661 кВт.

Похоже на правду?


Если мимо вас пробежал чёрный Дедка, за ним чёрная Бабка, чёрная Внучка, чёрная Жучка, чёрная Кошка и чёрная Мышка, то Дед вытащил не репку... а высоковольтный кабель.

Код на скидку 10% при первом заказе на http://www.iherb.com MFZ482

Работаю: Гранд-смета 7.0.2
Ранее: Турбо-сметчик 6.2.3, Smeta.ru 8.0.0.26
 
jkz1976Дата: Вторник, 10.04.2012, 12:32 | Сообщение # 6
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите а откуда берется количество 18 т. по расценки (Очистка масла для трансформаторов 110-500 кВ с доведением механических примесей до 50 г/т (18т.х 3 цикла=54))
 
OrlinkaДата: Вторник, 10.04.2012, 13:31 | Сообщение # 7
Генерал-полковник
Москва
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация: 53
Статус: Offline
Quote (jkz1976)
количество 18 т. по расценки

из ППР. А ППР в данном случае составлен на основании плана сбора трансформатора.


Если мимо вас пробежал чёрный Дедка, за ним чёрная Бабка, чёрная Внучка, чёрная Жучка, чёрная Кошка и чёрная Мышка, то Дед вытащил не репку... а высоковольтный кабель.

Код на скидку 10% при первом заказе на http://www.iherb.com MFZ482

Работаю: Гранд-смета 7.0.2
Ранее: Турбо-сметчик 6.2.3, Smeta.ru 8.0.0.26
 
svetlaya2111Дата: Четверг, 21.09.2017, 11:59 | Сообщение # 8
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Помогите пожалуйста советом: как расценить трансформатор розжига (ИВН-ТР в боксе IP65)? Спасибо за помощь!
 
veronika-2Дата: Четверг, 21.09.2017, 12:15 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
svetlaya2111, а темы более подходящей не нашли? http://www.promav.ru/product....w-ts-2k
110 и 220 кВ здесь каким боком то? в м11 ваша расценка...


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
kma211214Дата: Четверг, 21.09.2017, 13:17 | Сообщение # 10
Подполковник
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 137
Репутация: 5
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
в м11 ваша расценка...
Цитата veronika-2 ()
каким боком то?
 
veronika-2Дата: Четверг, 21.09.2017, 13:24 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
kma211214, Главная/Продукция/Устройство автоматизации/Источники высокого напряжения ИВН/Источники высокого напряжения ИВН-ТР, ИВН-ТР-2К/
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для искрового розжига газовых запальных горелок котельных агрегатов и служит для воспламенения топлива между электродом и корпусом установки.
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в схемах автоматического розжига котлов, блочных горелок, тепловентиляторов.
Масса 2 кг, габаритные размеры 109*86*67мм
Не вижу пока какую расценку применить из м08, но считаю что к силовым трансформаторам, о коих тема - этот прибор ну никак не относится.


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
kma211214Дата: Четверг, 21.09.2017, 13:43 | Сообщение # 12
Подполковник
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 137
Репутация: 5
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
kma211214, Главная/Продукция/Устройство автоматизации/
https://8304-ua.all.biz/transformatornaya-podstanciya-ktpb-3510-g1325298

Группа: Автоматика для трансформаторных подстанций

Тоже буквы в разделе совпадают с м11 сборником...
 
veronika-2Дата: Четверг, 21.09.2017, 13:47 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
kma211214, так подскажите вариант расценки то... м08-01-080, 081?


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
kma211214Дата: Четверг, 21.09.2017, 14:07 | Сообщение # 14
Подполковник
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 137
Репутация: 5
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
kma211214, так подскажите вариант расценки то... м08-01-080, 081?
а фраза
Цитата svetlaya2111 ()
в боксе IP65
ни о чем не говорит?

простейший пример http://www.promav.ru/product....CCFE-3B
там правда IP66 но если резиночку с крышечки убрать, то 65 будет
 
veronika-2Дата: Четверг, 21.09.2017, 14:08 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
kma211214, объясните каким образом это влияет на выбор расценки?


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика