Уважаемые сметчики, доброе время суток! Мне тут прислали на проверку вот такую смету на монтаж трансформаторов 110 и 220 кВ (прилагаю).
И пояснение к сметам: Исходя из того, что на ГПП-1 поставили трансформатор ТРДН-63000-110/6 без трансформаторного масла под избыточным давлением с пленочной защитой трансформаторного масла, возникает необходимость монтаж трансформатора выполнять по расценке сборника ТЕРм-08-01-001-17 (расценка монтажа трансформатора 220 кВ), т.к. в составе работ монтажа трансформатора 110 кВ (расценка ТЕРм-08-01-001-12) отсутствуют следующие работы: • П.2 Установка и очистка баков для масла • П.3 Прокладка и демонтаж временных маслопроводов • П.4 Промывка маслопровода • П.8 Монтаж и демонтаж вакуумпровода • П.9 Вакуумирование трансформатора • П.10 Залив масла в трансформатор II. (Смета № 1)Расчет потребления электроэнергии на 1 трансформатор ТРДН-63000-220/6 1. УВМ-6/12 – 80 кВт (летнее время) х 3 цикла (1 цикл -5 час.) х 5 = 1200 кВт. 2. АЗВ-180 – 15 кВт х 7 час. = 105 кВт. 3. Иней -4 – 11 кВт х 6 час. = 66 кВт. 4. Суховей – 3 кВт х 24 час. = 72 кВт. 5. Контрольный прогрев – 661 кВт. (Приложение 1) ИТОГО: 1200+105+66+72+661= 2104 кВт III. (Смета № 2) Расчет потребления электроэнергии на 1 трансформатор ТРДН-63000-110/6 1. УВМ-6/12 – 80 кВт (летнее время) х 3 цикла (1 цикл -3,5 час.) х 3,5= 840 кВт. 2. АЗВ-180 – 15 кВт х 6 час. = 90 кВт. 3. Иней -4 – 11 кВт х 5 час. = 55 кВт. 4. Суховей – 3 кВт х 18 час. = 54 кВт. 5. Контрольный прогрев – 661 кВт. (Приложение 1) ИТОГО: 840+90+55+54+661= 1700 кВт Плюс еще просят включить перебазировку техники от монтажников (которые находятся в городе А) до объекта (который находится в городе Б). Расстояние от А до Б около 500 км.
Как вы считаете, данные сметы составлены правильно? В монтаже транса 110 кВ действительно не учен залив масла, но почему тогда расценку они берут как на 220? Брали бы по расценке на 110, и масло дополнительно. А в монтаже транса 220 кВ все работы с маслом учтены, вообще ничего дополнительно брать не надо. Электроэнергию из обоих смет я бы убрала. По поводу перебазировки - здесь пусть остается, 500 км явно в нормативах не учтено.
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 19:10 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Orlinka)
Как вы считаете, данные сметы составлены правильно?
Вы сами-то пытались прочитать?
уж лучше бы саму смету приложили
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 20:25 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abk63)
Вы сами-то пытались прочитать?
Естественно, и выводы свои написала
Quote (abk63)
уж лучше бы саму смету приложили
Так приложены. Обе
А пояснения монтажников скопировала для полноты информации. Если мешает, могу отредактировать первое сообщение
Дата: Вторник, 20.03.2012, 04:59 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Начнем с масла Смета № 1 П.1. ФЕРм08-01-001-17 Слив масла из трансформатора. Залив масла в трансформатор. П.2. ФЕРм08-01-010-02 Слив масла в емкости. П.3. ФЕРм08-01-010-04 Слив масла в емкости. П.4. ФЕРм08-01-010-05 Слив масла в емкости. П.5. ФЕРм08-01-065-01 (работы в ЗРУ до 20 кВ?) Заливка.
А по ППР они сколько раз сливают-заливают? И сами трансформаторы кто поставляет? Они новые или с консервации? И куда вообще масло делось? Согласно ГОСТ11677-85 8.3.6. Масляные трансформаторы транспортируют высушенными и заполненными маслом. По согласованию между потребителем и изготовителем или в случае, когда это указано в стандартах или технических условиях на отдельные группы или типы трансформаторов, допускается вместо масла заполнять трансформаторы сухим инертным газом или воздухом. При транспортировании трансформаторов с маслом в конструкторской документации указывают уровень масла, но не ниже уровня прессующих колец, до которого заполняют трансформатор на время транспортирования.
Ну и т.д.
Вывод: для согласования первой сметы подрядчик должен предоставить ППР, паспорт на трансформатор, согласие заказчика поставить ему трансформатор неиспытанным в заводских условиях и без масла.
Дата: Вторник, 20.03.2012, 10:31 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация:
Статус: Offline
abk63, спасибо большое. Дело в том, что я делаю смету на проект, монтажники, так сказать, наши друзья, но моя задача в том, чтобы сделать смету правильно и потом не краснеть перед экспертизой заказчика. Готов ли уже ППР, я не знаю, знаю, что транс уже поставили на объект сухим, и заказчик в курсе этого.
Я планировала ответить так: по смете №1. 1. Расценку заменить на 08-01-001-12. Брать расценку на транс 220 и еще дополнительно работы с маслом это уже чересчур, по-моему. п.2-5 оставить. 6. Согласно т.ч. ФЕРм 1.8.2. В ФЕРм части 8 не учтена стоимость электроэнергии на контрольный прогрев и подсушку электрооборудования, расход которой приведен в приложении 8.1 к ФЕРм части 8. (для расценки 08-01-001-12 это 341 кВт*ч).
по смете №2. п.1 оставить п.2-5 исключить (работы учтены в расценке 08-01-001-17). 6. Расход эл. энергии по приложению к ФЕР 661 кВт.
Похоже на правду?
Дата: Вторник, 10.04.2012, 12:32 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите а откуда берется количество 18 т. по расценки (Очистка масла для трансформаторов 110-500 кВ с доведением механических примесей до 50 г/т (18т.х 3 цикла=54))
Дата: Вторник, 10.04.2012, 13:31 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация:
Статус: Offline
Quote (jkz1976)
количество 18 т. по расценки
из ППР. А ППР в данном случае составлен на основании плана сбора трансформатора.
Дата: Четверг, 21.09.2017, 11:59 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! Помогите пожалуйста советом: как расценить трансформатор розжига (ИВН-ТР в боксе IP65)? Спасибо за помощь!
kma211214, Главная/Продукция/Устройство автоматизации/Источники высокого напряжения ИВН/Источники высокого напряжения ИВН-ТР, ИВН-ТР-2К/ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для искрового розжига газовых запальных горелок котельных агрегатов и служит для воспламенения топлива между электродом и корпусом установки. ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в схемах автоматического розжига котлов, блочных горелок, тепловентиляторов. Масса 2 кг, габаритные размеры 109*86*67мм Не вижу пока какую расценку применить из м08, но считаю что к силовым трансформаторам, о коих тема - этот прибор ну никак не относится.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.