Приветствую Вас Гость :: RSS :: Среда :: 29.10.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Внутриплощадочные сети, Молниезащита, Заземление
pelevДата: Вторник, 05.05.2009, 16:12 | Сообщение # 1
Полковник
Самара
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 191
Репутация: 2
Статус: Offline
Большая просьба специалистам в этом вопросе: покритикуйте смету. Проект от проектировщика поступил без ВОР. Наверняка, что-то пропущено в смете

Добавлено (05.05.2009, 16:12)
---------------------------------------------
Ну вот! Никто не ответил sad

Прикрепления: 1259347.xls (48.0 Kb)
 
GhostspbДата: Вторник, 05.05.2009, 16:52 | Сообщение # 2
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
Подушку песчаную надо трамбовать еще.
Если было, можно водоотлив сделать из траншей.
Планировка территории или восстановление покрытия , газона, если это не стройплощадка.
п.38 ЯПБВУ- не напольный, он навесной:) 03-524-10 ближе будет и конструкция под него учтена.
Ящик- ЯР-1 похож на навесной больше.
В расценках на заземлители учтена стоимость стали.( уд- это удаление ресурса?)
Забыли про проводник заземляющий, заземлители есть а проводник- не учли.
Забыли отдел пуско-наладки (замеры) по 01п сборнику.
 
vladnikДата: Вторник, 05.05.2009, 17:32 | Сообщение # 3
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
п.79 швеллер наверное скорее конструкция для установки-крепления-ч-либо, того же ящика...
 
GhostspbДата: Среда, 06.05.2009, 09:11 | Сообщение # 4
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
vladnik,Он под землей, на глубине 0.7 метра, непонятно для чего, может чтоб кроты не рыхлили под мачтой землю? biggrin
 
ЛизаветаДата: Среда, 06.05.2009, 11:46 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Москва
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация: 7
Статус: Offline
Большая норма на кирпич и песок. Норма ПУЭ : 1-2 кабеля в траншее 29-27 м3 на 1000 м кирпич 7,5-8 тыс.шт. на 1000 м траншеи.
 
FeeДата: Вторник, 25.08.2009, 10:05 | Сообщение # 6
Подполковник
Самара
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 111
Репутация: 0
Статус: Offline
а у меня сейчас встал вопрос: когда мы заглубляем вертикальный электрод d18 длиной 3 м (потом привариваем к контуру заземления) правомерно ли использование расценке 01-02-059-2 (рытье ям вручную глубиной 1.5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2) или пользоваться только монтажным сборником 08-02-471-4 (заземлитель вертикальный из круглой стали)?


ну и что, что ветер в голове, зато мысли всегда свежие
 
GhostspbДата: Среда, 26.08.2009, 03:04 | Сообщение # 7
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
01.Разметка очертания ям. 02.Разработка грунтов с выбрасыванием на бровку. 03.Устройство заземления из теплоизолирующей дерновины и поваренной соли. 04.Обратная засыпка.

Натрий хлористый +дерн явно не будете использовать...
Пользуйтесь монтажным для металла и 01 для траншеи... только не этой расценкой

 
vladnikДата: Среда, 26.08.2009, 06:58 | Сообщение # 8
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Ghostspb, оптятъ категорично.. а если песок-основной грунт-какое сопротивление Вы получите 18мм/3м????
-слишком часто в последнее время стали попадаться в проектах подобные штырьевые- даже для основного-видимо по просьбе заказчика-быстеее и дешевле...
 
abk63Дата: Среда, 26.08.2009, 07:14 | Сообщение # 9
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (vladnik)
-слишком часто в последнее время стали попадаться в проектах подобные штырьевые- даже для основного-видимо по просьбе заказчика-быстеее и дешевле...

vladnik, поясните. Может что-то недопонял, но на ПС мы в основном такие и применяем. На последней подстанции вообще заставил длину именно до 3 метров уменьшить, т.к. на 5 торф начинался.



Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
GhostspbДата: Среда, 26.08.2009, 21:45 | Сообщение # 10
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
vladnik, Категоричность- всегда плохо, согласен с Вами , увы... smile
Просто метод улучшения характеристик грунта за счет навозного дерна и соли- это крайняя мера, непопулярная сейчас.. . Со временем соль будет вымываться, контур быстрее потеряет свои характеристики. Если не получается стандартными методами даже в песке или скальном грунте получить нужные параметры контура-делают сложные комбинированные контура, с использованием технологий глубинных заземлителей, изменяют материал электродов, но к соли...- это наши деды так делали smile
Склоняюсь к мысли, что расценка очень хороша в том случае, если надо сумму завысить...:)
abk63, насчет торфа, удельное сопротивление настолько велико у него?
 
abk63Дата: Четверг, 27.08.2009, 03:08 | Сообщение # 11
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Про сопротивление не знаю. Но что-то мне подсказывает, что гореть он может по землей.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
FeeДата: Четверг, 27.08.2009, 11:34 | Сообщение # 12
Подполковник
Самара
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 111
Репутация: 0
Статус: Offline
Большое спасибо за разъяснение, просто до этого, когда я работала в организации, занимающейся реконструкцией подстанций, помоему мы всегда пользовались этой расценкой))) и я к своему стыду даже не задумывалась насчет всех этих материалов в составе.. ну думала, что, видимо, они там нужны.. и вообще была уверена, что ямки под электроды всегда копаются... ан нет.. т.е. эта расценка получается пережиток прошлого...


ну и что, что ветер в голове, зато мысли всегда свежие
 
expert01Дата: Четверг, 27.08.2009, 14:15 | Сообщение # 13
Лейтенант
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Сообщений: 43
Репутация: 3
Статус: Offline
Добавить: грунтовка и окраска металлоконструкции молниеотвода, разработка грунта под фундамент молниеотвода, вывоз излишнего грунта, обратная засыпка пазух.
по прокладке кабеля:
1 снатие плодородного слоя в временный отвал.
2. планировка площадей (после обратной засыпки)
 
GhostspbДата: Четверг, 27.08.2009, 14:33 | Сообщение # 14
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
Fee, ямки то как раз и копаются... :), вернее траншеи или котлованы...., смотря какой способ расположения горизонтальных и вертикальных заземлителей.. на глубине от 0.5 до 1 м а в стандарте-0.7 м. А стыдиться этой расценки- не надо, если убрать ненужные ресурсы, то трудозатраты все равно будут примерно те, что требуются.
abk63, очень интересная мысль... даже не пришло в голову задуматься... wacko сказывается отсутствие опыта проектирования...
Думаю, что условия возникновения искрового разряда или термического нагрева электрода- минимальны под землей, да и наличие грунтовых вод на такой глубине, хотя все зависит от региона...( я рассуждаю как истинный житель болот, где копнешь метра на 2 -уже думаешь куда воду отливать..:)
Алексей, если не трудно подскажите почти по-поводу вопрос...
Интересует при расчетах аварийной ситуации допустимая величина выносимого за пределы ПС потенциала (по кабелям, по трубам и прочим металлоконструкциям) какая она допускается? , в моем случае для РУ 10 КВ от энергоблока, следует ли проводить такой расчет? и есть ли он вообще? вот такой путанный вопрос... тема мне не до конца понятна, хотелось бы разобраться.
 
FeeДата: Четверг, 27.08.2009, 14:39 | Сообщение # 15
Подполковник
Самара
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 111
Репутация: 0
Статус: Offline
Ghostspb, траншею- то я, понятное дело, учитываю, просто вот думала еще под вертикальный заземлитель копать нужно.. но сейчас разобралась))


ну и что, что ветер в голове, зато мысли всегда свежие
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика