Дублирую вопрос с чата. Итак вопрос: как правильно определить какой расценкой ценить стоимость работ по монтажу оцинкованного короба периметром 1600мм и толщиной стали 0,5мм? как короба толщ стали 0,5мм но периметром 1000м( максимальная в расценках на эту толщину) или соответствующий периметр но толщина стали другая?
Дата: Вторник, 03.08.2010, 14:33 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
20-01-001-10 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (без стоимости самих коробов 0,7мм) + стоимость коробов 0,5мм
Дата: Вторник, 03.08.2010, 14:35 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (zubrilka)
1600мм и толщиной стали 0,5мм
а почему НЕТ? Задумайтесь.. Не делается ..по причинам механической НЕпрочности.. проеКтантов..на мыло..
Дата: Вторник, 03.08.2010, 14:37 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 52
Репутация:
Статус: Offline
мда..я тоже так подумала... наверное так и надо будет сделать. slavalit, а можно еще вопрос??? скажите как по вашему почему зарплата в расценках уменьшается с увеличением толщины стали?
Добавлено (03.08.2010, 14:37) --------------------------------------------- vladnik, извините вашу мысль не совсем понимаю... таких воздуховодов не делают??
Дата: Вторник, 03.08.2010, 14:38 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
zubrilka, толщина увеличивается... протяженность воздуховодов уменьшается... в среднем дает уменьшение трудозатрат.
Дата: Вторник, 03.08.2010, 14:40 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 52
Репутация:
Статус: Offline
протяженность?? нет такой тенденции, протяженность ни как не зависит от толщины стали
Добавлено (03.08.2010, 14:40) --------------------------------------------- наоборот толщина стали больще, гнуть труднее и периметр больше надо больше копошиться... а видим обратное
Добавлено (03.08.2010, 14:40) --------------------------------------------- это мое мнение, пусть и ошибочное
Дата: Вторник, 03.08.2010, 14:40 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
-все воздуховоды рассчитаны на определенный расход воздуха при среднем давлении для типоразмера.. вопрос: как они поведут себя если их сделать ..из фольги..
Дата: Вторник, 03.08.2010, 14:41 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
zubrilka, от периметра воздуховодов зависит... при одинаковой площади протяженность воздуховодов периметром 1000 больше чем периметром 1600...
Дата: Вторник, 03.08.2010, 14:41 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (zubrilka)
гнуть труднее и периметр больше надо больше копошиться...
ЧЕ гнуть ..по 20сб???
Дата: Вторник, 03.08.2010, 14:42 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
zubrilka, гнуть ничего не надо, монтаж готовых воздуховодов учтен...
Дата: Вторник, 03.08.2010, 14:47 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 52
Репутация:
Статус: Offline
ну да.. немного перепутала, думала там изготовление учтено в расценке. ладно нет изготовления , сборка есть1 так вот получается... что получается то???
Добавлено (03.08.2010, 14:43) --------------------------------------------- то что 0,7 как бы монтировать тяжелее но дешевле..хотя тут наверное речь идет о килограмме
Добавлено (03.08.2010, 14:44) --------------------------------------------- ну получается все таки главный ориентир периметр?
Добавлено (03.08.2010, 14:45) --------------------------------------------- vladnik, я всего лишь сметчик что вижу на то и жалуюсь
воздуховоды могут быть прямоугольными и квадратными... при одинаковом периметре площадь поперечного сечения у них разная (у квадратных больше), а вес одного погонного метра воздуховода одинаковая... вот и привязали расценки к периметру и площади...
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.