Вентиляц короба
МарикаДата: Вторник, 03.08.2010, 15:43 | Сообщение # 16
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
Quote (zubrilka)
Марика, уже разобрались

я так из этой темы и сообщений в чате поняла, что вы приняли удобную для себя позицию.
подняла свои книжки по вентиляции:
большая сторона воздуховодв до 250мм - толщина 0,55мм
300мм - 0,55/0,7мм
до 800мм - 0,7мм
1000мм - 0,7/1,0мм

Quote (zubrilka)
как правильно определить какой расценкой ценить стоимость работ по монтажу оцинкованного короба периметром 1600мм и толщиной стали 0,5мм

Quote (vladnik)
проеКтантов..на мыло..

!!!!! biggrin и почему тогда не
Quote (vladnik)
..из фольги..


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
zubrilkaДата: Вторник, 03.08.2010, 17:18 | Сообщение # 17
Лейтенант
Москва
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
увы! я только сметчик! не могу руководить "специалистами" которые носят мне альбомы...

Добавлено (03.08.2010, 17:18)
---------------------------------------------
а что у вас за книжка??? не поделитесь, хотя бы названием может она есть в инете пожалуйста

 
МарикаДата: Вторник, 03.08.2010, 17:33 | Сообщение # 18
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
Quote (zubrilka)
увы! я только сметчик! не могу руководить "специалистами" которые носят мне альбомы...

но задать то вопрос вы им можете biggrin почему они так рисуют? может просто элементарная опечатка произошла. smile
Quote (zubrilka)
а что у вас за книжка??? не поделитесь, хотя бы названием может она есть в инете пожалуйста

это моя подборка справочных данных по вентиляции (и не только, собираемых несколько лет. ведь когда-то не было инета, и в библиотеках спец. литература была дефицитом). просто я их все переплела в виде книжек.


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
slavalitДата: Вторник, 03.08.2010, 17:55 | Сообщение # 19
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
книжки это хорошо... smile
но мы привыкли руководствоваться нормативами smile
СНиП 2.04.05-91* прил. 21 НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЗДУХОВОДОВ (ПО ГОСТ 24751-31) И ТРЕБОВАНИЯ К ТОЛЩИНЕ МЕТАЛЛА

Code
Поперечное сечение (диаметр, высота или ширина по наружному измерению) металлических воздуховодов необходимо принимать следующих размеров, мм:

50         56      63       71      80        90       100      112       125     140      160         180

200       224    250     2 80    315      355     400      450       500     560      630         710

800       900    1000   1120  1250    1400   1600    1300     2 000   2240    2500       2800

3150     3350  3550   4000  4500    5000   5600    6300     7100   8000    9000       10000

Примечания: 1. Соотношение сторон прямоугольных сечений не должно превышать 6,3. Размеры воздуховодов следует уточнять по данным заводов-изготовителей.

2. Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой не выше 80 °С, следует принимать, мм, не более:

а) для воздуховодов круглого сечения диаметром, мм:

до 200 включ.         0,5

от 250 » 450                          0,6

» 500 » 800                            0,7

» 900 » 1250                         1,0

» 1400 » 1600                       1,2

» 1800 » 2000                       1,4

б) для воздуховодов прямоугольного сечения размером большей стороны, мм:

до 250 включ.       0,5

от 300 » 1000                       0,7

» 1250 » 2000                       0,9

в) для воздуховодов прямоугольного сечения, имеющих одну из сторон свыше 2000 мм и воздуховодов сечением 2000´2000 мм толщину стали следует обосновывать расчетом.

3. Для сварных воздуховодов толщина стали определяется по условиям производства сварных работ.

4 Для воздуховодов. по которым предусматривается перемещение воздуха температурой более 80 °С или воздуха с механическими примесями или абразивной пылью, толщину стали следует обосновывать расчетом.
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.