Подскажите пожалуйста какую правильно применить расценку на ввод в здание кабеля прокладываемого в траншее (ГЭСНм 08-02-141-04).
Дата: Среда, 31.03.2010, 09:28 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
в фундаменте должны быть уложены гильзы-трубы..затягивание кабеля в трубы по длине гильзы.. и вы в здании.. для каб до 6 кг -148-4
Сообщение отредактировал vladnik - Среда, 31.03.2010, 09:31
Дата: Среда, 31.03.2010, 09:34 | Сообщение #
Рядовой
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 10
Репутация:
Статус: Offline
Технологию ввода я знаю Меня интересует могу ли я применть для этой работы расценки ГЭСНм 08-02-374 и ГЭСНм 08-02-155?
Добавлено (31.03.2010, 09:34) --------------------------------------------- vladnik Извиняюсь))) Поторопился, не дочитал ваше сообщение до конца. Спасибо)))
Дата: Среда, 31.03.2010, 09:39 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Рустем, если из траншеи выйдете на столб,затем воздушным путем в здание.. тогда 374 имеет право быть.. герметизация подземных вводов осуществляется в любом случае..
Дата: Среда, 31.03.2010, 09:51 | Сообщение #
Рядовой
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 10
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо
Дата: Пятница, 17.09.2010, 13:32 | Сообщение #
Лейтенант
Белгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Белгород
Сообщений: 78
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! Подскажите... У меня кабель проложен в трубах, в трубах вводится в здание. В стене есть одна гильза, а для второго кабеля надо дырявить стену, прокладывать гильзу, потом просовывать туда под уклоном мою трубу ПНД и потом в неё уже кабель. Какую работу надо взять на пробивку отверстия в стене и установку трубы ПНД ???
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Ninelli - Пятница, 17.09.2010, 14:11
Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 02:26 | Сообщение #
Сержант
Владивосток
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Владивосток
Сообщений: 27
Репутация:
Статус: Offline
р69-02-01-сверлю, дополнительно добавочно расценки на увеличение, они рядом с этой.м08-02-411-06-делаю ввод гибкий,м08-02-155-01-герметизацию,м08-02-148-04- просовываю кабель, см. по весу.
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 09:15 | Сообщение #
Полковник
Великие Луки
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Великие Луки
Сообщений: 174
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте, коллеги! Такой вопрос: ввод кабеля в здание по рубе - это понятно, а если такой же ввод внутри здания, можно ли расценивать по той же расценке м08-02-374 ??? мы взяли м08-02-407-13 - администрация не пропускает...
Дата: Четверг, 10.12.2015, 10:56 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
делаю внутрянку по эо, и получилось так, что трубу асбестоцементную (в прикрипленном документе) тоже сюда заложили. по 34 достаточно будет прокладки или надо еще какие-то работы учесть? как мне объяснили, эти трубы будут закладывать на стадии, когда будут и арматуру закладывать
по 34 достаточно будет прокладки или надо еще какие-то работы учесть
а вы укажите, какую расценку берете. мы в ней и посмотрим, всё ли учтено. в тех. часть глянем. а то я, например, не могу ответить на такой общий вопрос. и как вообще прокладывают эти трубы?
Сообщение отредактировал Olgaat - Четверг, 10.12.2015, 12:09
Дата: Четверг, 10.12.2015, 13:18 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
Olgaat, 34-2-1-1. тут учтены работы с грунтом, мне они , по объяснению проектировщика, не нужны. сказали, что закладывают на этапе закладки арматуры
Дата: Четверг, 10.12.2015, 14:00 | Сообщение #
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 394
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаОксана7457 ()
тут учтены работы с грунтом, мне они , по объяснению проектировщика
состав работ: 01. Выравнивание основания траншеи. 02. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи. 03. Укладка труб в траншее. 04. Соединение труб манжетами или муфтами. 05. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами. 06. Насыпка слоя мягкого грунта над трубами. 07. Проверка каналов и заделка отверстий пробками.
Т.Ч. 1.34.7. В расценках табл. с 34-02-001 по 34-02-004 предусмотрены усредненные условия производства работ, учитывающие прокладку трубопроводов как в сухих, так и в мокрых грунтах.
Тут нет полной засыпки, только промежутки и мягкий слой. Как я понимаю, вычитать "земляные работы" из расценки вы а) не сможете, б) не должны. А вообще меня смущает, что вы используете трубопровод для связи, судя по чертежу у вас силовой кабель. Извините, сама с такой прокладкой не сталкивалась, что-то более определенное сказать не могу(.
Дата: Четверг, 10.12.2015, 14:05 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
Olgaat, спасибо. может быть есть какая-то более подходящая расценка для прокладки асбестоцементных труб?
Дата: Четверг, 10.12.2015, 14:06 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаОксана7457 ()
Прикрепления: __.pdf(166Kb)
ЦитатаОксана7457 ()
по объяснению проектировщика
забыли вставить слово тупого. спросите его, как он двухметровые трубы будет так закладывать? чтобы потом канал открытый остался...
стандартное проектное решение - стальные трубы по ФЕРм08-02-407-15
Дата: Четверг, 10.12.2015, 14:17 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
abk63, вот я тоже такое предлагала, но меня отправили почитать СНиП 3.05.06-85 3.67. Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в асбестоцементных безнапорных трубах в отфактурованных отверстиях железобетонных конструкций. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки - за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.