Расценка на ввод кабеля в здание
РустемДата: Среда, 31.03.2010, 09:16 | Сообщение # 1
Рядовой
Казань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста какую правильно применить расценку на ввод в здание кабеля прокладываемого в траншее (ГЭСНм 08-02-141-04).
 
vladnikДата: Среда, 31.03.2010, 09:28 | Сообщение # 2
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
в фундаменте должны быть уложены гильзы-трубы..затягивание кабеля в трубы по длине гильзы.. и вы в здании..
для каб до 6 кг -148-4


Сообщение отредактировал vladnik - Среда, 31.03.2010, 09:31
 
РустемДата: Среда, 31.03.2010, 09:34 | Сообщение # 3
Рядовой
Казань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Технологию ввода я знаю smile Меня интересует могу ли я применть для этой работы расценки ГЭСНм 08-02-374 и ГЭСНм 08-02-155?

Добавлено (31.03.2010, 09:34)
---------------------------------------------
vladnik Извиняюсь))) Поторопился, не дочитал ваше сообщение до конца. Спасибо)))

 
vladnikДата: Среда, 31.03.2010, 09:39 | Сообщение # 4
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Рустем, biggrin если из траншеи выйдете на столб,затем воздушным путем в здание.. тогда 374 имеет право быть..
герметизация подземных вводов осуществляется в любом случае..
 
РустемДата: Среда, 31.03.2010, 09:51 | Сообщение # 5
Рядовой
Казань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо smile
 
NinelliДата: Пятница, 17.09.2010, 13:32 | Сообщение # 6
Лейтенант
Белгород
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Белгород
Сообщений: 78
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!
Подскажите...
У меня кабель проложен в трубах, в трубах вводится в здание.
В стене есть одна гильза, а для второго кабеля надо дырявить стену, прокладывать гильзу, потом просовывать туда под уклоном мою трубу ПНД и потом в неё уже кабель.
Какую работу надо взять на пробивку отверстия в стене и установку трубы ПНД ???

Заранее спасибо. flower



Сообщение отредактировал Ninelli - Пятница, 17.09.2010, 14:11
 
Dimgum80Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 02:26 | Сообщение # 7
Сержант
Владивосток
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Владивосток
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
р69-02-01-сверлю, дополнительно добавочно расценки на увеличение, они рядом с этой.м08-02-411-06-делаю ввод гибкий,м08-02-155-01-герметизацию,м08-02-148-04- просовываю кабель, см. по весу.
 
KareniinaДата: Понедельник, 23.01.2012, 09:15 | Сообщение # 8
Полковник
Великие Луки
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Великие Луки
Сообщений: 174
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, коллеги!
Такой вопрос: ввод кабеля в здание по рубе - это понятно, а если такой же ввод внутри здания, можно ли расценивать по той же расценке м08-02-374 ??? мы взяли м08-02-407-13 - администрация не пропускает...
 
Оксана7457Дата: Четверг, 10.12.2015, 10:56 | Сообщение # 9
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
делаю внутрянку по эо, и получилось так, что трубу асбестоцементную (в прикрипленном документе) тоже сюда заложили. по 34 достаточно будет прокладки или надо еще какие-то работы учесть? как мне объяснили, эти трубы будут закладывать на стадии, когда будут и арматуру закладывать
Прикрепления: __.pdf (166.4 Kb)
 
OlgaatДата: Четверг, 10.12.2015, 12:07 | Сообщение # 10
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 394
Репутация: 20
Статус: Offline
Цитата Оксана7457 ()
по 34 достаточно будет прокладки или надо еще какие-то работы учесть
а вы укажите, какую расценку берете. мы в ней и посмотрим, всё ли учтено. в тех. часть глянем. а то я, например, не могу ответить на такой общий вопрос.
и как вообще прокладывают эти трубы?


Сообщение отредактировал Olgaat - Четверг, 10.12.2015, 12:09
 
Оксана7457Дата: Четверг, 10.12.2015, 13:18 | Сообщение # 11
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Olgaat, 34-2-1-1. тут учтены работы с грунтом, мне они , по объяснению проектировщика, не нужны.  сказали, что закладывают на этапе закладки арматуры
 
OlgaatДата: Четверг, 10.12.2015, 14:00 | Сообщение # 12
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 394
Репутация: 20
Статус: Offline
Цитата Оксана7457 ()
тут учтены работы с грунтом, мне они , по объяснению проектировщика
состав работ: 01. Выравнивание основания траншеи. 02. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи. 03. Укладка труб в траншее. 04. Соединение труб манжетами или муфтами. 05. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами. 06. Насыпка слоя мягкого грунта над трубами. 07. Проверка каналов и заделка отверстий пробками. 

Т.Ч. 1.34.7. В расценках табл. с 34-02-001 по 34-02-004 предусмотрены усредненные условия производства работ, учитывающие прокладку
трубопроводов как в сухих, так и в мокрых грунтах.

Тут нет полной засыпки, только промежутки и мягкий слой. Как я понимаю, вычитать "земляные работы" из расценки вы а) не сможете, б) не должны. 
А вообще меня смущает, что вы используете трубопровод для связи, судя по чертежу у вас силовой кабель. 
Извините, сама с такой прокладкой не сталкивалась, что-то более определенное сказать не могу(.
 
Оксана7457Дата: Четверг, 10.12.2015, 14:05 | Сообщение # 13
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Olgaat, спасибо. может быть есть какая-то более подходящая расценка для прокладки асбестоцементных труб?
 
abk63Дата: Четверг, 10.12.2015, 14:06 | Сообщение # 14
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Оксана7457 ()
Прикрепления: __.pdf(166Kb)
Цитата Оксана7457 ()
по объяснению проектировщика
забыли вставить слово тупого. спросите его, как он двухметровые трубы будет так закладывать? чтобы потом канал открытый остался...

стандартное проектное решение - стальные трубы по ФЕРм08-02-407-15


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Оксана7457Дата: Четверг, 10.12.2015, 14:17 | Сообщение # 15
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63, вот я тоже такое предлагала, но меня отправили почитать СНиП 3.05.06-85
3.67. Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в асбестоцементных безнапорных трубах в отфактурованных отверстиях железобетонных конструкций. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки - за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи.
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.