abk63, вот я тоже такое предлагала, но меня отправили почитать СНиП 3.05.06-85
это речь о таком вводе
но никак не длиной более 3 метров.
или вот еще
Дата: Четверг, 10.12.2015, 14:34 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
abk63, "а в чем различие? тут тоже идет земля и стена." - проектировщик. Длина трубы около 7 м получается. Помогите, пожалуйста, прийти к правильному решению.
Дата: Четверг, 10.12.2015, 14:37 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаОксана7457 ()
Длина трубы около 7 м получается
а/ц труб такой длины не бывает. а соединение чревато закрытием канала при просадке грунта. либо нужно обеспечивать антипросадочные мероприятия, либо применять стальную трубу, что дешевле и не противоречит ПУЭ
Дата: Четверг, 10.12.2015, 14:54 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
abk63, говорят не просядет настолько, чтобы что-то поломать. Может быть есть документ, в котором написано, что можно применить сталь? т.к. "тупой проектировщик" снова же отсылает к снипу и говорит, что не будет брать сталь, потому что это противоречит снипу
Дата: Четверг, 10.12.2015, 15:11 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаОксана7457 ()
Может быть есть документ, в котором написано, что можно применить сталь?
ПУЭ 2.3.102. Для изготовления кабельных блоков, а также для прокладки кабелей в трубах допускается применять стальные, чугунные, асбестоцементные, бетонные, керамические и тому подобные трубы. При выборе материала для блоков и труб следует учитывать уровень грунтовых вод и их агрессивность, а также наличие блуждающих токов.
и заметьте. стальные идут первыми в перечне. и обеспечат защиту в вашем случае кабель от блуждающих токов. которые весьма вероятны при прокладке кабеля под ВРУ. но хозяин-барин. эксперт поправит, если экспертиза будет... или монтажники сделают как я говорю.
Дата: Четверг, 10.12.2015, 15:22 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
abk63, 3.67. Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в асбестоцементных безнапорных трубах в отфактурованных отверстиях железобетонных конструкций. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки - за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи - вот главный аргумент, что главней ПУЭ. и хоть убейся. ну а так да, хозяин-барин...
Дата: Пятница, 11.12.2015, 06:39 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Оксана7457, это выдержка из СНиП, который носит рекомендательный характер до его актуализации, а ПУЭ - обязательный. для электриков он как конституция РФ
Добавлено (10.12.2015, 15:27) --------------------------------------------- и если ему хочется из асбеста, то пусть это делает правильно... а не как руки к туловищу у него прикручены
Добавлено (11.12.2015, 06:39) --------------------------------------------- ну и в заключение:
1. ввод трубы через стену должен быть горизонтальным, а не под углом как у вас. из-за разных нагрузок на трубу. это проектировщик строитель может объяснить. 2. отверстие для ввода трубы должно быть больше, чем диаметр самой трубы. пазухи заполняются эластичным герметиком. Необходимо это делать из-за усадок здания. 3. нет подушки песчаной под трубой с соответствующим уплотнением. а при таком угле ее сделать проблематично. к тому же засыпаны трубы, судя по УГО щебнем... по бетонному основанию... 4. ввод трубы в здание должен быть на отметке не ниже -500мм от уровня земли (хотя на чертеже показан бетон толщиной не менее 700 мм...), а не 10 см как у вас. как отмостку делать в таком случае будут? и эксплуатировать ее? корыто под отмостку 250мм должно быть по минимуму. ну и т.д.
все это приведет к излому асбестовых труб, длина которых 2-3 метра. закупят монтажники соответственно 2-хметровые, они дешевле. 2 излома обеспечены. кабель не смогут затолкать без того, чтобы он не уперся в излом... и вообще, есть типовой проект А5-92. там 4 варианта ввода кабелей в здание. смотрите... там есть конечно наклонный ввод, но размеры посмотрите...
Сообщение отредактировал Olgaat - Пятница, 11.12.2015, 07:33
Дата: Вторник, 15.12.2015, 12:27 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
abk63, только сегодня получилось зайти на форум. спасибо, что нашли время на разъяснение
Дата: Среда, 16.12.2015, 15:54 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Репутация:
Статус: Offline
abk63, всё таки ни чего не понял, так как будет правильней принять расценки, например у меня ситуация: Алмазное бурение технологических отверстий D=130 мм 5шт. Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях по ТАБЛИЦЕ 46-03-002
Труба асбоцементная D=150 мм 20 м Это я еще узнаю у работников, как они собрались, такую трубу в такое отверстие. Монтаж трубы асбоцементной D=150 мм 20 м. Думаю взять по ТАБЛИЦА 34-02-018. Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.