Помогите разобраться - при прокладке водопровода из объемов работ надо вычитать участок, укладываемый в футляр (по правилам исчисления объемов). а как тогда кусок трубы (материал, сварку), которую протаскивают в футляр учитывать?
Дата: Четверг, 26.11.2009, 11:45 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация:
Статус: Offline
Расценка 22-05-003 не включет стоимость труб ,значит включить стоимость этого участка трубы за расценкой
Дата: Четверг, 26.11.2009, 11:46 | Сообщение #
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 26
Репутация:
Статус: Offline
где это вы прочитали такое?, для того футляр и укладывается чтоб протаскивать трубу п.2.1 тех части гласит, что не вычитается
Сообщение отредактировал ВЕРАНДА - Четверг, 26.11.2009, 11:48
Дата: Четверг, 26.11.2009, 11:53 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация:
Статус: Offline
Расценка на прокладку труб учитывает : сварку труб в звенья (с усреднённым количеством стыков в звене ) и укладкой трубы в траншею , а расценка 22-05-003 - протаскивание участка трубы лебёдкой в футляр
Добавлено (26.11.2009, 11:53) --------------------------------------------- 2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов и антикоррозионной изоляции следует исчис-лять по всей проектной длине трубопроводов за вычетом длины, занимаемой фасонными частями, арматурой и участками труб, укладываемых в футляр.
Дата: Четверг, 26.11.2009, 11:58 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 46
Репутация:
Статус: Offline
Quote (ВЕРАНДА)
где это вы прочитали такое?, для того футляр и укладывается чтоб протаскивать трубу п.2.1 тех части гласит, что не вычитается
П2,1. Т.ч. "Объем работ по прокладке трубопроводов и антикоррозийной изоляции следует исчислять по всей проектной длине трубопровода за вычетом длины, занимаемой фасоннными частями, арматурой и участками труб, укладываемых в футляр."
вроде гласит, что вычитается (
Дата: Четверг, 26.11.2009, 11:59 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Лизавета)
Объем работ по прокладке трубопроводов и антикоррозионной изоляции
Это же маразм... Стоимость трубы-да именно так... А вот длину трубопровода - нет? П.2.1 откуда?
Дата: Четверг, 26.11.2009, 12:01 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
Лизавета, Молодец, только хотел замечание сделать по п.2.1 ТЧ. Все правильно сказали. Только вот один нюанс есть, если по ТЧ укладку футляров берем как укладку труб, то в расценке сидит гидравл. или пневмат. испытание. Куда его девать, как учесть, что эта работа не производится?
Дата: Четверг, 26.11.2009, 12:04 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
Veroinka,
Quote (ФЕР 81-02-22-2001)
2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов и антикоррозионной изоляции следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями, арматурой и участками труб, укладываемых в футляр.
Дата: Четверг, 26.11.2009, 12:08 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация:
Статус: Offline
Да у нас тоже была полемика ,получается на основную расценку падает большая часть всего технологического процесса -и сварка и пролив с испытаниями, а меняется только укладка трубы в траншею на протаскивание .
Дата: Четверг, 26.11.2009, 12:10 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
Получается у Veroinka три операции, три расценки. 1.Прокладка труб 2.Укладка футляра 3.Протаскивание через футляр. Тогда все мат-лы отойдут нормально. Только лишняя работа на футлярах останется за счет испытаний. Я вычитал из ресурсов установки для испытаний, больше ничего в голову не лезло
Сообщение отредактировал Nerus - Четверг, 26.11.2009, 12:12
Дата: Четверг, 26.11.2009, 12:11 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация:
Статус: Offline
Очень странно , программу обновили, а техчасть не поправили?
Дата: Четверг, 26.11.2009, 12:11 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 46
Репутация:
Статус: Offline
Quote (tulenin)
Это же маразм... Стоимость трубы-да именно так... А вот длину трубопровода - нет? П.2.1 откуда?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.