tuleninДата: Пятница, 27.11.2009, 09:37 | Сообщение # 31
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Nerus, про переходы- согласен... всегда выделяю отдельно - длина кожуха и трубоповод сам=длина кожуха=4м (по 2 м с концов).
 
NerusДата: Пятница, 27.11.2009, 09:56 | Сообщение # 32
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
82  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация: 65
Статус: Offline
tulenin, Да согласен я с вами. Самое интересное, что я никогда не вычитал часть трубопровода в футляре, а, оказывается в нашей ТЧ написано с вычетом. Благодаря теме этой и узнал только.


Настоящая репутация — это то, что шепчут о Вас у Вас за спиной. / Эдгар Хоу
 
timallДата: Пятница, 27.11.2009, 16:07 | Сообщение # 33
Генералиссимус
Саратов
Награды:
31  
Группа: Проверенные
Город: Саратов
Сообщений: 1446
Репутация: 17
Статус: Offline
2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов и антикоррозионной изоля-
ции следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов за вычетом
длины, занимаемой фасонными частями, арматурой и участками труб, уклады-
ваеых в футляр.

У меня так написано ив ФЕР и в ТЕР и поэтому я не пойму о чем тут спор?



С уважением, Тималл.
 
tuleninДата: Пятница, 27.11.2009, 16:21 | Сообщение # 34
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
ну не правильно наисано... и соответственно и я
Quote (timall)
не пойму о чем тут спор?
 
ЛизаветаДата: Пятница, 27.11.2009, 16:30 | Сообщение # 35
Генерал-майор
Москва
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация: 7
Статус: Offline
timall, Ещё один человек в команде "за вычетом" я думаю нужно голосованием решать , нас уже больше. biggrin biggrin
 
NerusДата: Пятница, 27.11.2009, 16:32 | Сообщение # 36
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
82  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация: 65
Статус: Offline
Лизавета, Не, мы не с вами biggrin Вам как Заказчику может быть выгодно за вычетом, а нам как подрядчикам наоборот smile


Настоящая репутация — это то, что шепчут о Вас у Вас за спиной. / Эдгар Хоу
 
timallДата: Пятница, 27.11.2009, 16:39 | Сообщение # 37
Генералиссимус
Саратов
Награды:
31  
Группа: Проверенные
Город: Саратов
Сообщений: 1446
Репутация: 17
Статус: Offline
Nerus, Вам я думаю всеравно happy С вашими знаниями, Вы в другом месте накрутите так, что компенсируете все что недобрали на футляре biggrin


С уважением, Тималл.
 
vladnikДата: Пятница, 27.11.2009, 18:01 | Сообщение # 38
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
timall, biggrin а если трубопровод 1000мм??? а в футлярах -десятки м... surprised
 
slavalitДата: Суббота, 28.11.2009, 00:28 | Сообщение # 39
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Quote (timall)
2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов и антикоррозионной изоля-
ции следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов за вычетом
длины, занимаемой фасонными частями, арматурой и участками труб, уклады-
ваеых в футляр.

Так почитайте тему сначала, в ФЕР изменения были...
Quote (ФЕР 81-02-22-2001)
2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов и антикоррозионной изоляции следует исчислять по всей
проектной длине трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями, арматурой и участками
труб, укладываемых в футляр.
 
tuleninДата: Суббота, 28.11.2009, 09:32 | Сообщение # 40
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
smile Простой пример... По пикетам длина трубопровода 100 п.м. Длина в футляре-20 п.м (условно 2 перехода), фасонина составляет 10 п.м (условно- отводы), 2 задвижки по 1 п.м... Так вот длина трубопровода будет 98 п.м., к-е и надо сварить и заизолировать... Если пользоваться п.2.1 - будет 68 п.м... Куда денете 20 п.м трубы и несколько шт. фасонины?... Ладно с переходом выделите в подраздел и обсчитаете, что и правильно- набор работ другой по сравнению с основной трассой... А как ПРОЛОЖИТь и зАИЗОЛИРОВАТЬ ( см.п.2.1 Объем работ по прокладке трубопроводов и антикоррозионной изоляции )... не надо всё понимать дословно, разработчики нормативов тоже люди. Они могут ошибаться иногда, но в основном пишут. очень часто, чего не понимают... Или им всё равно. Последний пример - новые ФССЦ - без транспортной составляющей... Этот пёрл НАВСЕГДА отбил у меня охоту общаться с людьми из ФГУ ФЦЦС... Там сейчас или недоучившиеся МЕНЕДЖЕРЫ или ПЕНСИОНЕРЫ-сметчики с явным признаками маразматизма старческого...
 
timallДата: Понедельник, 30.11.2009, 08:23 | Сообщение # 41
Генералиссимус
Саратов
Награды:
31  
Группа: Проверенные
Город: Саратов
Сообщений: 1446
Репутация: 17
Статус: Offline
slavalit, то есть у меня устаревшие базы ФЕР?


С уважением, Тималл.
 
slavalitДата: Вторник, 01.12.2009, 04:26 | Сообщение # 42
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
timall, техчасть к ФЕР точно устарела... smile
У меня в ГРАНД-Смете в т.ч. к ФЕР и ТЕР, кстати, тоже "за вычетом" - ошибка Гранда, имхо.
Но в т.ч. к ГЭСН уже правильно:
Quote
2.1. (Изм. вып.2 ч.1) Объем работ по прокладке трубопроводов и анти-
коррозийной изоляции следует исчислять по всей проектной длине трубопро-
водов без вычета длины, занимаемой фасонными частями, арматурой и учас-
тками труб, укладываемых в футляр.
 
nika1753Дата: Пятница, 08.02.2013, 10:14 | Сообщение # 43
Лейтенант
Волгоград
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 58
Репутация: 0
Статус: Offline
Какой расценкой учесть работы по укладке футляров д=273мм и д=377мм? Как то расценка 22-05-003 не особо подходит, она подразумевает протаскивание труб в уже уложенный в землю футляр... wacko
 
veronikaДата: Пятница, 08.02.2013, 10:15 | Сообщение # 44
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
nika1753, техчасть 22 сб.
1.22.19. Затраты на укладку футляров из стальныхили железобетонных труб в открытых траншеях следует определять по
расценкам на укладку соответствующих труб.


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
nika1753Дата: Пятница, 08.02.2013, 10:16 | Сообщение # 45
Лейтенант
Волгоград
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 58
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо!
 
  • Страница 3 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика