Подскажите пожалуйста максимальное давление на гидроиспытания трубопроводов 9,4 МПа (25-12-012-1), у меня давление 12 МПа, что я могу сделать, чтобы учесть большее давление?
Дата: Вторник, 01.07.2014, 17:30 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Rigi2014, ответ в техчасти 1.25.51. Нормами табл. 25-12-010 предусмотрен подъем давления при пневматическом испытании трубопроводов до 8,25 МПа (82,5 кгс/см2), нормами табл. 25-12-012 предусмотрено давление в нижней точке при гидравлическом испытании трубопроводов до 9,4 МПа (94 кгс/см2).
Испытание магистральных и промысловых трубопроводов на давление более указанного следует нормировать дополнительно по данным проекта организации строительства или инструкции по испытанию, с учетом местных условий обеспечения безопасности и наличия конкретных механизмов для подъема давления.
Дата: Вторник, 01.07.2014, 17:47 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
да, да, veronika-2, мне сейчас сказали что у нас гидроиспытания технологических трубопроводов, соответственно использовать нужно ВСН 362-87, только никак его найти не могу
Дата: Вторник, 01.07.2014, 17:48 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаRigi2014 ()
использовать нужно ВСН 362-87, только никак его найти не могу
Tanja55, спасибо) я думала это ссылка прямо на сам сборник
Дата: Понедельник, 11.03.2019, 11:11 | Сообщение #
Рядовой
Нефтекамск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нефтекамск
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день. В смете учтена расценка ФЕРм12-01-054-0.. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: НО ДАННАЯ РАСЦЕНКА УЧИТЫВАЕТ УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10МПа, У НАС ЖЕ 25МПа. Существуют ли какие-нибудь коэф-ты для учета фактического давления по проекту 25МПа?
Дата: Понедельник, 11.03.2019, 16:42 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаalinakupa2008 ()
Существуют ли какие-нибудь коэф-ты для учета фактического давления по проекту 25МПа?
нет
Добавлено (11.03.2019, 16:44) --------------------------------------------- для вас есть специальные расценки 12-02-008 и 009
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.