Как учесть давление
Rigi2014Дата: Вторник, 01.07.2014, 17:27 | Сообщение # 1
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста максимальное давление на гидроиспытания трубопроводов 9,4 МПа (25-12-012-1), у меня давление 12 МПа, что я могу сделать, чтобы учесть большее давление?
 
veronika-2Дата: Вторник, 01.07.2014, 17:30 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Rigi2014, ответ в техчасти
1.25.51. Нормами табл. 25-12-010 предусмотрен подъем давления при пневматическом испытании трубопроводов до 8,25 МПа (82,5 кгс/см2), нормами табл. 25-12-012 предусмотрено давление в нижней точке при гидравлическом испытании трубопроводов до 9,4 МПа (94 кгс/см2).

Испытание магистральных и промысловых трубопроводов на давление более указанного следует нормировать дополнительно по данным проекта организации строительства или инструкции по испытанию, с учетом местных условий обеспечения безопасности и наличия конкретных механизмов для подъема давления.


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
Rigi2014Дата: Вторник, 01.07.2014, 17:47 | Сообщение # 3
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
да, да, veronika-2, мне сейчас сказали что у нас гидроиспытания технологических трубопроводов, соответственно использовать нужно ВСН 362-87, только никак его найти не могу
 
Tanja55Дата: Вторник, 01.07.2014, 17:48 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата Rigi2014 ()
использовать нужно ВСН 362-87, только никак его найти не могу
плохо ищете ... в интернете есть все 
http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8989/


Работаю в программе А0
 
Rigi2014Дата: Среда, 02.07.2014, 09:13 | Сообщение # 5
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Tanja55, спасибо) я думала это ссылка прямо на сам сборник sad
 
alinakupa2008Дата: Понедельник, 11.03.2019, 11:11 | Сообщение # 6
Рядовой
Нефтекамск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нефтекамск
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день.
В смете учтена расценка ФЕРм12-01-054-0.. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб
легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное
давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 
НО ДАННАЯ РАСЦЕНКА УЧИТЫВАЕТ УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10МПа, У НАС ЖЕ 25МПа.
Существуют ли какие-нибудь коэф-ты для учета фактического давления по проекту 25МПа?
 
ТюленинДата: Понедельник, 11.03.2019, 16:42 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
Цитата alinakupa2008 ()
Существуют ли какие-нибудь коэф-ты для учета фактического давления по проекту 25МПа?

нет

Добавлено (11.03.2019, 16:44)
---------------------------------------------
для вас есть специальные расценки 12-02-008 и 009



Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.