ТюленинДата: Пятница, 15.11.2013, 07:23 | Сообщение # 16
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
biggrin не всегда трубопровод, к-й выдержал испытание на прочность, проходит испытание на герметичност...очень редко. но такое бывает... а вот внутриквартирные часто не выдерживают именно испытание на герметичность


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
veronikaДата: Пятница, 15.11.2013, 07:45 | Сообщение # 17
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Тюленин, тогда уточните пожалуйста. в составе работ по 16 сб есть промывка трубопроводов. ГИ берем дополнительно по расценкам того же 16 сб. ГИ - подразумевают испытание трубопроводов на прочность и плотность при рабочем давлении и при повышенном. соотв-но основная цель - проверить качество стыков, дабы не было протечек, при наличии протечек устранить их (при наличии трубопроводов, бывших в эксплуатации, заодно проверяется и их качество). что же тогда подразумевает испытание на герметичность и как оно учитывается?


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
veronikaДата: Пятница, 15.11.2013, 07:57 | Сообщение # 18
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Тюленин, почитала тут http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/7/7962/index.htm про методы испытаний на герметичность, и такой вопрос - а не учтено ли это все расценкой 16 сб на гидравлические испытания? в данном случае я не касаюсь газопроводов и технологических трубопроводов, только тех систем которые у нас по 16 сб монтируются


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
ТюленинДата: Пятница, 15.11.2013, 15:24 | Сообщение # 19
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
veronika, Вер точно не могу сказать. Но проверка на гермитичность гораздо ббольше по времени..На прочность могут давануть допустим полуторным давлением на 5 мин, а потом скинуть до рабочего и сутки контролирует... "Рвётся" гораздо реже, чем "капает".


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
Alexx9Дата: Понедельник, 18.11.2013, 09:57 | Сообщение # 20
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация: 10
Статус: Offline
Цитата Тюленин ()
Вер точно не могу сказать. Но проверка на гермитичность гораздо ббольше по времени..На прочность могут давануть допустим полуторным давлением на 5 мин, а потом скинуть до рабочего и сутки контролирует... "Рвётся" гораздо реже, чем "капает".

Вы не правы. Любой трубопровод действующий или смонтируемый проходит гидравлическое испытание.Такое понятие как проверка на герметичность ОТСУТСТВУЕТ. Читать СНиП 3.05.01-85, СП 73.13330.2012 там все прописано.
 
Alexx9Дата: Понедельник, 18.11.2013, 10:09 | Сообщение # 21
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация: 10
Статус: Offline
Тюленин в ТЕР 16 состав работ гидравлическое ипытание.Этим ВСЕ сказано. Если хотите оспорить ГЭСН 16 , СНиП 3.05.01-85, СП 73.13330.2012 это Ваше право.
 
ТюленинДата: Понедельник, 18.11.2013, 10:19 | Сообщение # 22
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
Alexx9, ню-ню...


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
Alexx9Дата: Понедельник, 18.11.2013, 10:28 | Сообщение # 23
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация: 10
Статус: Offline
Тюленин бутьте мужем и умейте достойно проигрывать в дискусии.


Сообщение отредактировал Alexx9 - Понедельник, 18.11.2013, 10:29
 
abk63Дата: Понедельник, 18.11.2013, 10:30 | Сообщение # 24
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Alexx9, а Вы в курсе, что испытания на герметичность могут проводиться не только водой?
но  и воздухом, инертными газами  ...
и цели гидравлического испытания и испытания на герметичность абсолютно разные


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Alexx9Дата: Понедельник, 18.11.2013, 10:33 | Сообщение # 25
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация: 10
Статус: Offline
abk63 в курсе, но речь то о ГЭСН 16.
 
Marina66Дата: Понедельник, 18.11.2013, 10:41 | Сообщение # 26
Генерал-майор
Воронеж
Награды:
12  
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 397
Репутация: 23
Статус: Offline
Извините что вмешиваюсь, но в п.1.16.5 написано затраты по испытанию на герметичность учитываются дополнительно
 
Alexx9Дата: Понедельник, 18.11.2013, 10:51 | Сообщение # 27
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация: 10
Статус: Offline
Marina66 трубопроводы отопления, ГВС, Х/В НАПОРНЫЕ. Канализвция в большенстве случаев БЕЗНАПОРНАЯ. По этому к безнапорным трубопроводы проводят испытание трубопровода ( то есть герметичность соеденений ) но не как ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ испытание.


Сообщение отредактировал Alexx9 - Понедельник, 18.11.2013, 13:33
 
BalabyanДата: Среда, 06.08.2014, 10:00 | Сообщение # 28
Подполковник
Ижевск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ижевск
Сообщений: 124
Репутация: 0
Статус: Offline
у меня тоже вопрос по поводу применения расценки на гидравлическое испытание. 
Для прокладки водопропускных труб я беру расценку из 22 сборника, удаляю из нее воду и установку на гидравлическое испытание и все всегда было замечательно.... до сегодняшнего дня. От заказчика пришли замечания в которых он дополнительно за минусом берет расценку из 16го сборника на гидравлическое испытание
Я бы особо не заморачивалась, но сумма сметы не большая и каждый рублик тут на вес золота
 
veronika-2Дата: Среда, 06.08.2014, 10:01 | Сообщение # 29
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Balabyan, некорректно привязывать 16 сб, неоднократно говорилось об этом


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
BalabyanДата: Среда, 06.08.2014, 10:05 | Сообщение # 30
Подполковник
Ижевск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ижевск
Сообщений: 124
Репутация: 0
Статус: Offline
и сюда же в догонку вопросик добавлю... еще из этой же расценки из 22го сборника  заказчик просит удалить ЭМ кроме бульдозеров и автомобилей бортовых, с чем я очень не согласна! вот что за произвол, вы мне скажите???
 
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика