машкаДата: Пятница, 25.11.2022, 01:10 | Сообщение # 31
Подполковник
Ростов-на-Дону
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 133
Репутация: 8
Статус: Offline
Здравствуйте, подскажите, что не так в первой позиции. Как поменять формулу расчета
Прикрепления: __.gsfx (2.6 Kb) · __.xlsx (17.8 Kb)
 
abk63Дата: Пятница, 25.11.2022, 05:21 | Сообщение # 32
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата машка ()
подскажите, что не так в первой позиции. Как поменять формулу расчета
да наверно никак.
1. Определение стоимости строительства объектов с использованием методов экстраполяции не предусмотрено
а именно  она у вас применена.
а чтобы применить интерполяцию, надо взять объект с мощностью более 11200 м3/час. а такой в НЦС нет...

поэтому надо искать аналог...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
whatmanДата: Пятница, 25.11.2022, 10:50 | Сообщение # 33
Генералиссимус
Москва
Награды:
58  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 2342
Репутация: 142
Статус: Offline
Цитата машка ()
подскажите, что не так в первой позиции

А что именно вас там не устраивает? Можно в окне с дополнительной информацией о позиции, в разделе «Стоимости», отжать кнопку «Интерполировать» - тогда по-другому расчёт будет выполняться:
Прикрепления: 2093133.png (445.4 Kb)
 
abk63Дата: Пятница, 25.11.2022, 11:03 | Сообщение # 34
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
whatman, да там хоть что нажимай, показатель в = 0

и нужна ей такая формула...


но не получится
Цитата abk63 ()
чтобы применить интерполяцию, надо взять объект с мощностью более 11200 м3/час. а такой в НЦС нет...
Прикрепления: 9201469.png (106.3 Kb)


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
whatmanДата: Пятница, 25.11.2022, 11:14 | Сообщение # 35
Генералиссимус
Москва
Награды:
58  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 2342
Репутация: 142
Статус: Offline
abk63, человек спросил, как поменять формулу расчёта - я показал… А что касается содержательной стороны вопроса, тут вам виднее, конечно.
 
abk63Дата: Пятница, 25.11.2022, 12:35 | Сообщение # 36
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата whatman ()
человек спросил, как поменять формулу расчёта - я показал…
ну вы просто показали кнопку отключения интерполяции. кстати, было бы интереснее иметь переключатель интерполяции на экстраполяцию и наоборот...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
whatmanДата: Пятница, 25.11.2022, 13:04 | Сообщение # 37
Генералиссимус
Москва
Награды:
58  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 2342
Репутация: 142
Статус: Offline
abk63, так экстраполяция вроде бы по умолчанию производится, если в сборнике имеется таблица значений основного показателя проектируемого объекта, а в позиции сметы указано значение X, которое меньше минимального или больше максимального табличного значения.
 
abk63Дата: Пятница, 25.11.2022, 13:41 | Сообщение # 38
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата whatman ()
abk63, так экстраполяция вроде бы по умолчанию производится, если в сборнике имеется таблица значений основного показателя проектируемого объекта, а в позиции сметы указано значение X, которое меньше минимального или больше максимального табличного значения.
когда в промежутках считаем, хочется так и так посмотреть...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
mtsnДата: Пятница, 25.11.2022, 16:30 | Сообщение # 39
Генералиссимус
Награды:
64  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2311
Репутация: 151
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
было бы интереснее иметь переключатель интерполяции на экстраполяцию и наоборот...

там по сути экстраполяция и отработала, но с понижающим к-том 0,6. который, если не изменяет память, где то в МУ по ПИР указан.

какой к-нт брать в случае расценок для НЦС - ??? про это должно быть где то написано.


Nothing fear, I'm here.
 
Andrey79Дата: Пятница, 25.11.2022, 17:26 | Сообщение # 40
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Цитата mtsn ()
там по сути экстраполяция и отработала, но с понижающим к-том 0,6. который, если не изменяет память, где то в МУ по ПИР указан.какой к-нт брать в случае расценок для НЦС - ??? про это должно быть где то написано.


В большинстве сборников НЦС есть фраза " Определение стоимости строительства объектов с использованием методов экстраполяции не предусмотрено "

При этом, в некоторых сборниках есть рекомендации что если мощность планируемого объекта отличается не более чем га 10% (больше или меньше) то использовать без экстраполяции.
Если отличается отличие по мощности от планируемого к строительству объекта более чем на 10 % как в большую, так и меньшую сторону, расчет рекомендуется выполнять с применением информации о стоимости 1 м3 здания, приведенной в Отделе 2 настоящего сборника.
 
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.