Здравствуйте! заказчик хочет убрать из ресурсной сметы зим.удорожание, временные, непредвиденные, ветровую нагрузку. Правомерно ли его действие? и на основании какого документа? заранее спасибо!
Дата: Четверг, 24.10.2013, 13:10 | Сообщение #
Лейтенант
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 49
Репутация:
Статус: Offline
помогите, пожалуйста, раньше не сталкивалась с зимним удорожанием. Как определить по Пермской области- 4 зона.
Дата: Четверг, 24.10.2013, 14:01 | Сообщение #
Сержант
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 24
Репутация:
Статус: Offline
если нов строительство. ГСН 81-05-02.2001 п.10 (учет ветра ,если есть но в перьми вроде нет его)хтабл.4 по вашей стройке(какой вид строительства)хприл.1 табл.7 выбираете свой край и для вашей темпер.зоне берете коэф. если у вас кап.ремонт то по сборнику ГСНр81-05-02.2001 если кап.ремонт и не подходят коэф по ГСНр то берете как по ГСН с коэф.0,8
Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:24 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаВиктория777 ()
заказчик хочет убрать из ресурсной сметы зим.удорожание, временные, непредвиденные, ветровую нагрузку
Может Заказчик убирает все перечисленное не потому, что смета рассчитана ресурсным методом, а по какой-то другой причине, например, потому, что не лягут на ваши плечи эти затраты?
Дата: Четверг, 24.10.2013, 23:20 | Сообщение #
Генерал-майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 363
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаВиктория777 ()
Здравствуйте! заказчик хочет убрать из ресурсной сметы зим.удорожание, временные, непредвиденные, ветровую нагрузку. Правомерно ли его действие? и на основании какого документа?
Виктория777, а кто кому должен доказывать? По-моему, это Вы должны доказать что несёте эти затраты. К примеру, согласно ГСН 2007 года заказчик вправе отказать в ЗУ по среднегодовому нормативу, если работы производятся только не в зимний период. Учитывать или нет в локальных сметах непредвиденные - зависит от условий договора (твердая договорная цена или приблизительная), и если вы закрываетесь по фактическим объемам и фактическим ценам, откуда у вас непредвиденные затраты? Т.е. см. в МДС что это такое. Если организация несёт затраты на устройство и содержание титульных временных зданий, то тут как договоритесь с заказчиком - или по фактическим затратам, или по нормативу в %. А вообще на форуме должно быть много тем про это всё.
Дата: Пятница, 25.10.2013, 11:38 | Сообщение #
Лейтенант
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 49
Репутация:
Статус: Offline
У меня кап. ремонт кирпичного здания- мастерской, основные работы-кровля, есть еще работы по ремонту фасада. Если я возьму по ГСН по 2 разделу, какое во-первых какое взять, а во-вторых т- это значение и ставить в лимитированные, без всяких пересчетов?
Дата: Пятница, 25.10.2013, 12:10 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаLeysan ()
У меня кап. ремонт кирпичного здания- мастерской, основные работы-кровля, есть еще работы по ремонту фасада
ЦитатаPlatoschek ()
если у вас кап.ремонт то по сборнику ГСНр81-05-02.2001
Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:14 | Сообщение #
Лейтенант
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 49
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо всем за помощь.
Дата: Пятница, 25.10.2013, 14:29 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
спасибо за отклик, уже со всем разобралась. Заказчик со всем согласился, написала что вставила их в смету по МДС81.35.2004
Дата: Вторник, 05.11.2013, 08:28 | Сообщение #
Рядовой
Пермь
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Пермь
Сообщений: 1
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте! Подскажитепожалуйста, проверяю смету заказчика и не могу понять коэффициент зимнего удорожания = 3,2%. Объект в г. Пермь - дом каркасный, есть монолитные участки,перегородки кирпич, пенобетон, пазогребневые плиты. Подрядчики будут выполнять работы по кирпичной кладке внутренней и наружной, кладке пенобетона и пазогребневых плит в течении 1 года.
Мой расчёт по ГСН 81-05-02-2007: 1,4 (табл. 4 п.11.1)*1 (прил. 1 п.59)*0,45(табл.3 п.4) = 0,63% подскажите верно ли я считаю?
Сообщение отредактировал Cfvjhjcn - Вторник, 05.11.2013, 08:29
Дата: Четверг, 07.11.2013, 17:00 | Сообщение #
Полковник
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 180
Репутация:
Статус: Offline
Всем привет! Первый раз решила взять ЗУ, но сомневаюсь. У меня работы будут проходить в неотапливаемом цеху, работы по вентиляции. I температурная зона (зимой -3). Будет ли это считаться как ЗУ?
Дата: Четверг, 07.11.2013, 17:10 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаlibra_l ()
У меня работы будут проходить в неотапливаемом цеху, работы по вентиляции. I температурная зона (зимой -3). Будет ли это считаться как ЗУ?
БУ
Дата: Пятница, 29.11.2013, 18:33 | Сообщение #
Полковник
Тула
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тула
Сообщений: 229
Репутация:
Статус: Offline
Что-то почитал я ГСН 81-05-02-2007 Там таблица по электрике
2 Энергетическое строительство 2.1 Тепловые электростанции 2.2 Гидроэлектростанции 2.3 Атомные электростанции 2.4 Электрические подстанции 2.5 Тепловые сети 2.6 Воздушные линии электропередачи 0,4-35 кВ 2.7 Воздушные линии электропередачи св. 35 кВ
А если кабель под землей тянем на три километра, то это к какому виду работ отнести?
Дата: Суббота, 30.11.2013, 22:01 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
vlasssov, табл.5 п.51.2
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 10:59 | Сообщение #
Сержант
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 28
Репутация:
Статус: Offline
Проверяла смету по омоложению деревьев (рубка деревьев в городе). Зимнее удорожание поставили на все работы и перевозку дров и веток. Я думаю , что зимнее удорожание только применительно для одной позиции ТЕРр68-34-4 (Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола до 100 см). Ну и так же стесненные условия только к этой позиции.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.