Добрый день! Уважаемыеcпециалисты, помогите, пожалуйста, разобраться. Монтируем сети СКС. Прокладывается кабель UTP в гофрированной трубе.Кабель прокладывается пучком по 5 кабелей в трубе. Например, есть 20 м. трубы гофрированной,и 100 м. кабеля UTP. Заказчик требует, чтобы в смете это выглядело так: монтажные работы: ГЭСНм08-02-409-09 – 20 м., и ГЭСНм08-02-412-02 – 20 м. Прав ли заказчик? Если не прав, подскажите пожалуйста, как будет правильно?
Добрый день! Заказчик не прав — ошибка в объёмах, а не в подборе таблиц. Что не так Обе нормы имеют измеритель 100 м, но объёмы по ним считаются по разным физическим величинам:
ГЭСНм 08-02-409-09 «Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям…» — объём = длина трубы. Здесь 20 м — верно.
ГЭСНм 08-02-412-хх «Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава» — объём = суммарная длина затянутых кабелей, а не длина трубы. При 5 кабелях в трубе длиной 20 м это 100 м, а не 20 м.
Кроме того, таблица 08-02-412 разделена на «первый провод» (позиции 01–08, по сечению) и «каждый последующий» (позиции 09–14). Заказчик берёт одну позицию на всё — так пучок из 5 кабелей не расценивается. Как правильно (на ваш пример) Норма Работа Объём ГЭСНм 08-02-409-09 прокладка гофротрубы 20м ГЭСНм 08-02-412-01затягивание первого кабеля (сеч. до 2,5 мм²)20 м ГЭСНм 08-02-412-«каждый последующий» затягивание остальных 4 кабелей 80 м Итого по затягиванию — 100 м, что и соответствует фактическому расходу кабеля. Материалы учитываются отдельно: труба 20 м и кабель UTP 100 м с нормативным запасом по проекту. Если объём по «каждому последующему» заказчик оспаривает — сошлитесь на то, что затягивание нормируется по длине прокладываемых проводников; иначе 4 из 5 кабелей окажутся смонтированы бесплатно.
Дата: Четверг, 03.09.2026, 13:05 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2713
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаAlison1145 ()
Добрый день! Уважаемыеcпециалисты, помогите, пожалуйста, разобраться. Монтируем сети СКС.Прокладывается кабель UTP в гофрированной трубе.Кабель прокладывается пучком по 5 кабелей в трубе. Например, есть 20 м. трубы гофрированной,и 100 м. кабеля UTP. Заказчик требует, чтобы в смете это выглядело так: монтажные работы: ГЭСНм08-02-409-09 – 20 м., и ГЭСНм08-02-412-02 – 20 м. Прав ли заказчик? Если не прав, подскажите пожалуйста, как будет правильно?
ГЭСНм10-01-054-01 посмотрите трудозатраты, как ориентир: Заказчик прав так то...даже сечение...если брать хоть и пучок, все равно идет как одна трасса; вы разделку можете добавлять потом тех часть 1,8,42 ....по тексту вводов гибких;кабелей и проводов всех марок и сечений,кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте оборудования, учитываемых как оборудование;
Сообщение отредактировал ufdhbr - Четверг, 03.09.2026, 13:16
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.