Добрый день! Уважаемыеcпециалисты, помогите, пожалуйста, разобраться. Монтируем сети СКС.
Прокладывается кабель UTP в гофрированной трубе.Кабель прокладывается пучком по 5 кабелей в трубе.
Например, есть  20 м. трубы гофрированной,и 100 м. кабеля UTP. Заказчик требует, чтобы в смете это выглядело так: монтажные работы: ГЭСНм08-02-409-09 – 20 м., и ГЭСНм08-02-412-02 – 20 м. Прав ли заказчик? Если не прав, подскажите пожалуйста, как будет правильно?
 
Sane4kaДата: Вторник, 11.08.2026, 10:04 | Сообщение # 2
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5589
Репутация: 228
Статус: Offline
Alison1145, на форуме есть темы похожие. Например https://cmet4uk.ru/forum/34-6243-1
 
Danser93rusДата: Четверг, 03.09.2026, 10:08 | Сообщение # 3
Рядовой
Краснодар
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Заказчик не прав — ошибка в объёмах, а не в подборе таблиц.
Что не так
Обе нормы имеют измеритель 100 м, но объёмы по ним считаются по разным физическим величинам:
  • ГЭСНм 08-02-409-09 «Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям…» — объём = длина трубы. Здесь 20 м — верно.
  • ГЭСНм 08-02-412-хх «Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава» — объём = суммарная длина затянутых кабелей, а не длина трубы. При 5 кабелях в трубе длиной 20 м это 100 м, а не 20 м.

Кроме того, таблица 08-02-412 разделена на «первый провод» (позиции 01–08, по сечению) и «каждый последующий» (позиции 09–14). Заказчик берёт одну позицию на всё — так пучок из 5 кабелей не расценивается.
Как правильно (на ваш пример)
Норма Работа Объём
ГЭСНм 08-02-409-09 прокладка гофротрубы 20м
ГЭСНм 08-02-412-01затягивание первого кабеля (сеч. до 2,5 мм²)20 м
ГЭСНм 08-02-412-«каждый последующий» затягивание остальных 4 кабелей 80 м
Итого по затягиванию — 100 м, что и соответствует фактическому расходу кабеля.
Материалы учитываются отдельно: труба 20 м и кабель UTP 100 м с нормативным запасом по проекту.
Если объём по «каждому последующему» заказчик оспаривает — сошлитесь на то, что затягивание нормируется по длине прокладываемых проводников; иначе 4 из 5 кабелей окажутся смонтированы бесплатно.
 
ufdhbrДата: Четверг, 03.09.2026, 13:05 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Награды:
114  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2713
Репутация: 108
Статус: Offline
Цитата Alison1145 ()
Добрый день! Уважаемыеcпециалисты, помогите, пожалуйста, разобраться. Монтируем сети СКС.Прокладывается кабель UTP в гофрированной трубе.Кабель прокладывается пучком по 5 кабелей в трубе.
Например, есть  20 м. трубы гофрированной,и 100 м. кабеля UTP. Заказчик требует, чтобы в смете это выглядело так: монтажные работы: ГЭСНм08-02-409-09 – 20 м., и ГЭСНм08-02-412-02 – 20 м. Прав ли заказчик? Если не прав, подскажите пожалуйста, как будет правильно?

ГЭСНм10-01-054-01 посмотрите трудозатраты, как ориентир: Заказчик прав так то...даже сечение...если брать хоть и пучок, все равно идет как одна трасса; вы разделку можете добавлять потом тех часть 1,8,42 ....по тексту вводов гибких; кабелей и проводов всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте оборудования, учитываемых как оборудование;


Евгения Вениаминовна Неуймина, Нижний Тагил.

Сообщение отредактировал ufdhbr - Четверг, 03.09.2026, 13:16
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика