Здравствуйте! 
Столкнулась с необходимостью срочно посчитать смету на ПИР на реконструкцию ПС 110 кв. 
Если честно, даже не знаю с чего начать :\'(  help 
Думала будет просто, по таблицам СБЦП, но оказалось что много всего нового для меня. 
Во-первых, каким сборником пользоваться? 
1. Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Коммунальные инженерные сети и сооружения» (вроде как нужные таблицы не подлежат применению)
 или
2. Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты энергетики. Электросетевые объекты»


Если по 2-ому, то там считается от стоимости смр? правильно понимаю? Как её посчитать? в ТСН укрупненных показателей для ПС не нашла, подскажите, по НЦС или по методике ФСК ЕЭС можно? 

Во-вторых, это я посчитаю стоимость проектирования только ПС, а в примерах увидела еще кучу расчетов, например, АСУТП, РЗА, АИИСКУЭ, ВЛ...  %)Кроме ВЛ для меня всё остальное - это случайные наборы букв....
Пожалуйста, подскажите, какие из этих разделов нужны обязательно? Дальше уже буду пытаться с ними разбираться. 

Прикрепила ТЗ для удобства. 

Те, кто в этом разбирается - Вы для меня Боги!  angel
Прикрепления: --compressed.pdf (300.7 Kb)
 
abk63Дата: Суббота, 30.05.2020, 16:19 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Katanka ()
Те, кто в этом разбирается - Вы для меня Боги!
мы это знаем. но и сметным богам иногда тысяч 10 не помешает... так-то все на моем сайте все это рассказано, но он в режиме перебазировки находится. а писать 20 сообщений... по 500 слов... копирайтеры на фрилансе больще зарабатывают на этом...

направление только дам
Цитата Katanka ()
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты энергетики. Электросетевые объекты»
Цитата Katanka ()
считается от стоимости смр


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
KatankaДата: Суббота, 30.05.2020, 16:32 | Сообщение # 3
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63, спасибо!!! 
хоть что-то, для меня это уже опора!) 
я, кстати, у вас даже обучение приобретала в далеком 2015, но всё не доходили руки, и теперь как обычно, всё срочно и вчера! biggrin 

Буду искать записи, пока сайт недоступен
 
abk63Дата: Суббота, 30.05.2020, 17:47 | Сообщение # 4
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Katanka ()
я, кстати, у вас даже обучение приобретала в далеком 2015
тогда своим помогаем...
считайте стоимость ячеек реконструируемых по укрупненке МРСК. и от нее уже считаете по
Цитата Katanka ()
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты энергетики. Электросетевые объекты»
примерно на 600-700 тыс. вам надо выйти. в ТЗ вроде ничего уникального нет. изыскания и обследования еще надо будет добавить...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
KatankaДата: Суббота, 30.05.2020, 19:18 | Сообщение # 5
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63, спасибо вам большое!!!

Добавлено (31.05.2020, 13:24)
---------------------------------------------
abk63, Алексей, подскажите, пожалуйста! 
Если я правильно понимаю по ТЗ требуется замена 2 трансформаторов тока 6 кВ и монтаж новых трансформаторов тока 6кВ - 4 шт.  
Во всех сборниках на укрупненные расценки стоимости СМР есть только на силовые трансформаторы от 35 кВ. Как мне быть? какие брать?



Сообщение отредактировал Katanka - Воскресенье, 31.05.2020, 12:12
 
ЛюдочкаДата: Понедельник, 01.06.2020, 09:01 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
62  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1495
Репутация: 127
Статус: Offline
Цитата Katanka ()
Во всех сборниках на укрупненные расценки стоимости СМР есть только на силовые трансформаторы от 35 кВ. Как мне быть? какие брать?

Цитата Katanka ()
Если я правильно понимаю по ТЗ требуется замена 2 трансформаторов тока 6 кВ и монтаж новых трансформаторов тока 6кВ - 4 шт.

Ваши трансформаторы, скорее всего, ставятся в ячейки РУ 6-10 кВ, и никакого отношения к силовым не имеют.
В части стоимости этих работ можно посмотреть на объекты-аналоги. С другой стороны, если брать старые УПСС, то в них в самом начале была чудесная табличка о размере реконструкции, можно попользоваться и ей.
А поскольку реконструируется ПС 35 кВ и выше - взять затраты на проектирование по соответствующей табличке (с учетом приложений к метод.указаниям по применению СБЦП).
 
KatankaДата: Понедельник, 01.06.2020, 13:08 | Сообщение # 7
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
Людочка, пересмотрела кучу объектов уже, аналогов именно с ТТ 6 кВ не нашла. Думаю может быть, легче рассчитать по единичным расценкам уже просто? Но боюсь, что это будет очень сокращенно и неточно. 
А старыми УПСС можно пользоваться?
 
ЛюдочкаДата: Понедельник, 01.06.2020, 17:16 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
62  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1495
Репутация: 127
Статус: Offline
Цитата Katanka ()
А старыми УПСС можно пользоваться?

Katanka, а если нет новых?))
Технически можно покопаться в сборнике «Укрупненные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций напряжением 35-750 кВ», утвержденный приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 09 июля 2012 г. № 385 (в редакции приказа ОАО «ФСК ЕЭС» от 21 октября 2014 г. № 477). В фед.реестре есть =)
 
KatankaДата: Понедельник, 01.06.2020, 17:24 | Сообщение # 9
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
Людочка, копалась biggrin
Он похож со сборником МРСК очень, там расценки только на полный комплекс работ по ПС. Думаю ещё насчёт УНЦ Минэнерго, там есть более детальные расценки, но он в ценах 2018 г. Может быть индексом пересчёта в обратную сторону выйти на 2001г? Пока с ним разбираюсь
 
vladnikДата: Понедельник, 01.06.2020, 19:11 | Сообщение # 10
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата Katanka ()
Если я правильно понимаю по ТЗ требуется замена 2 трансформаторов тока 6 кВ и монтаж новых трансформаторов тока 6кВ - 4 шт.
Вот ни о чем вопрос..  судя по ТЗ только система ТСН.. .. сторона  6-10кВ
Все в рамках сборника коммуналки-реконстр ячеек и т.д. по ТЗ , ну +еще м.б. обследование

И нафик аналоги..
 
KatankaДата: Понедельник, 01.06.2020, 20:11 | Сообщение # 11
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
vladnik, спасибо большое за конструктивное замечание, но я , правда, в электроэнергетике - дуб дубом, так сказать, блондинка здесь дала о себе знать))

Если вы имеете ввиду СБЦ на проектные работы «Коммунальные инженерные сети и сооружения», то он же не подлежит применению и насколько я понимаю заменен на «Объекты энергетики. Электросетевые объекты»? А там необходимых таблиц не нашла.

А если и возможно его применение, то правильно ли применить:
Таблица N 28
Техническое переустройство вторичных соединений
существующих распределительных устройств РУ 6 - 10 кВ -
2 присоединения (т.к. 2 ячейки?)
 
veronika-2Дата: Понедельник, 01.06.2020, 20:21 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата Katanka ()
Если вы имеете ввиду СБЦ на проектные работы «Коммунальные инженерные сети и сооружения», то он же не подлежит применению
так там только некоторые таблицы отменены. не сам сборник


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
KatankaДата: Понедельник, 01.06.2020, 20:48 | Сообщение # 13
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
veronika-2, именно эти таблицы и отменены)

Глава 2.8.2 в части определения стоимости воздушных линий электропередачи напряжением 35 - 750 кВ и таблицы № 19 - 24, глава 2.8.3 (Электрические подстанции переменного тока 35 - 750 кВ) и таблицы № 25 - 29, глава 2.8.4 - 2.8.5 и таблицы № 30 - 33 Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве «Коммунальные инженерные сети и сооружения» признаны 
с 1 октября 2016 г. не подлежащими применению приказом Минстроя России 
от 1 сентября 2016 г. 
№ 610/пр
 
abk63Дата: Вторник, 02.06.2020, 04:32 | Сообщение # 14
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Katanka ()
именно эти таблицы и отменены
значит они учтены в
Цитата Людочка ()
«Укрупненные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций напряжением 35-750 кВ», утвержденный приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 09 июля 2012 г. № 385 (в редакции приказа ОАО «ФСК ЕЭС» от 21 октября 2014 г. № 477)
или в аналогичном от МРСК. Ничего не пропало...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
vladnikДата: Вторник, 02.06.2020, 10:20 | Сообщение # 15
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
работы по рек. ячеек  6кВ в сборнике уцелели в достаточном количестве...    )))
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.