Приветствую Вас Гость :: RSS :: Пятница :: 31.10.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
расценить устройство песчано-гравийной смеси
vladnikДата: Вторник, 30.07.2019, 08:33 | Сообщение # 16
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
abk63biggrin изначально горе-проектант закладывает СТЯЖКУ.. под фундамент..
Конструкцию ПОЛА..
А ты  еще сомневаешься:сверху или снизу.. ???
 
veronika-2Дата: Вторник, 30.07.2019, 08:33 | Сообщение # 17
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
abk63, вы правы, но стандартная толщина бетонной подготовки всегда считалась 100 мм+. у автора какая-то непонятная стяжка 30 мм.


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
vladnikДата: Вторник, 30.07.2019, 08:36 | Сообщение # 18
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
стандартная толщина

нет такого понятия..))
Зависит от НАГРУЗКИ.. толщина от 30 (механическая прочность)
 
veronika-2Дата: Вторник, 30.07.2019, 08:39 | Сообщение # 19
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
vladnik, хм... уроки ТСП не прогуливала. всегда закладывали подготовку 100 мм. ни в одном проекте не видела меньше. встречалось и 150.


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
abk63Дата: Вторник, 30.07.2019, 08:39 | Сообщение # 20
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
у автора какая-то непонятная стяжка 30 мм.

так миллиметровщики... biggrin основание под фундамент наверно совочком выравнивать будут... лопатой до миллиметра не выровнять. не говоря про бульдозер с трамбовкой...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
СеленаДата: Вторник, 30.07.2019, 09:47 | Сообщение # 21
Генерал-майор
Москва
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 258
Репутация: 6
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
Сводный сметный расчет, Лимитированные затраты » Сводный сметный расчет » вот у меня и вопрос - а каким боком ваш вопрос к данной ветке относится?


нажимаю новая тема и задаю вопрос, почему он в ССР уходит, вот это мне неясно.

Добавлено (30.07.2019, 09:54)
---------------------------------------------
Цитата vladnik ()
abk63,  изначально горе-проектант закладывает СТЯЖКУ.. под фундамент..Конструкцию ПОЛА..
А ты  еще сомневаешься:сверху или снизу.. ???


Да с чего вы взяли, что только стяжку, там есть и бет подготовка и и стяжка, ПСГ перед стяжкой и перед изоляцией, все как нужно выполнено, у меня именно по ПСг был вопрос, всегда брала по 11сб, но ведь по 8сб. дороже, знаете хорошо именно сметчиком работать,  но когда в эспертизу надо зайти за 2 недели и тебе дали смету по КР, АР, ВК и отоплениЮ. и еще ТХ эт отехнологическое оборудование, сжатый воздух, при этом на тебе сводники, объектники и даж оформление тома прайс листов при этом конъюктурный анализ стоимости от 3-х поставщиков, то не то что не успеваешь смету проверить, срок сдачи там 3 недели, проекты со спецификациями вчера принесли и нет времени продумать как лучше применить, порой понимаешь что ты не сметчик , а просто калькулятор, и еще защитить надо будет свои сметы и еще сметы подрядчиков по инженерным сетям, и часть по главе 2, вот вам  как? нормально это для одного? не жалуюсь, но вот сейчас понимаю, надо конечно было по 8сб. Иначе нельзя. И спокойно защищать свою правоту, а как мы строим? сто подрядчиков меняется, и также сметчиков. Ну надо действительно что менять в строительном деле. особенно в инжиниринговых компаниях. А если что то не знаешь просто считаю пообщаться без всяких на то критики. И часто сама отвечаю, даж если человек новичок. А стяжка да, толщиной 30мм, не знаю почему, площадь 1945м2, бетон подготовка 194,5м3, то есть как надо 100мм толщина, а стяжка 58,3м3, причем это сказано , исходя из толщины пирога, что под всю площадь, соответственно  58,3м3/1945м2=0,03, то есть 3 см толщина, вот такие данные.


Сообщение отредактировал Селена - Вторник, 30.07.2019, 10:00
 
murena12Дата: Вторник, 30.07.2019, 09:57 | Сообщение # 22
Генералиссимус
Новороссийск
Награды:
97  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 2217
Репутация: 234
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
ни в одном проекте не видела меньше

Я раньше тоже не видела, но в проекте на Коттедж в Абрау мне попалась 80 мм


Жираф — это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика

ПК "ГРАНД-Смета-2021" (12.1.4)
 
ТюленинДата: Вторник, 30.07.2019, 10:05 | Сообщение # 23
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
Цитата Селена ()
Ну надо действительно что менять в строительном деле.

зачем? Там все нормально...
Цитата Селена ()
особенно в инжиниринговых компаниях.

я что-то такого термина ни в ГК, ни ГрК не видел...


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
av_00Дата: Вторник, 30.07.2019, 10:34 | Сообщение # 24
Генералиссимус
Награды:
167  
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация: 387
Статус: Offline
Цитата Тюленин ()
Цитата Селена ()
особенно в инжиниринговых компаниях.

я что-то такого термина ни в ГК, ни ГрК не видел...


ГОСТ Р 58179-2018 Инжиниринг в строительстве. Термины и определения
Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « 16 » июля 2018 г. № 416-ст



Сообщение отредактировал av_00 - Вторник, 30.07.2019, 10:35
 
ТюленинДата: Вторник, 30.07.2019, 12:15 | Сообщение # 25
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
av_00, я понимаю что такое инжиниринг... я просто в стр-ве знаю - ЗАКАЗЧИКа и ПОДРЯДЧИКа... и иногда "Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия подрядчика договор об оказании заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией). В этом случае в договоре строительного подряда определяются функции такого инженера (инженерной организации), связанные с последствиями его действий для подрядчика." Все!  Нет в стр-ве никаких инжиниринговых компаний

Добавлено
(30.07.2019, 12:16)
---------------------------------------------
ток в этом ракурсе... а так можно обзываться всяко-разно


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев


Сообщение отредактировал Тюленин - Вторник, 30.07.2019, 12:17
 
av_00Дата: Вторник, 30.07.2019, 12:52 | Сообщение # 26
Генералиссимус
Награды:
167  
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация: 387
Статус: Offline
Цитата Тюленин ()
"Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия подрядчика договор об оказании заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией). В этом случае в договоре строительного подряда определяются функции такого инженера (инженерной организации), связанные с последствиями его действий для подрядчика." Все!  Нет в стр-ве никаких инжиниринговых компаний


ну и чем по смыслу ваше суждение отличается от толкования, приведенного ниже (там, кстати, и про и про инжиниринговые организации, которых, по вашему мнению, нет в строительстве):





Сообщение отредактировал av_00 - Вторник, 30.07.2019, 12:54
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика