Подскажите, пожалуйста, какую расценку Вы берете, что бы оценит обертывание воздуховодов - матами базальтовыми огнезащитными рулонными "ОгнеВент - Базальт". Может кто делал, похожие работы, подскажите!
Дата: Среда, 21.10.2009, 17:27 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Наталия_26, а чем они отличаются принципиально от рулонных минераловатных материалов по расц. сб.26?
Дата: Среда, 21.10.2009, 18:11 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (vladnik)
отличаются принципиально
огнезащитой. Может лицензия МЧС еще нужна. А это тоже удовольствие не из дешевых.
Дата: Среда, 21.10.2009, 18:15 | Сообщение #
Сержант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 23
Репутация:
Статус: Offline
т.е. будет нормально если я для изоляции воздуховодов, применю расценку например, 26-01-008-1 (Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими).
Дата: Среда, 21.10.2009, 18:25 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
26-01-011 .. для плоских поверхностей,26-01-009-1 для круглых
Добавлено (21.10.2009, 18:25) --------------------------------------------- abk63, и допуск к работе с огнезащитными материалами.. а то вдруг че ..
Дата: Среда, 21.10.2009, 18:37 | Сообщение #
Сержант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 23
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо, за ответ!
П.С. рада, что повеселила
Дата: Среда, 21.10.2009, 19:01 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, и чем по-вашему 26-01-009 и 26-01-011 лучше, чем 26-01-008-1? В последней такие "приятные" затраты труда
Добавлено (21.10.2009, 19:01) --------------------------------------------- А допуск не нужен. Достаточно сертификата на материал
Дата: Среда, 21.10.2009, 19:03 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (СМЕТАНКА53)
такие "приятные" затраты труда
- к сожалению не все че приятно глазу правильно..раскройте расценки..просмотрите технологию.. хотя все можо..пока не остановят. ЗЫ 26-02-007- еще больше радувает..только работы лишние с минусом взять..
Сообщение отредактировал vladnik - Среда, 21.10.2009, 19:08
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 13:30 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, меня пока не остановили Беру 26-01-008 (пусть простят меня Заказчики)
Добавлено (04.07.2011, 13:30) --------------------------------------------- В технологии монтажа покрытия воздуховодов ОгнеВент-Базальтом сказано: Если воздуховоды изготовлены из оцинкованной стали, то перед покрытием ОгнеВент-Базальтом их очищают от пыли и обезжиривают бензином или водными щелочными моющими средствами. Вопрос: Зачем обеспыливать и обезжиривать, если грунтовать оцинкованные воздуховоды не надо?
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 13:41 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
а
Quote (СМЕТАНКА53)
покрытие ОгнеВент-Базальтом
не приклеивается случайно?
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 13:46 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Марика, нет, не приклеивается и огнезащитный состав не наносится.
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 14:09 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
Quote (СМЕТАНКА53)
не приклеивается и огнезащитный состав не наносится
а вот требования безопасности что-то смущают поискала.
Quote
крепление на воздуховоды осуществляется при помощи штифтов с шайбой или бандажа из стальной проволоки согласно технологическому регламенту.
может просто для эстетики?
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 13:52 | Сообщение #
Майор
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 88
Репутация:
Статус: Offline
А подскажите, пожалуйста, если брать расценку 26-02-007, то что именно вычитать из ресурсной части?
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 13:57 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Татуана)
А подскажите, пожалуйста, если брать расценку 26-02-007, то что именно вычитать из ресурсной части?
а вопрос конкретнее можете поставить? зачем что-то вычитать?
Quote
Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой <ЩИТ-1В> с пределом огнестойкости 2,5 часа
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 14:10 | Сообщение #
Майор
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 88
Репутация:
Статус: Offline
Дан воздуховод из оцинкованной , с уплотнением негорючими материалами, с огнезащитным покрытием Огневент-базальт. Я взяла монтаж 26-02-007 и вычла Файрекс-400 и за расценкой свой материал, что еще надо вычитать?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.