как правильно применить пункт Тех.часть ФЕРм1.8.1
LemignonДата: Пятница, 26.12.2014, 09:38 | Сообщение # 1
Сержант
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Я применил расценку м08-02-144-1 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 Заказчик требует ее исключить обосновывая это пунктом из тех. части краткое содержание (Исключить, учтено в Т.ч. 1.8.1. В ФЕРм части 8 учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, включая затраты на: подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников) Вопрос прав ли заказчик и зачем тогда есть расценка которую применять нельзя?
 
abk63Дата: Пятница, 26.12.2014, 09:41 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
вот как люди сметы составляют не читая техчастей сборников???


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
LemignonДата: Пятница, 26.12.2014, 09:59 | Сообщение # 3
Сержант
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Это ответ?  surprised
 
abk63Дата: Пятница, 26.12.2014, 10:26 | Сообщение # 4
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Lemignon ()
Это ответ? surprised
конечно... до пункта 1.8.30 хотя бы дойти...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
LemignonДата: Пятница, 26.12.2014, 11:03 | Сообщение # 5
Сержант
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
спасибо, хотя я уверен заказчик истолкует ее иначе много запятых и условий в одном предложении biggrin

Добавлено (26.12.2014, 11:03)
---------------------------------------------
я недавно в этом бизнесе, тснб, фер я стараюсь все выучить!

 
FpykT1012Дата: Пятница, 26.12.2014, 11:03 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 427
Репутация: 18
Статус: Offline
Может до этого Вы применили расценку, которая уже учитывает в составе работ присоединение?


Если стоимость по акту КС-2, идентичному условиям ценообразования в смете, при закрытии на 100% один актом, совпадает со стоимостью сметы - ты настоящий сметчег!

Сообщение отредактировал FpykT_1988 - Пятница, 26.12.2014, 11:21
 
LemignonДата: Пятница, 26.12.2014, 11:37 | Сообщение # 7
Сержант
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Lemignon ()
Т.ч. 1.8.1. В ФЕРм части 8 учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, включая затраты на: подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников) Вопрос прав ли заказчик и зачем тогда есть расценка которую применять нельзя?
   скорее всего нет, это просто срезка сметы не совсем правильной трактовкой тех части. 2. попытка вот такая я применил расценку 16-05-001-2 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм мне написали:
Исключить работу, учтено в т.ч.  1.16.7. ФЕР части 16 учтены затраты на установку арматуры с ручным управлением маховиком. Установка арматуры с иными приводами расценивается по ФЕР части 12 на монтаж оборудования «Технологические трубопроводы». я под стол упал (включины в расценку 16 сборника, а не в сборник вообще)
 
abk63Дата: Пятница, 26.12.2014, 11:41 | Сообщение # 8
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Lemignon, Вы бы прикрепили смету и замечания... а так-гадание на кофейной гуще получается...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
vladnikДата: Пятница, 26.12.2014, 11:44 | Сообщение # 9
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата Lemignon ()
скорее всего
надо смотреть каждый раз индивидуально.. ибо в 16 сб бОльшая часть расценок УЧИТЫВАЕТ установку арматуры.
Аналогично в 8м сборнике..
Мат. часть и состав работ-это аргумент, иное-фантазии..
 
LemignonДата: Понедельник, 29.12.2014, 10:21 | Сообщение # 10
Сержант
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Знает кто как обосновать 15% потерю бетона при заливки колон, основания?
 
veronika-2Дата: Понедельник, 29.12.2014, 10:24 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Lemignon, ваш вопрос к данной теме все-таки не относится


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
LemignonДата: Понедельник, 29.12.2014, 17:00 | Сообщение # 12
Сержант
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
дааа, извините cry
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.