Здравствуйте! искала похожую тему на форуме, но найти не смогла( У меня вопрос по перегородкам. Какую расценку лучше применить для устройства перегородки из утолщенного силикатного кирпича? Я взяла расценку ТЕР08-02-002-04, вычла кирпич и раствор и добавила утолщенный силикатный кирпич с коэффициентом 0,77, ну и раствор с 0,9. Заказчик настаивает на ТЕР08-02-009-02. там совершенно другие объемы кирпича и раствора, но заказчик берет объемы из предложенной мной расценки с использованием тех же коэффициентов. То есть добавленные объемы кирпича и растовра совпадают с моими. Как будет правильнее?
Дата: Вторник, 22.07.2014, 06:53 | Сообщение #
Генерал-майор
Южно-Сахалинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Южно-Сахалинск
Сообщений: 323
Репутация:
Статус: Offline
Irinka033, мало что поняла. почему Вы не хотите применять расценку, где звучит слово "силикатных"? И почему должны совпадать объемы кирпича и раствора при разной толщине кладки?
Дата: Вторник, 22.07.2014, 06:53 | Сообщение #
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 350
Репутация:
Статус: Offline
ТВК, я, наверное, мудрено написала сильно( Не хочу брать, потому что в расценки "сидят" камни керамические, размером размером 250х120х140 мм, марка 100. Утолщенный кирпич силикатный у нас размерами 250х120х88 мм. То есть, при использовании расценки заказчика как нам правильно получить нужный объем кладки? Коэффициент 0,77 сюда не применить, они используется только для обычного рядового кирпича. В общем, заказчик предлагает эту расценку, потому что в названии расценки есть слово силикатный. А по факту то там внутри расценки те же керамические камни. Только с объемами становится все более запутанней.
Дата: Вторник, 22.07.2014, 06:55 | Сообщение #
Генерал-майор
Южно-Сахалинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Южно-Сахалинск
Сообщений: 323
Репутация:
Статус: Offline
Цитата
добавленные объемы кирпича и растовра совпадают с моими
а с реальными? Если тоже совпадают, то, пожалуй, ничего правильнее не найти
Добавлено (22.07.2014, 06:55) --------------------------------------------- Irinka033, если по любому Вы меняете материал, какая разница что сидит в расценке?
Дата: Вторник, 22.07.2014, 06:56 | Сообщение #
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 350
Репутация:
Статус: Offline
ТВК, получается, что нет логической привязки к расценке как-то. То есть заказчик подглядел объемы в другой расценке, использовал их для расчетов. А по факту взял другую расценку, где объемы совсем другие.
Дата: Вторник, 22.07.2014, 06:57 | Сообщение #
Генерал-майор
Южно-Сахалинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Южно-Сахалинск
Сообщений: 323
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаIrinka033
правильно получить нужный объем кладки
можно произведя замеры геометрических параметров и подставив оные в соответствующие формулы. Вы так делали? Может, и зак так сделал?
Сообщение отредактировал ТВК - Вторник, 22.07.2014, 07:00
Дата: Вторник, 22.07.2014, 07:00 | Сообщение #
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 350
Репутация:
Статус: Offline
ТВК, я не понимаю просто. Он берет объемы из другого места, где объемы вернее, так почему бы и не применить расценку ту же? Я считаю, что одно слова в названии "силикатный" не указывает на то, что расценка подходит нам. Если с использованием ее получаются такие премудрости в расчетах, которые ничем, кроме как премудростями заказчика не обосновать(
Дата: Вторник, 22.07.2014, 07:02 | Сообщение #
Генерал-майор
Южно-Сахалинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Южно-Сахалинск
Сообщений: 323
Репутация:
Статус: Offline
Irinka033, пока что получаются такие премудрости, что я перестала Вас понимать.
Добавлено (22.07.2014, 07:02) --------------------------------------------- Приведите оба варианта подробно
Сообщение отредактировал ТВК - Вторник, 22.07.2014, 07:20
Дата: Вторник, 22.07.2014, 07:10 | Сообщение #
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 350
Репутация:
Статус: Offline
Давайте на цифрах покажу. Я беру расценку ТЕР08-02-002-04. Объем работ допустим 100 м2. Вычитаю кирпича одинарного 504 м2. Добавляю новой строкой силикатного утолщенного с коэф. 0,77 из тех.части. Получается: 5040*0,77=3880 шт. Заказчик берет расценку ТЕР08-02-009-02. Тоже 100 м2 объем работ. Вычитает керамические камни 2600 шт. Добавляет силикатный кирпич новой строчкой в объеме 5040*0,77=3880 шт. Вот и вопрос, он правильно делает?
Дата: Вторник, 22.07.2014, 07:22 | Сообщение #
Генерал-майор
Южно-Сахалинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Южно-Сахалинск
Сообщений: 323
Репутация:
Статус: Offline
Irinka033, а вот мой вопрос: фактический объем конструкции какой?
это я уже пишу что попало(( Извиняюсь. Вычитаю 5040 шт.
Дата: Вторник, 22.07.2014, 07:25 | Сообщение #
Генерал-майор
Южно-Сахалинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Южно-Сахалинск
Сообщений: 323
Репутация:
Статус: Offline
Irinka033, ОБЪЕМ ? В метрах КУБИЧЕСКИХ?
Дата: Вторник, 22.07.2014, 07:28 | Сообщение #
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 350
Репутация:
Статус: Offline
ТВК, зачем кубические метры? Если у нас перегородки. Ну если нужны кубы... то 97,434*0,12=11,692 м3
Дата: Вторник, 22.07.2014, 07:31 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
да.. Девочки, задача на ГЕОМЕТРИЮ, Стенка..1мх1м. Если считать ТОЛЬКО на плоскость, то единожды выполненный расчет для разделения плоскости на квадратики с заданными размерами НЕ будет зависеть от какой-то там.. расценки.
Дата: Вторник, 22.07.2014, 07:31 | Сообщение #
Генерал-майор
Южно-Сахалинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Южно-Сахалинск
Сообщений: 323
Репутация:
Статус: Offline
разделите 11,692 м3 на ОБЪЕМ в М3 одного кирпича. Получите количество целых кирпичей, необходимых для работы. Можете накинуть % на лом. И узнаете кто из вас правее
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.