В асценке Т 16-6-2-1-сидит Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой: (без обводной линии) диаметром до 40 мм- Правильно ли я понимаю что все краны и вентили заложены в этот ресурс???
Дата: Четверг, 31.07.2014, 07:25 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаПалома ()
Правильно ли я понимаю что все краны и вентили заложены в этот ресурс???
в ресурсную часть загляните, в разных базах по-разному. Но установка точно учтена
Дата: Четверг, 31.07.2014, 07:36 | Сообщение #
Лейтенант
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 44
Репутация:
Статус: Offline
В тех.части вот именно ничего не написано....
Дата: Четверг, 31.07.2014, 07:50 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаПалома ()
В тех.части вот именно ничего не написано....
а кто отправлял в техчасть?
Дата: Четверг, 31.07.2014, 08:03 | Сообщение #
Лейтенант
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 44
Репутация:
Статус: Offline
в то что в ресурсной сидит- я сразу написала - "Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой: (без обводной линии) диаметром до 40 мм"- только непонятно полностью работа с материалами?
Дата: Четверг, 31.07.2014, 08:09 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаПалома ()
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой: (без обводной линии) диаметром до 40 мм
все четко написано
ЦитатаПалома ()
полностью работа с материалами
Дата: Четверг, 31.07.2014, 08:21 | Сообщение #
Лейтенант
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 44
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо
Дата: Среда, 05.11.2014, 14:45 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 322
Репутация:
Статус: Offline
Скажите пожалуйста, у меня узел учета на вводе в квартиру: счетчик крыльчатый+фильтр сетчатый вместе с манометром в (фильтр и манометром единая конструкция), +кран муфтовый. На медной трубе. Я могу взять как водомерный узел по 16-6-2-1 и все внести туда или фильтр брать отдельно? А трубу по 12м. Или все брать отдельно?
Дата: Среда, 05.11.2014, 14:49 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Сметка, если узел поставляется в сборе - то берите одну расценку. в вашем случае - присутствует сборка на месте, так что я бы брала все раздельно. есть в 16 сб расценки и на установку с изготовлением обвязки - но больно уж там диаметры огромные
Дата: Среда, 05.11.2014, 15:03 | Сообщение #
Генерал-майор
Ставрополь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 265
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаСметка ()
Скажите пожалуйста, у меня узел учета на вводе в квартиру
Какая труба у Вас?
Дата: Среда, 05.11.2014, 15:22 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаАлексей6488 ()
Какая труба у Вас?
ЦитатаСметка ()
На медной трубе.
Дата: Среда, 05.11.2014, 15:51 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 322
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
и на установку с изготовлением обвязки
Все по отдельности (счетчик+фильтр с манометром или манометр с фильтром+кран шаровой + эта расценка на изготовление обвязки? Не могу ее найти.
Медная труба диам. 15.
Дата: Среда, 05.11.2014, 15:55 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаСметка ()
эта расценка на изготовление обвязки
а ее и нету. установку по отдельности приборов и прокладка трубопровода. обычно так
Дата: Среда, 05.11.2014, 16:08 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 322
Репутация:
Статус: Offline
А медную трубу по 12м? Спасибо огромное
Дата: Среда, 05.11.2014, 16:11 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Сметка, боюсь что да, по м12. в 16 сб на медь расценок нет
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.