Пусконаладочные работы по периметральной сигнализации.
Дата: Пятница, 14.06.2013, 15:09 | Сообщение #
Рядовой
Чебоксары
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Чебоксары
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! Кто знает, подскажите, пожалуйста. Ситуация такая: Делаю смету к проекту по установке периметральой сигнализации. используем радиоволновые датчики (приемник-излучатеть, или 2 в 1). Система адресная. монтаж датчиков по расценкам м10-8-3-2, м10-8-3-4. Применяю для пусконаладки расценку п2-1-1-9 и п2-1-1-10. считаю что один датчик - это один канал. так же в число каналов вошло количество адресных СМК и несколько объемников. Заказчик пишет в замечаниях : "пусконаладку исключить. к сб м10 пусконаладочные работы не применяются" (дословно). Кто прав?
Дата: Пятница, 14.06.2013, 19:18 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация:
Статус: Offline
Цитата
Кто прав?
Вы.
Пусть читает Т.Ч. к сборникам внимательнее...
Напримет ФЕРм10 п.1.10.121. В ФЕРм части 10 отдела 8 раздела 1 не учтены:затраты на изготовление и монтаж конструкций, не входящих в комплект приемно-контрольных приборов; затраты на защиту блокировочного провода от механических повреждений фанерой, оргалитом и другими материалами, а также окраску заблокированной поверхности; затраты на эксплуатацию подъемных механизмов или устройство лесов при осуществлении работ на высоте 5 м и более; расход извещателей (датчиков); затраты на монтаж диодов, резисторов, устанавливаемых дополнительно затраты на электрическую проверку оборудования и испытания системы в целом при установке в систему пожарно-охранной сигнализации приборов приемно-контрольных и устройств сигнализирующих объектовых, определяемые по ФЕРп части 2 «Автоматизированные системы управления» - по расценкам для систем I категории технической сложности (табл. 02-01-001); затраты на монтаж оборудования (кроме датчиков) систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции (пульт контроля и управления) или АРМ (автоматизированное рабочее место) с использованием персонального компьютера, определяемые по ФЕРм части 11 «Приборы,средства автоматизации и вычислительной техники», а также затраты на электрическую проверку и испытания указанных систем в целом, определяемые по ФЕРп части 2 - по расценкам для систем II и III категорий технической сложности (табл. 02-01-002 и 02-01-003).
или ФЕРп 02 п.1.2.1. ФЕРп части 2 распространяются на: автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП); системы централизованного оперативного диспетчерского управления; системы автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации; системы контроля и автоматического управления пожаротушением и противодымной защитой; телемеханические системы...
Сообщение отредактировал Andrey79 - Пятница, 14.06.2013, 19:19
Дата: Суббота, 15.06.2013, 12:50 | Сообщение #
Рядовой
Чебоксары
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Чебоксары
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
СПАСИБО!!! Вот я тоже это прочитала.. Видимо проверяющая смету хотела, чтоб в техчасти было написано именно про Периметральную сигнализацию....
Дата: Среда, 09.06.2021, 11:19 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 137
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день уважаемые!
Нужно проверить смету на пусконаладочные работы, а я в этом почти не разбираюсь, поэтому очень рассчитываю на вашу помощь. У меня две системы: охранная и видеонаблюдение, две отдельные сметы. В ПНР по охранной сигнализации применена расценка ТЕРп02-01-002-05, что в общем-то правильно, но, кроме того, добавлены расценки из 2 отдела - автономная наладка, комплексная, предварительные и приемосдаточные испытания. Подрядчик это мне объяснил так: наладили ОС потом Видео, а потом эти две системы нужно соединить и поэтому добавлены перечисленные работы.
Помогите пожалуйста разобраться, прав ли подрядчик? Я не специалист, могу ошибаться, но мне кажется, что это бред. Может и нужно на это что-то добавить, но не эти работы. Очень рассчитываю на вашу помощь.
Дата: Среда, 09.06.2021, 11:27 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация:
Статус: Offline
1. Сметы надо составлять по программе ПНР. 2. Подрядчик спец, а вы нет. Вывод - подрядчик прав. 3. Если вы считаете, что подрядчик не прав, найдите другого подрядчика... Просто реплика. Сметы на ПНР должен делать тот, кто будет и настраивать, а проверяющих не стоит даже думать про ПНР, а не то что сметы проверять
Дата: Среда, 09.06.2021, 11:30 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаLюdMilка ()
Подрядчик это мне объяснил так: наладили ОС потом Видео, а потом эти две системы нужно соединить и поэтому добавлены перечисленные работы.
мдя, сомнительно тоже что так оно есть
Дата: Среда, 09.06.2021, 11:41 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 137
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаТюленин ()
1. Сметы надо составлять по программе ПНР. 2. Подрядчик спец, а вы нет. Вывод - подрядчик прав. 3. Если вы считаете, что подрядчик не прав, найдите другого подрядчика... Просто реплика. Сметы на ПНР должен делать тот, кто будет и настраивать, а проверяющих не стоит даже думать про ПНР, а не то что сметы проверять
Программа ПНР есть, но она какая-то странная и ничего, лично мне, не понятно. Подрядчик уже работы сделал, просто никак не можем согласовать смету.
Наладить систему ОС - расценить, наладить систему Видео - расценить, наладить соединенную систему и опять расценить ее, как наладка одной системы?
Дата: Среда, 09.06.2021, 11:45 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация:
Статус: Offline
Значит так... Да, совместно надо настраивать.. Но если подрядчик только п02 применил, это он вас прощает... Там много чего особливо по видео допом надо считать по трудозатратам
Дата: Среда, 09.06.2021, 11:46 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 137
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаТюленин ()
Там много чего особливо по видео допом надо считать по трудозатратам
По видео отдельная смета по ПНР есть и она еще красивее).
Добавлено (09.06.2021, 11:48) --------------------------------------------- Тюленин, спасибо за помощь, буду думать)
Дата: Среда, 09.06.2021, 13:27 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
LюdMilка, мне кажется, вас сильно обманывают. ПНР видео и ОС как самостоятельных систем, учтено в расценках на монтаж. а вот связь контроллеров этих систем и объединение, нужно считать по ФЕРп02, ЛИБО по 1 отделу, ЛИБО по 2. https://zen.yandex.ru/media....20f3840
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.