Добрый день! Подскажите пожалуйста, на шурфление грунта для определения точного расположения кабелей целесообразно ли будет взять расценку "ТЕР 01-02-059- Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов:", либо просто взять разработку грунта вручную?
Дата: Четверг, 10.05.2018, 15:35 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаЛеди_Батори ()
просто взять разработку грунта вручную?
с повышающим К на разработку вблизи кабелей
Дата: Четверг, 10.05.2018, 15:38 | Сообщение #
Лейтенант
Калининград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Калининград
Сообщений: 79
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
с повышающим К на разработку вблизи кабелей
Благодарю!
Дата: Четверг, 10.05.2018, 16:27 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20520
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
Цитата Леди_Батори ()просто взять разработку грунта вручную?
с повышающим К на разработку вблизи кабелей
veronika-2, вы не доросли пока такие советы давать... поэтому подумайте прежде чем фигню советовать... есть прямая расценка в изысканиях... ТЕР вы к какому боку прилепите? да и шурфить кабель на сегодня - прошлый век. приборами кабель определяется по горизонтали +/- 20 см, по глубине заложения +/- 10 см
Дата: Четверг, 10.05.2018, 16:53 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
abk63, вы полегче на поворотах. а то иногда тоже такую ерунду начинаете писать что мне за вами не угнаться. насчет шурфления я может и не совсем права, а вот разработка грунта в охранной зоне кабеля именно так и считалась всегда
Цитатаveronika-2 ()
с повышающим К на разработку вблизи кабелей
если шурфы роются при проведении земляных работ в составе смр - то имхо СБЦ тут не при делах.
Дата: Четверг, 10.05.2018, 18:08 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
ТЕР вы к какому боку прилепите? да и шурфить кабель на сегодня - прошлый век. приборами кабель определяется по горизонтали +/- 20 см, по глубине заложения +/- 10 см
не смешите наши акбузаты... Леша вы от истины еще далече чем Вера... Изыскания изисканиями. а СМР это СМР... И "металлоискатели", и шурфовка, и разработка вручную на 2 м в стороны по образующим, а не от оси...
Дата: Пятница, 11.05.2018, 05:15 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20520
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаТюленин ()
не смешите наши акбузаты...
Егор. это вы не смешите народ. Вынос осей зданий и сооружений - тоже СМР, но определяется по изыскательским сборникам. Так же и кабели. 2 варианта. СБЦ102-54-1 Отыскание и обозначение на местности трассы существующих трубопроводов, кабельных линий электропередачи, связи и других подземных сооружений. ТЕРп01-11-001 Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом
Дата: Пятница, 11.05.2018, 08:03 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
abk63, вы частично правы, но. все ремонты по инженерным сетям мы делали в городской черте, предварительно согласовав со всеми службами,, в том числе с энергетиками. Так вот эти работы
Цитатаabk63 ()
Отыскание и обозначение на местности трассы существующих трубопроводов, кабельных линий электропередачи, связи и других подземных сооружений.
никто не делает - все эти кабеля есть на плане. во время выполнения работ по замене сетей мы просто роем землю (разрабатываем грунт), а в местах где предполагается кабель (если он есть на плане - это не значит что он есть по факту, и если его нет на плане - еще не значит что он там не лежит) копают лопатами в присутствии представителей согласующих контор. потому именно 01 сб, и именно с К вблизи проложенных кабелей и коммуникаций правда это не исключает иногда случаев когда при разработке экскаватором перебивают кабель, которого нет на плане, но который куда-то таки ведет и эксплуатируется
Дата: Пятница, 11.05.2018, 08:40 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация:
Статус: Offline
abk63, смотри. 1.
Цитатаabk63 ()
СБЦ102-54-1 Отыскание и обозначение на местности трассы существующих трубопроводов, кабельных линий электропередачи, связи и других подземных сооружений.
отыскал при изысканиях. Если эксплуатация разрешила, то и отшурфил, но обычно просто "нарисовал" на бумажке, согласовал и перенес в РД.
2. Пришли строители. Прежде чем зайти в охранную зону коммуникаций - получили от эксплуатации разрешение на работы при утвержденном ППР конкретно на работу в охранной зоне. И дальше смета на пересечение. 1. Твоя расценка из СБЦ, по трубам есть свои на уточнение - это просто столбик на оси с точностью +/-1м. 2. Далее шурфовка вручную в присутствии эксплуатации (генератор сгнала присоединен или в НУПе, или к КИПу - кабель связи, труба, электрокабель простым детектором. 3. Отыскали коммуникацию, и ВРУЧНУЮ на 2 п.м. от образующих откапывают строителт. Фиксируб кабель - тоже есть расценочки. 4. Рытье уже траншеи эускаватором... Из личного опыты - попадаются "корридоры" метров 60 вручную, эксплуатация ваще не дает там работать технике землероцной. и чЁ? только
Цитатаabk63 ()
СБЦ102-54-1 Отыскание и обозначение на местности трассы существующих трубопроводов, кабельных линий электропередачи, связи и других подземных сооружений.
Дата: Пятница, 11.05.2018, 08:55 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20520
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаТюленин ()
Из личного опыты - попадаются "корридоры" метров 60 вручную, эксплуатация ваще не дает там работать технике землероцной. и чЁ?
вы вопрос то внимательно прочитали?
ЦитатаЛеди_Батори ()
шурфление грунта для определения точного расположения кабелей
60 метров для этого рыть надо? почему не 40000 км по экватору?
ЦитатаТюленин ()
3. Отыскали коммуникацию, и ВРУЧНУЮ на 2 п.м. от образующих откапывают строителт.
т.е. смету мы составляем ПОСЛЕ производства работ. нафига нужны сметы в ПИР тогда? у автора вопрос немного некорректно поставлен. и получает некорректные ответы...
Дата: Пятница, 11.05.2018, 09:20 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация:
Статус: Offline
abk63, точно... 1. Вопрос
ЦитатаЛеди_Батори ()
Подскажите пожалуйста, на шурфление грунта для определения точного расположения кабелей
2. ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
Цитатаveronika-2 ()
итата Леди_Батори ()просто взять разработку грунта вручную?
с повышающим К на разработку вблизи кабелей
а далее
Цитатаabk63 ()
veronika-2, вы не доросли пока такие советы давать... поэтому подумайте прежде чем фигню советовать... есть прямая расценка в изысканиях..
пошли понты ни имеющие ничего общего ни с вопросом ни с ответом... Поэтому я выполнил свой священный долг и поставил понтарьщика-дилетанта на место. и только
в ПИРах определяется ось коммуникации- примерно 25-ю спосабами, а шурф последний из них. а первый камерально... Знаете это термин?
Дата: Пятница, 11.05.2018, 09:31 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20520
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаТюленин ()
Поэтому я выполнил свой священный долг и поставил понтарьщика-дилетанта на место.
да я тоже... никто не работает при шурфах по 1 сборнику... 1. это запрещено. гастарбайтеры так только делают. если смета для вас - то прокатит...
ЦитатаТюленин ()
шурф последний из них. а первый камерально... Знаете это термин?
который из этих двух? так-то знаю оба термина, а вы похоже с фразой
ЦитатаТюленин ()
метров 60 вручную
не очень... ссылку на вики давать не буду. опять про заборы начнете писать. вы просто документально объясните почему надо 1 сборник применять. с выкладкой техкарт, ЕНИР и т.д. с соблюдением ПУЭ если кабель электрический... в моих вариантах требования этих документов выполняются...
Добавлено (11.05.2018, 09:31) --------------------------------------------- впрочем на этом дискуссию заканчиваю. вопрошающий сам примет решение. а мне опять на опыты сдаваться...
Дата: Пятница, 11.05.2018, 10:03 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация:
Статус: Offline
Конечно примет. уже принял скорее всего... Только строители, к-е работают по вашим "диванным" проектам на СМР будут применять СБЦ, теря при этом практически 100% в деньгах за счет разницы в НР и СП, и теряя проценты по гл.8 и 9... Просто вопрос: сметчики-строители вы что и вправду выполняете шурфа для определения осей коммуникаций при выполнении земляных работ по СБЦ ??? Мне просто интересно....
Дата: Пятница, 11.05.2018, 10:33 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 70
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите расценку на демонтаж старого детского оборудования, старые качели , горки и т.п.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.