Гидравлическое испытание
vladnikДата: Четверг, 12.03.2015, 20:28 | Сообщение # 61
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
wink Ну не будет ВТОРОГО круга..
Цитата Rosa ()
Где конкретно об этом написано

biggrin ТУТи только ТУТ.. что не включать.. biggrin
Цитата Rosa ()
Нагревательные работы в расчет не принимаются.

***

Цитата den795 ()
индивидуальные испытания и вот что они под собой подразумевают

..Как что? Развод зака на деньги.. shutup
сантехники ходят,щупают приборы, чей-то крутят, делают вид,что регулируютЪ.. под руководством команды ПНРщиков-бездельников..
 
RosaДата: Пятница, 13.03.2015, 08:31 | Сообщение # 62
Генерал-майор
Rîbniţa
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Rîbniţa
Сообщений: 423
Репутация: 6
Статус: Offline
Цитата den795 ()
С другой стороны мы в смету включаем индивидуальные испытания и вот что они под собой подразумевают?? не входит ли гидравлическое испытание в эти 3 процента?
Это называется испытание на тепловой эфект или на прогрев радиаторов, и составляется соответствующий акт, без него у нас систему отопления не принимали в эксплуатацию.

Добавлено (13.03.2015, 08:31)
---------------------------------------------

Цитата vladnik ()
..Как что? Развод зака на деньги.. сантехники ходят,щупают приборы, чей-то крутят, делают вид,что регулируютЪ.. под руководством команды ПНРщиков-бездельников..
Видно что вы никогда не пускали систему отопления. У нас этим занимается сантехническая бригада. По окончанию рождается этот акт на тепловой эффект. А частенько приходиться это делать и зимой, чтобы после нас могли заходить отделочники, выполнять свою работу.
 
vladnikДата: Пятница, 13.03.2015, 08:40 | Сообщение # 63
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата Rosa ()
акт на тепловой эффект
biggrin ..Прелесть
м.б. Акт теплового испытания системы центрального отопления на эффект действия?
 
RosaДата: Пятница, 13.03.2015, 08:45 | Сообщение # 64
Генерал-майор
Rîbniţa
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Rîbniţa
Сообщений: 423
Репутация: 6
Статус: Offline
vladnik, называйте как хотите, суть одна.
 
хомякДата: Четверг, 01.09.2016, 11:08 | Сообщение # 65
Полковник
Омск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 245
Репутация: 1
Статус: Offline
добрый день!
Прочитала всю тему, но так и не нашла ответа на свой вопрос((
Если у меня система отопления   только смонтирована... как быть с гидравлическими испытаниями радиаторов в расцени на монтаж стальных радиаторов в состави работ прописаны гидравлические испытания, а вот в расценки на монтаж чугунных радиаторов такого пункта нет и воды в ресурсах нет...Соответственно, нужно брать как гидравлические испытания труб, а длину брать из паспорта прибора???
 
veronika-2Дата: Четверг, 01.09.2016, 11:11 | Сообщение # 66
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
хомяк, да никто по факту не заморачивается с расчетом отдельно радиаторов. берем метраж труб и все.


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
vtg86Дата: Пятница, 02.09.2016, 11:57 | Сообщение # 67
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
хомяк,
В расценке ФЕР18-03-001-02 (монтаж стальных радиаторов) присутствует в составе работ п.3. Гидравлическое испытание стальных радиаторов.

По чугунным: ГЭСНр65-23-2(применительно) слив и наполнение системы отопления водой с осмотром системы, но с м3 здания. Если заказчик пропустит по акту.


Сообщение отредактировал vtg86 - Пятница, 02.09.2016, 12:00
 
RosaДата: Среда, 12.10.2016, 20:49 | Сообщение # 68
Генерал-майор
Rîbniţa
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Rîbniţa
Сообщений: 423
Репутация: 6
Статус: Offline
3% берется только на прокладку системы отопления? А если мы проводим ра боты в теплопункте, мы можем брать 3%?
 
alina-gogicДата: Вторник, 18.10.2016, 10:22 | Сообщение # 69
Подполковник
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 148
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте)Скажите пожалуйста на полипропиленовую трубу гидравлическое испытание проводится или только на металлическую?
 
dozorДата: Вторник, 18.10.2016, 10:29 | Сообщение # 70
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
alina-gogic, да
Внимательно состав работ применяемой расценки смотрите
 
FpykT_1988Дата: Вторник, 18.10.2016, 10:43 | Сообщение # 71
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 427
Репутация: 18
Статус: Offline
alina-gogic, ДА

Цитата
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ
ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ
СП 40-107-2003

6. Испытание трубопроводов6.1. Испытаниетрубопровода следует производить при положительной температуре и не ранее, чем
через 16 ч после сварки последнего соединения.6.2. Расчетноедавление в трубопроводе и время испытания следует назначать согласно СНиП 3.05.01-85.6.3. Поокончании испытаний производится промывка трубопровода водой в течение 3 ч.


Если стоимость по акту КС-2, идентичному условиям ценообразования в смете, при закрытии на 100% один актом, совпадает со стоимостью сметы - ты настоящий сметчег!
 
alina-gogicДата: Вторник, 18.10.2016, 10:49 | Сообщение # 72
Подполковник
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 148
Репутация: 0
Статус: Offline
Поняла,спасибо большое))
 
Zlata8772Дата: Понедельник, 06.08.2018, 13:14 | Сообщение # 73
Лейтенант
Красноярск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 74
Репутация: 0
Статус: Offline
Господа, вопрос, а когда ставим задвижки, делаем гидравлические испытания????вроде ясно, что нет, так как нет труб, а работники говорят делали это испытание...а по 37 сб? если


Сообщение отредактировал Zlata8772 - Понедельник, 06.08.2018, 15:01
 
vladnikДата: Понедельник, 06.08.2018, 14:52 | Сообщение # 74
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата Zlata8772 ()
а работники говорят
Пусть представят АКТ.. за подписью зака,ТН или другого уполномоченного лица.
В АКТЕ описывается все: че и как..
ЗЫ испытание подачей рабочего носителя НЕ считается испытанием.
 
bobrikova_dianaДата: Среда, 21.04.2021, 12:48 | Сообщение # 75
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. Задам вопрос тут. Имеется тепловая сеть от котельной по деревне, как расценить правильно гидравлическое испытание? Я так понимаю наружные сети сидят в расценке по прокладке, не по 16 же ставить отдельно? Нужно после отопительного периода провести гидравлику, где порвало-отремонтировать, и сделать повторные испытания.
 
  • Страница 5 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.