Дата: Понедельник, 23.07.2012, 15:55 | Сообщение #
Лейтенант
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 60
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как считать Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: резервуар 700 м3? В сборнике м37 раздел 3 объем максимальный 50 м3, у меня 700 м3. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал POLINA_K - Понедельник, 23.07.2012, 16:10
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 16:03 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (POLINA_K)
как считать Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: 700 м3?
м37 раздел 3
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 16:06 | Сообщение #
Лейтенант
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 60
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо за ответ. А коэффициент как брать? там объем максимум 50 м3, а у меня 700 м3.
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 16:11 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация:
Статус: Offline
Quote (POLINA_K)
резервуар 700 м3
что за резервуар?
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 16:12 | Сообщение #
Лейтенант
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 60
Репутация:
Статус: Offline
Резервуар запаса чистой воды - 700 м3. Очистные сооружения.
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 16:46 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация:
Статус: Offline
Quote (POLINA_K)
Резервуар запаса чистой воды - 700 м3. Очистные сооружения.
готовый что ли? металл? бетон?
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 16:54 | Сообщение #
Лейтенант
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 60
Репутация:
Статус: Offline
резервуар металлический. Конструкция днища - полистовой сборки Конструкция стен - рулонная. на сваях металлических
Quote (papama)
готовый что ли? металл? бетон?
Сообщение отредактировал POLINA_K - Понедельник, 23.07.2012, 16:55
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 18:55 | Сообщение #
Полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 188
Репутация:
Статус: Offline
Quote (papama)
готовый что ли?
Вы так и не ответили на вопрос. Если вы его монтировали по сб.№9, то гидравлическое испытание входит в расценку. Если существующий, то можно (применительно) сб.13 13-8-11-1 на 700м3
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 23:03 | Сообщение #
Участник конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1311
Репутация:
Статус: Offline
POLINA_K, а зачем нужны гидравлические испытания
Quote (POLINA_K)
сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления
?? Может вы еще и трубопроводы канализации на гидравлику испытывать будете? То-то детям радости будет, когда из колодцев коричневые фонтаны забьют...
POLINA_K, не, ну конечно если хочется побольше денег стрясти, а заказчик лох, то можно попробовать и гидравлические испытания пруда отстойника доказать. =)))
Гидравлические испытания проводятся только на трубопроводах и емкостях работающих под НАПОРОМ. При чем при проведении испытаний, давление подаваемое в резервуар или трубопровод, должно быть минимум на 25% выше рабочего давления. То есть если вы собираетесь проводить гидравлические испытания на безнапорной емкости, то вы сознательно завышаете необходимую прочность конструкции по проекту и соответственно необоснованно увеличиваете стоимость конструкции.
В случае безнапорных резервуаров максимум, что вы можете сделать - это испытать на водонепроницаемость.
Я бы применил применительно 06-01-071-01
Сообщение отредактировал Creogen - Вторник, 24.07.2012, 11:46
Дата: Вторник, 24.07.2012, 11:26 | Сообщение #
Лейтенант
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 60
Репутация:
Статус: Offline
В случае безнапорных резервуаров есть расценка ФЕРм37-01-025-09 Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимостью... . Но у меня случай как раз описанный выше Олимпиадой. Последую ее рекомендациям. а в 6 сборнике БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ, на который вы ссылаетесь по водонепроницаемости едва ли что-то будет. Уточните расценку, если можно, вдруг пригодится. Спасибо, Коллега))
Дата: Вторник, 24.07.2012, 11:28 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (POLINA_K)
а в 6 сборнике БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ, на который вы ссылаетесь по водонепроницаемости едва ли что-то будет. Уточните расценку, если можно, вдруг пригодится
он и написал расценку... правда с ошибкой ))) ТЕР06-01-071-01 Испытание емкостей на водонепроницаемость и как раз единица измерения м3 емкости
Дата: Вторник, 24.07.2012, 11:44 | Сообщение #
Участник конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1311
Репутация:
Статус: Offline
POLINA_K, ну относительно расценки veronika, меня уже поправила, а относительно монтажного сборника, он в данном случае непременим, так как во первых РЧВ - это не оборудование, а во вторых
"1.37.11. ТЕРм части 37 отдела 1 раздела 3 предназначены для определения затрат на гидравлическое испытание сосудов и аппаратов, поступающих в собранном виде, в случаях: 1.37.11.1. когда истекли гарантийные сроки хранения оборудования; 1.37.11.2. когда в процессе транспортирования или монтажа оборудования получены повреждения; 1.37.11.3. применения при монтаже аппаратов сварки, пайки или вальцовки элементов, работающих под давлением; 1.37.11.4. нанесения в сосудах и аппаратах химзащитных покрытий."
Сообщение отредактировал Creogen - Вторник, 24.07.2012, 11:47
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.