Переход ВЛ 220 кВ через реку
Polli_Дата: Четверг, 04.04.2019, 13:21 | Сообщение # 16
Сержант
Ярославль
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ярославль
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63, а по теме есть мысли? Мне вот например как человеку без энергетического но с двумя инженерными образованиями и человеку который разбирается в технологии работ при выполнии данных работ в очень интересно как можно уложиться в монтаж натяжного комплекса и непосредственно протяжку 1 провода за 40мин... (в среднем) а именно столько заложено в 33 на монтаж тягового комплекса.... и ещё интересно почему у Вас человека опытного в этой сфере (как понимаю) раньше не возникли подобные вопросы, ведь предполагаю в вашем проф опыте также были сметы на спецпереходы.... вот и поделитесь пожалуйста чем же спецпереход отличится от стандартного метода «под тяжением».... я даже слово волшебное написала...
 
abk63Дата: Четверг, 04.04.2019, 13:58 | Сообщение # 17
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Polli_ ()
я даже слово волшебное написала...

не ощутил я его на своей карте... biggrin 
попробуйте гуглу его написать... biggrin 
он вам ссылку такую например даст http://www.zaosi.com/content/33-tehnologiya-montazha-pod-tyazheniem
там на картинке такая зелененькая тележка есть. это и есть сметный Комплекс для монтажа проводов методом "под тяжением"


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Polli_Дата: Четверг, 04.04.2019, 17:11 | Сообщение # 18
Сержант
Ярославль
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ярославль
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Polli_ ()
может подскажите, опытные, всезнающие коллеги.... пожалуйста)

abk63, вот оно hello , спасибо за ссылку.  мне ARS-rb ARB-ки и CVI-ки уже чуть ли не снятся....
А если по теме, то раскрывая расценку, допустим ФЕР 01-058-03  видим,  Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением"; с пересечением одного из препятствий: электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей линии ВЛ 500 кВ (9 проводов)
1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.-ч 468,7             
 91.04.01-032 Машины бурильно-крановые: глубина бурения 1,5-3 м, мощность 66 кВт (90 л.с.) маш.час 6,75
 91.05.05-016 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т маш.час 25,275            
 91.06.06-014 Автогидроподъемники высотой подъема: 28 м маш.час 39,928125     
 91.11.02-021 Комплекс для монтажа проводов методом "под тяжением" маш.час 8,165625          
 91.14.04-002 Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т маш.час 6,7125       
 91.14.05-012 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т маш.час 6,7125       
 91.15.02-029 Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) маш.час 9,646875     
 91.21.16-012 Пресс: гидравлический с электроприводом маш.час 21,09375 21,09 1,11  1,11 0,00  23,41  23,41 0,00           
 01.7.15.03-0041 Болты с гайками и шайбами строительные т 0,0625 
 08.3.03.04-0012 Проволока светлая диаметром: 1,1 мм т 0,035 0,035 10200,00    10200,00 357,00    357,00        I 1000 0,035
 11.1.02.01-0031 Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см м3 5,5875

Состав работ:
1. Бурение ям под защиты.
2. Устройство и разборка временных защит.
3. Установка барабанов с тросом на раскаточные устройства.
4. Раскатка лидерного троса с тяжением через временные защиты.
5. Сборка изоляторов в гирлянды.
6. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, монтажных роликов и лидерного троса на опоры.
7. Установка барабанов с проводом на раскаточные устройства.
8. Подвеска провода методом "под тяжением".
9. Установка натяжных зажимов, и визирование проводов.
10. Перекладка проводов.
11. Установка дистанционных распорок.
12. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор.

И очень хочется понять есть ли в данной расценке собстно сам монтаж тяговых машин и приспособлений. Судя по количеству маш/ч на работу комплекса отводится порядка 40 мин на провод, о монтаже оборудования в составе работ  никакой речи не идет... а по ТЧ ФЕР:п.1.33.2  в расценках сборника учтено приведение машин и механизмов в рабочее и транспортное положение хотя и к  этой фразе есть вопросы (привезли машину, сняли, выставили, проверили соостность, на этом заканчивается приведение межанизмов в рабочее положение или нет , а монтаж подъемников барабанов, сидит здесь???? , а монтаж самого тягового комплекса?

И как понять есть этот самый монтаж машин и механизмов ы данной расценке или нет? заранее СПАСИБО)) за ваше мнение
 
veronika-2Дата: Пятница, 05.04.2019, 08:15 | Сообщение # 19
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Polli_, а вы монтаж крана для монтажа плит перекрытий берете отдельно? smile


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
Polli_Дата: Среда, 10.04.2019, 23:29 | Сообщение # 20
Сержант
Ярославль
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ярославль
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
Нет, кран в расценке учтён..
Я понимаю что сложно сформулировать, но попробую:
Допустим монтируем переход через реку с помощью вертолета (как наиболее технологичный способ)) стоимость Сметы получается работы + аренда вертолета = итог ОЧЕНЬ ДОРОГО..
второй вариант: предлагается проложить эту же линию без вертолета, но с технологией, которая усиливает крепление машин перед опорами, с применением дополнительного лидер-троса, с дополнительными разворотами этого оборудования с поданкеровкой проводов на каждой фазе... но тут ответ: а это все учтено в расценке... и получается что если с вертолетом -то дорого, а если справитесь без - то это обычный типовой подвес, так получается?
 
ВольдемарДата: Понедельник, 22.04.2019, 14:06 | Сообщение # 21
Генерал-майор
Волгоград
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 283
Репутация: 6
Статус: Offline
Здравствуйте!

Читал, читал и ... так и не понял по какой же расценке взять Переход ВЛ 220 кВ через реку?? weep  huh

Еще вопрос: надо ли из расценки "Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км" вычитать длину перехода через препятствие??


Всё получится. Чего бы это мне не стоило!
ПК "ГРАНД-Смета -2021.1", ПК "ГРАНД-Смета -2019", ПК РИК


Сообщение отредактировал Вольдемар - Понедельник, 22.04.2019, 14:28
 
ЛюдочкаДата: Понедельник, 22.04.2019, 14:33 | Сообщение # 22
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
62  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1495
Репутация: 127
Статус: Offline
Вольдемар, если переход - то можно посмотреть ТЕР33-01-051-... и далее.
Длину подвеса ВЛ 220 кВ берете как длину трассы (км) за вычетом переходов с пересечением препятствий, которые считаете по ТЕР33-01-027-... и т.п. (где единица измерения - "переход...").
 
abk63Дата: Понедельник, 22.04.2019, 14:57 | Сообщение # 23
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Людочка ()
Длину подвеса ВЛ 220 кВ

Людочка, у нее 150 кВ biggrin  по типовикам всем равно 110...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
ЛюдочкаДата: Понедельник, 22.04.2019, 15:30 | Сообщение # 24
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
62  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1495
Репутация: 127
Статус: Offline
abk63, тут уже вопрос по 220 кВ, пока думали, напряжение подросло biggrin
 
abk63Дата: Понедельник, 22.04.2019, 15:44 | Сообщение # 25
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Людочка, да он/она неделю уже всех пытает... у нее где-то похоже в Карелии объект. там 150 кВ рабочее... типовики старые все на напряжение 110/150 рассчитаны... габариты, провод, изоляторы зачем завышать до 220? biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
ВольдемарДата: Понедельник, 22.04.2019, 15:48 | Сообщение # 26
Генерал-майор
Волгоград
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 283
Репутация: 6
Статус: Offline
Людочка, Спасибо!

abk63, Подскажите, пожалуйста, Как правильно взять расценку на  монтаж  для КВЛ 150 кВ? Как для  ВЛ 110 кв или 220 кВ, опоры на базе типовых УВ220-1 

Из проекта "По результатам расчета электроэнергетических режимов сети 150 кВ максимальная
передаваемая мощность, передаваемая по проектируемой КВЛ 150 кВ, составляет 202,35 МВт."

_________________________________________________________________
Задал в этой ветке вопрос, потому что не для 110 кВ, 150 кВ не нашел


Всё получится. Чего бы это мне не стоило!
ПК "ГРАНД-Смета -2021.1", ПК "ГРАНД-Смета -2019", ПК РИК


Сообщение отредактировал Вольдемар - Понедельник, 22.04.2019, 16:00
 
veronika-2Дата: Понедельник, 22.04.2019, 16:19 | Сообщение # 27
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
да он/она неделю уже всех пытает

так 2 разных человека


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
abk63Дата: Понедельник, 22.04.2019, 16:39 | Сообщение # 28
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
так 2 разных человека

а почему вопросы одинаковые задают?

Добавлено (22.04.2019, 16:42)
---------------------------------------------

Цитата Вольдемар ()
о результатам расчета электроэнергетических режимов сети 150 кВ максимальнаяпередаваемая мощность, передаваемая по проектируемой КВЛ 150 кВ, составляет 202,35 МВт

килоВОЛЬТЫ и мегаВАТТЫ есть разные сущности... по 110-ке и 500 МВт можно передать при наличии спецпровода... как щитать будете? biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
ВольдемарДата: Понедельник, 22.04.2019, 17:10 | Сообщение # 29
Генерал-майор
Волгоград
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 283
Репутация: 6
Статус: Offline
abk63, как 220 кВ буду считать


Всё получится. Чего бы это мне не стоило!
ПК "ГРАНД-Смета -2021.1", ПК "ГРАНД-Смета -2019", ПК РИК
 
abk63Дата: Вторник, 23.04.2019, 05:31 | Сообщение # 30
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Вольдемар ()
abk63, как 220 кВ буду считать

да считайте как хотите. надеюсь, что эксперт вам грамотный попадется, который знает что ВЛ разделяются на
10-20 кВ
35-150
220-330 и далее...
это по нормативам...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.