В проекте заложены монолитные ж/б фундаменты, то есть бетон и арматура, смета составлена на основании проекта. Сегодня звонят подрядчики и говорят, что фундаменты они заказали на заводе и потом монтировали, и по цене у них получилось намного больше чем смета. Как быть в такой ситуации?
Дата: Пятница, 25.11.2011, 08:23 | Сообщение #
Генералиссимус
Катайск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация:
Статус: Offline
Kxamoro,
Quote (Kxamoro)
подрядчики
, а с кем они это согласовали изменение проекта и увеличение сметной стоимости объекта?
Дата: Пятница, 25.11.2011, 08:28 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 585
Репутация:
Статус: Offline
takard, вот они звонят и спрашивают что им делать? предлагают написать нам письмо чтоб мы внесли изменения в смету
Дата: Пятница, 25.11.2011, 08:50 | Сообщение #
Генералиссимус
Армавир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Армавир
Сообщений: 2316
Репутация:
Статус: Offline
Kxamoro, а если например они плитку дешевле, чем в смете купят, тоже письмо писать будут? Вряд ли!
Дата: Пятница, 25.11.2011, 08:52 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 585
Репутация:
Статус: Offline
дорожник, они утверждают, что стоимость в три раза больше чем в смете получилась у них. Я просто думаю, что их письмо с просьбой внести изменения в смету основанием для внесения таковых не является? Это же их косяк? У нас в проекте и смете все правильно.
Дата: Пятница, 25.11.2011, 08:54 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Kxamoro, вопрос - ваши подрядчики совсем того? они рассчитали нагрузку, выдержит ли фундамент? просчитали ли осадку? по хорошему - заставить их разбирать и делать как проекту
они утверждают, что стоимость в три раза больше чем в смете получилась у них.
это уже их проблемы. нефиг от проекта отклоняться, на то он и проект
Дата: Пятница, 25.11.2011, 08:55 | Сообщение #
Генералиссимус
Армавир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Армавир
Сообщений: 2316
Репутация:
Статус: Offline
Kxamoro, да, это их косяк. Они или не должны были соглашаться на смету и настаивать на её увеличении, или искать плиты дешевле. Но это конечно, как руководство договорится, их это компетенция, всяко бывает!
Дата: Пятница, 25.11.2011, 08:56 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 585
Репутация:
Статус: Offline
дорожник, так по проекту они опалубку должны были ставить и заливать
Дата: Пятница, 25.11.2011, 09:10 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Брянск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 690
Репутация:
Статус: Offline
Kxamoro, Пока это ещё не косяк... у вас есть авторский надзор? Вы кто? заказчик? генподрядчик? Это важно.
Дата: Пятница, 25.11.2011, 09:25 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
Самое неприятное даже не в разнице в цене. ПСД предусматривается монолитный железобетон, а Подрядчик использовал сборный железобетон. Дальше возникает вопрос, что теперь вам делать, раз подрядчик без согласования выполнил работы
Quote (veronika)
они рассчитали нагрузку, выдержит ли фундамент? просчитали ли осадку? по хорошему - заставить их разбирать и делать как проекту
Дата: Пятница, 25.11.2011, 09:26 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 585
Репутация:
Статус: Offline
marina32, проектный институт мы
Дата: Пятница, 25.11.2011, 09:40 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Брянск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 690
Репутация:
Статус: Offline
Kxamoro, в таком случае: поздно пить Боржоми. Теперь интересно кто надоумил: заказчик? (вроди бы быстрее...) или сами догадались. Но прежде чем совершать что-то подобное естественно нужно согласовать с проектным институтом. Даже если выбрал более хороший вариант... У меня были такие ситуации - стена несущая - перемычка заложена без арматуры, казалось бы - без вариантов, а всё равно прежде чем положить армированную, пришлось согласовать данный нюанс. А тут... Думаю что - снова проходить экспертизу из-за ошибки (отмывания...) - не совсем допустимо.
Добавлено (25.11.2011, 09:40) --------------------------------------------- Тут я согласна полностью с veronika
Дата: Пятница, 25.11.2011, 09:40 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 585
Репутация:
Статус: Offline
marina32, в общем все они будут с заказчиком согласовывать, но уж не знаю..чухнулись они когда им процентовки сдавать
Дата: Пятница, 25.11.2011, 09:48 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Брянск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 690
Репутация:
Статус: Offline
Kxamoro, с заказчиком...удорожание... удачи
Дата: Пятница, 25.11.2011, 09:53 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Quote (veronika)
ваши подрядчики совсем того? они рассчитали нагрузку, выдержит ли фундамент? просчитали ли осадку? по хорошему - заставить их разбирать и делать как проекту
Quote (Nerus)
Самое неприятное даже не в разнице в цене. ПСД предусматривается монолитный железобетон, а Подрядчик использовал сборный железобетон.
Quote (veronika)
это уже их проблемы. нефиг от проекта отклоняться, на то он и проект
Quote (дорожник)
руководство договорится, их это компетенция, всяко бывает!
Не добавит не отнять... Kxamoro, забейте Вы на это... не по Вашей ЗП вопрос!
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.