На демонтаж кабеля рекомендуется применять ТЕРр67 с прямыми расценками, тем более в нашем регионе он есть. Насколько я знаю, при демонтаже кабеля нет необходимости его сохранения, поэтому расценками ТЕРр на демонтаж учтен весь комплекс работ (снятие, резка на части и т.д. )
тоже всю жизнь так думала. а заказчик припер к стенке, что демонтаж подразумевает хранение - и не доказать, что выкидываем. получается демонтаж по р67 возможен также в 4х вариантах, как и по м08. и тех.часть подтверждает:
Цитата (Ghostspb)
1.4. В расценках затраты на выполнение работ по демонтажу проводов рассчитаны с учетом отсоединения проводов, отвертывания болтов и гаек, свертывания проводов в бухты.
а не резку на выброс
Цитата (Ghostspb)
1.6. Масса строительного мусора и возврат материалов определяются по факту при осмотре на месте.
кто поможет обосновать обратное - буду благодарна!
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 20:17 | Сообщение #
Сержант
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 39
Репутация:
Статус: Offline
Orlinka, мы демонтируем светильники, кабель розетки в офисе. Получается мы не можем применять 8 сборник с коэффициентом на демонтаж. Просто начальство говорит что 67 сборник для типового строительства. и мы не можем применять его.
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 05:28 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаnadin6950 ()
демонтируем светильники, кабель розетки в офисе. Получается мы не можем применять 8 сборник с коэффициентом на демонтаж. Просто начальство говорит что 67 сборник для типового строительства. и мы не можем применять его.
Цитата
1.0.2. В ФЕРр содержатся расценки на выполнение: - работ по ремонту и демонтажу электрического освещенияи силовых проводок в жилых и общественных зданиях независимо от материаловстен, перекрытий и перегородок;
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 09:15 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаnadin6950 ()
Просто начальство говорит что 67 сборник для типового строительства. и мы не можем применять его.
А у вас не типовое?
Дата: Пятница, 03.04.2015, 20:32 | Сообщение #
Сержант
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 39
Репутация:
Статус: Offline
Galina53, я честно вообще не понимаю что значит типовое или нетиповое. У нас обычное офисное помещение.
Дата: Пятница, 03.04.2015, 21:18 | Сообщение #
Генерал-майор
Rîbniţa
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Rîbniţa
Сообщений: 423
Репутация:
Статус: Offline
А что разве в 67 СБ. написано что он только для типового стр-ва.Извините не слышало про это.
Дата: Четверг, 11.08.2016, 18:53 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 168
Репутация:
Статус: Offline
Типовое строительство равно как и термин здесь вообще не при чем. Тем более когда речь идет о демонтажных работах. Может руководство имеет ввиду какой то очень особенный конструктив демонтируемых изделий)
Дата: Понедельник, 06.02.2017, 11:14 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 168
Репутация:
Статус: Offline
av_00, форма "не при чем" использовалась раньше и продолжает использоваться сейчас (правда, не часто), например:
― Для меня нет сомнения, что ты тут не при чем, ― высказался наконец он яснее (Ф. М. Достоевский. Идиот).
― Слава Богу, ― сказал сын, улыбаясь. ― Бог тут не при чем (Л. Н. Толстой. Война и мир).
Скорее всего, дело в том, что использование частицы НИ в данном случае надо объяснить. А как объяснить? Можно сказать, что частица НИ совмещает значения усиления и отрицания, но ведь можно считать, что это просто отрицание и писать частицу НЕ.
av_00, Вам интересно блох искать?
Дата: Понедельник, 06.02.2017, 11:56 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаsmeta-rzd9696 ()
форма "не при чем" использовалась раньше и продолжает использоваться сейчас (правда, не часто)
ответили через пол-года, однако... всё слова подбирали? Судя по вашему профилю, вы русский язык изучали не в простое для страны время – 1990-2000 годы...
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 09:42 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! Подскажите пожалуйста к расценке ФЕР07-01-055-01 "Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических" коэф-т на демонтаж применяется как для ж.б. или металлоконструкций?
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 09:44 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
parfyonovann, я бы применила для ЖБ в соответствии с применяемым сборником
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.