Металлический каркас котла на ТЭЦ на высокопрочных болтах
ivisДата: Среда, 18.01.2017, 09:41 | Сообщение # 1
Подполковник
Москва
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 120
Репутация: 2
Статус: Offline
Добрый день!

Подскажите, может кто сталкивался с подобной работой: необходимо смонтировать каркас из металлических конструкций (балки, накладки, связи, кронштейны) котла на ТЭЦ. 9ый сборник что-то как-то не очень подходит.
 
veronika-2Дата: Среда, 18.01.2017, 09:43 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
ivis, гляньте м06


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
СерьгаДата: Среда, 18.01.2017, 09:45 | Сообщение # 3
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
ivis, ФЕРм 06-01-001


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
ivisДата: Среда, 18.01.2017, 10:01 | Сообщение # 4
Подполковник
Москва
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 120
Репутация: 2
Статус: Offline
спасибо большое, а если его монтаж идет высокопрочными болтами
 
den795Дата: Среда, 18.01.2017, 10:06 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
Цитата ivis ()
спасибо большое, а если его монтаж идет высокопрочными болтами

В этом случае по 9 сборнику


Денис Владимирович
 
СерьгаДата: Среда, 18.01.2017, 10:09 | Сообщение # 6
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Цитата den795 ()
если его монтаж идет высокопрочными болтами
Забить болт и применять ФЕРм 06-01-001

Цитата den795 ()
В этом случае по 9 сборнику

С какого перепуга? Ссылку на Т.Ч плиз...


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
den795Дата: Среда, 18.01.2017, 10:11 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
Цитата Серьга ()
С какого перепуга? Ссылку на Т.Ч плиз...

Причем тут ссылка, вы советуете применить расценку где учтен монтаж на сварке.


Денис Владимирович
 
СерьгаДата: Среда, 18.01.2017, 10:11 | Сообщение # 8
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
den795, и? Вы советуете применить другой сборник, на каком основании?


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
den795Дата: Среда, 18.01.2017, 10:13 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
Цитата Серьга ()
Вы советуете применить другой сборник, на каком основании?

Серьга, Если даже оставить сборник м6 то в любом случае нужно вычитать сварку и добавлять установку болтов высокопрочных. В 9 сборнике такая рокировка предусмотрена, правда немного для другого ряда расценок.


Денис Владимирович

Сообщение отредактировал den795 - Среда, 18.01.2017, 10:40
 
СерьгаДата: Среда, 18.01.2017, 10:16 | Сообщение # 10
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Цитата den795 ()
Если даже оставить сборник м6 то в любом случае нужно вычитать сварку и добавлять установку болтов высокопрочных.
На основании чего? 

Вот на основании МДС 35 и МДС 36, корректировать нельзя, если нет указаний в Т.Ч к сборнику.


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
den795Дата: Среда, 18.01.2017, 10:20 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
Серьга, Вы же вроде сметчик. 
Цитата Серьга ()
от на основании МДС 35 и МДС 36, корректировать нельзя, если нет указаний в Т.Ч к сборнику.

Все эти фразы как то не для серьезного специалиста.....

Даже если брать монтаж по м6 я бы в любом случае вычитал сварку по 9 сборнику и добавлял установку болтов высокопрочный.


Денис Владимирович
 
СерьгаДата: Среда, 18.01.2017, 10:25 | Сообщение # 12
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Цитата den795 ()
Даже если брать монтаж по м6 я бы в любом случае вычитал сварку по 9 сборнику и добавлял установку болтов высокопрочный.
Повторяю... на основании чего? Ссылку из Т.Ч в студию. 
Цитата den795 ()
Все эти фразы как то не для серьезного специалиста.....

Серьезный специалист знает где это найти, но для вас я сделаю копипаст:
 МДС 36: 
4.1. Федеральные единичные расценки учитывают оптимальные технологические и организационные схемы производства работ, оптимальный набор (перечень) строительных машин, автотранспортных средств и материальных ресурсов. 
4.2. Федеральные единичные расценки корректировке не подлежат, в т.ч. в случаях, когда: 
.... - используются иные типы и виды строительных материалов, изделий или конструкций, в том числе импортные, по сравнению с предусмотренными в сборниках ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ, не снижающие качественный уровень строительного объекта (за исключением случаев, когда замена материалов на импортные произведена по требованию заказчика).

МДС 35
2.2 Учитывая, что сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, следует учитывать, что нормативы в сторону их уменьшения не корректируются.


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
den795Дата: Среда, 18.01.2017, 10:28 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
Серьга, Я за то что-бы расценки применялись в соответствии с технологией производства работ. Все эти выписки из нормативных документов конечно правильная вещь, но технология производства работ должна быть на первом месте.


Денис Владимирович
 
ivisДата: Среда, 18.01.2017, 10:32 | Сообщение # 14
Подполковник
Москва
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 120
Репутация: 2
Статус: Offline
я вот тоже считаю, что брать основной вид работ по 6 сборнику и корректировать его совсем другим сборником не правильно
 
СерьгаДата: Среда, 18.01.2017, 10:38 | Сообщение # 15
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Цитата den795 ()
Я за то что-бы расценки применялись в соответствии с технологией производства работ.
Ну так и надо брать М6 - прямой сборник и расценки, а не изобретать велосипед, если Т.Ч сборника не предусмотрена замена и корректировка расценок, то с какого перепуга что-то менять нужно и придумывать отсебятину.


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика