Металлический каркас котла на ТЭЦ на высокопрочных болтах
RomanMДата: Среда, 18.01.2017, 14:40 | Сообщение # 16
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
80  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация: 72
Статус: Offline
Цитата ivis ()
Подскажите, может кто сталкивался с подобной работой: необходимо смонтировать каркас из металлических конструкций (балки, накладки, связи, кронштейны) котла на ТЭЦ
Это всё на болтах ?
 
ivisДата: Среда, 18.01.2017, 15:31 | Сообщение # 17
Подполковник
Москва
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 120
Репутация: 2
Статус: Offline
да, все монтажные соединения каркаса котла-утилизатора запроектированы на высокопрочных болтах. Там 6т крепления заложено
 
RomanMДата: Среда, 18.01.2017, 18:00 | Сообщение # 18
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
80  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация: 72
Статус: Offline
Цитата ivis ()
да, все монтажные соединения каркаса котла-утилизатора запроектированы на высокопрочных болтах. Там 6т крепления заложено
не факт что истина ... но 9й "колонны со связями" можно взять ( но не весь каркас ) часть по м6 , оптимально согласно техкарты разбить на части весь каркас , что то по одному сборнику что то по другому .
 
ivisДата: Четверг, 19.01.2017, 09:15 | Сообщение # 19
Подполковник
Москва
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 120
Репутация: 2
Статус: Offline
Цитата RomanM ()
но 9й "колонны со связями" можно взять
но это здание, а у меня котел-утилизатор на ТЭЦ, пропустят ли?
 
СерьгаДата: Четверг, 19.01.2017, 10:03 | Сообщение # 20
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Цитата ivis ()
пропустят ли
зачем?  ))) 9тка это строительные м/к, у вас - технологические.


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
Sane4kaДата: Четверг, 19.01.2017, 10:03 | Сообщение # 21
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
ivis, все таки лучше взять расценку из сб ТЕРм-6 применительно. Вычесть из неё кислород, электроды, пропан и взять по проекту стоимость болтов.
Вычитать работу по сварке из сб.ТЕРм-6 используя сб.ТЕР-9, на мой взгляд некорректно.
 
СерьгаДата: Четверг, 19.01.2017, 10:12 | Сообщение # 22
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Цитата Sane4ka ()
Вычесть из неё кислород, электроды, пропан и взять по проекту стоимость болтов.
на основании чего?  biggrin


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
Sane4kaДата: Четверг, 19.01.2017, 11:04 | Сообщение # 23
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
Цитата Серьга ()
на основании чего?
Я понимаю, что в ТЧ ничего не сказано, но болты это ведь не пропан. Я написала как я бы, скорей всего, сделала. А вообще, проект смотреть надо, что там и как.
 
RomanMДата: Четверг, 19.01.2017, 12:15 | Сообщение # 24
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
80  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация: 72
Статус: Offline
Цитата ivis ()
но это здание, а у меня котел-утилизатор на ТЭЦ, пропустят ли?
что есть понятие здание ? это металлоконструкции в том числе и здания
 
ivisДата: Пятница, 20.01.2017, 12:12 | Сообщение # 25
Подполковник
Москва
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 120
Репутация: 2
Статус: Offline
из проекта:
1. несущий каркас котла-утилизатора представляет собой пространственную конструкцию, состоящую из шести колонн, ригелей и горизонтальных ферм жесткости на уровнях 7500 и 17500, а также продольных и поперечных вертикальных связей.
2. все монтажные соединения запроектированы на высокопрочных болтах.
3. конструкции поставляются на монтаж огрунтованными в два слоя.
4. монтаж производить в соответствии со СНиП 3.03.01-87 и МДС 53-1.2001 и ППР.

так вот - если даже все это осметить по 9 сборнику отдельно по каждому конструктиву, то вычесть сварку к этим позициям нельзя, вычетается она из 09-01-001-.. или я вообще ничего не понимаю


Сообщение отредактировал ivis - Пятница, 20.01.2017, 12:18
 
СерьгаДата: Пятница, 20.01.2017, 12:17 | Сообщение # 26
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
ivisbiggrin вам в первых двух сообщениях, дан исчерпывающий ответ. В дальнейших объяснено почему именно. Вы же обращаете внимание на ересь почему-то! )))


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
ivisДата: Пятница, 20.01.2017, 12:21 | Сообщение # 27
Подполковник
Москва
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 120
Репутация: 2
Статус: Offline
Серьга, 
спасибо, я уже давно так и сделала)))
 
RomanMДата: Пятница, 20.01.2017, 13:37 | Сообщение # 28
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
80  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация: 72
Статус: Offline
Цитата Серьга ()
зачем? ))) 9тка это строительные м/к, у вас - технологические.
вот мне интересно чем отличается монтаж ригеля фахверка м/к ангара от монтажа ригеля фахверка несущего каркаса котла . Разъясни неучу .
 
СерьгаДата: Пятница, 20.01.2017, 14:07 | Сообщение # 29
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
RomanM, Монтаж то может и ни чем не отличается. Это как, к примеру, есть устройство оснований песчаных в 8м; 11ом; 23ем; 27ом..., но мы почему то не берем под фундаменты из 23го или 27го, вместо 8го... почему? Есть прокладка трубопроводов в 16ом и в м12 и прокладываются многие из них одинаково и вода течет одна и та же, но разное назначение. Вот и тут так же. Есть строительные м/к которые монтируются по 9те, есть технологические которые, монтируются по другим сборникам. Тут монтируется опорная конструкция под паровой котел, которая не является конструктивной частью здания и предназначена/разработана под конкретное оборудование. Именно по этому и м6, а не 9, это прямой сборник с прямыми расценками.


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)

Сообщение отредактировал Серьга - Пятница, 20.01.2017, 14:10
 
RomanMДата: Пятница, 20.01.2017, 14:47 | Сообщение # 30
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
80  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация: 72
Статус: Offline
Серьга, 9 сборник называется металлоконструкции ... так ? не строительные или ещё какие то а просто металлоконструкции кроме каркасов зданий там есть например "Монтаж резервуаров сферических вместимостью: 600 м3 на давление 0,8 мПа" это что ? "строительная" конструкция или "технологическая" ? ... я вообще не понимаю что значит м/к "строительная" или "технологическая" ? м/к это м/к .
Я могу понять когда мне объясняют что отличия  м6 от 9-го в трудозатратах , да я согласен что из стоек и регилей собрать ангар проще чем каркас под котёл , при равных объемах естесвенно .
Я просто хочу понять ход мысли сметчиков ( потому что постоянно приходится доказывать что нет понятий строительная или технологическая м/к) и мне постоянно объясняют девятка для зданий . Вот почему ? открываем сборник и видим что там не только каркасы зданий .
Сумбурно наверно , но в целом как то так )))
 
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.