pershik прав.Калькуляция по машино-часам.Машиночасы и тип используемых насосов,помп обязательно заактировать и подписать у заказчика(технадзор).ЗП по тарифам с накладными .Этот акт будет основанием для составления калькуляции.
Дата: Пятница, 07.11.2008, 12:47 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо за помощь. Я так понимаю что, сначала необходимо: 1. Подписать акт у заказчика, в котором указать марку помпы, её производительность и время работы. Исходя из производительности и время работы, можно определить объем откаченной воды. 2. Составить калькуляцию на 1 м3 откаченной воды (стоимость чел.-ч. – рабочих и маш.-ч. – помпы); 3. В смете, на основании калькуляции, создать индивидуальную расценку, в которую подставить объем откаченной воды и потом накрутить НР и СП.
Дата: Пятница, 07.11.2008, 12:47 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 73
Репутация:
Статус: Offline
Да индивидуальную расценку можно составить примерно так, не уверена что все правильно, но все-таки попробуйте, и примените свои цены(текущие) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАСЦЕНКА на мотопомпу ROBIN PTG 405
1. Амортизационные отчисления на полное восстановление: Балансовая стоимость -60 600 руб. Норма амортизационных отчислений –11,1% (п.41404 Единых Норм амортизац. отчислений на полное восстановление) Годовой режим работы -1600 маш/час. (прил.6.2 Сборника нормативн. документ.) Амортизационные отчисления на 1маш/час работы мотопомпы - 4,24 руб. 2. Заработная плата: - 31,5 руб. 3. Затраты на бензин: Нормы расхода на 1 м/час работы – 2,5 л/маш.-час (Прилож. 6.7 Сб. нормативн. документов) Цена за один литр бензина - 22,0 руб. Стоимость горючего на 1м/час работы – 55 руб. 4. Затраты на смазочные материалы: (вр.нормы расхода масел и смазок №118от 11.06.79) : -«- тб. 37
а) масло моторное : расход - 0,05 л (тб.1 Вр. норм расхода масел и смазок ) цена - 43,05 руб. сумма - 2,15 руб.
ИТОГО: - 2,15 руб.
5. Затраты на техническое обслуживание и ремонт -6,76 руб.
Могу сказать, что при прохождении Мособлгосэкспертизы, расценку на водоотлив при замене инженерных коммуникаций ТЕР01-02-68-02 заменяют на ТЕРр52-11-3. При том что в составе работ ТЕР01-02-68-02 четко говорится - Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций, а ТЕРр52-11-3 подразумевает откачку из подвала! Что-то доказать НЕВОЗМОЖНО, а в частной беседе с экспертами дан ответ, что это указание руководства. Такая ситуация возникла где-то с конца 2006 года
Дата: Пятница, 07.11.2008, 12:47 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1663
Репутация:
Статус: Offline
В упрощенном варианте, при составлении инвестиционной сметы, работы по водоотливу (ГЭСН01-02-068-01(02)) берём 50% от объема разработки мокрого грунта. Экспертиза пропускает.
Дата: Пятница, 07.11.2008, 12:47 | Сообщение #
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 118
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Sandronik)
В упрощенном варианте, при составлении инвестиционной сметы, работы по водоотливу (ГЭСН01-02-068-01(02)) берём 50% от объема разработки мокрого грунта. Экспертиза пропускает.
а ни чего что при таком объеме насосы должны работать уж очень долго? Там в расценке 294,58 м.часов на 100 кубов грунта. Вот мне, например, сегодня смету прислали подрядчики - берут 50% от разработанного грунта водоотлив, а это 1400 кубов по расценке 1-2-68-1.
Итого их насос должен работать 14,00*294,58=4124,12 часов = 172 суток = 5,72 месяца непрерывно. И только прямые затраты в ТЦ получаются 450 000 рублей. А там еще есть НР, СП, НДС и др. затраты. Как вы считаете это адекватная стоимость работ?
Сообщение отредактировал jedi - Вторник, 09.04.2013, 12:49
Дата: Вторник, 24.03.2009, 16:50 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
У кого есть опыт составления калькуляций на водоотлив из котлована площадью более 30 м2, очень прошу поделитесь (опытом) Нужен пример!!! Заранее благодарна!!!
Дата: Вторник, 24.03.2009, 18:17 | Сообщение #
Полковник
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 211
Репутация:
Статус: Offline
А разве сборник 1 "Земляные работы" не подходит?
Дата: Вторник, 24.03.2009, 19:11 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
В технической части к сборнику «Земляные работы» в п.1.5. указано что расценка 01-02-68-02 «Водоотлив из котлованов» применяется при водоотливе из котлована площадью по дну до 30 м2, а если площадь более 30 м2 должна составляться калькуляция на основании проектных данных о силе притока воды, продолжительности производства водоотливных работ и применяемых водоотливных средств. Следовательно, надо составлять калькуляцию, а я даже ума не приложу как это делается!!!
Дата: Среда, 06.05.2009, 16:42 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация:
Статус: Offline
Как известно, распространённая расценка на водоотлив ,01-02-068, не должна применяться для больших траншей и котлованов.Тем неменее сметчики от проектировщиков не утруждают себя составлением калькуляций и условно считают объём морого грунта как весь объём траншеи ниже уровня грунтовых вод. В результате сумма по водоотливу получается приличная , и смета вроде бы экспертизу прошла. Кто - нибудь составлял подобные калькуляции на водоотлив ?
Проектная смета на прокладку дренажа уровень грунтовых вод высокий рядом река : выемка грунта 19525 м3 ; водоотлив по расценке 01-02-068-01 37,72 (100 м3) , в текущих ценах получается только на водоотлив больше миллиона рублей . Подрядчик идёт на закрытую цену .
Сообщение отредактировал Лизавета - Четверг, 07.05.2009, 14:08
Дата: Среда, 06.05.2009, 20:27 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация:
Статус: Offline
СЦЭМ-190201 Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 м3/ч, напор 100 м
Добавлено (06.05.2009, 20:27) --------------------------------------------- по часам брать...
Добавлено (06.05.2009, 20:27) --------------------------------------------- от объёма воды...
Дата: Четверг, 07.05.2009, 09:10 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация:
Статус: Offline
Да, это можно , когда открытая цена контракта . А когда нужно определить резерв средств на выполнение этой работы под " закрытую цену"?
Дата: Четверг, 07.05.2009, 09:37 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация:
Статус: Offline
ну так и возьмите...ваш котлован, траншею...наполните на 50 % её водой( сосчитайте объём).., разделите на 50М3 в час откачки.. , часы вставьте...в смету..это и будет примерно...
Дата: Четверг, 07.05.2009, 12:51 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 416
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо ,принцип понятен, только что-то я не нашла этих насосных станций :СЦЭМ 190201 ? Сколько стоит маш/час?
Сообщение отредактировал Лизавета - Четверг, 07.05.2009, 14:09
Дата: Четверг, 07.05.2009, 15:15 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация:
Статус: Offline
вам в Ферах не найти.., её там нет..., если похожая ФЦЭМ-190101...но не та...
Э/м 179,64 - зарплата 18,19,если вам уйти от них в свой регион...только через индекс, или применительно цены по вашему региону..на такие станции...
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.